  • Maalämpöfoorumi
Moi! Minulle porattiin kaksi kpl kaivoja maaliskuussa 2017. 196m ja 84m syvät, kaivot sarjaan kytkettyjä. Maalämpö lämmittää 154m2 hirsitaloa ja 52m2 autotallia. Pumppu autotallissa kanaalia noin 17metriä. Jakotukit sijaitsevat 1kpl autotallissa 1kpl saunanlauteiden alla ja 1 kpl eteisen kaapissa. Lattialämmitys putki on 20mm. Lattialämmitys suunnitelmissa on yhteinen virtaus noin 35l/min. Nyt kuitenkin saavutetaan vaan yhteinen virtaus noin 21l/min. putkieen kokonais pituus on 760metriä, plus kanaali. Kokonaistilavuus on noin 150litraa plus kanaali ja syötöt noin 15litraa

Autotallissa on neljä piiriä 190metriä, saunassa 2piiriä 90metriä ja eteisessä 9piiriä 480metriä.

Piirien tasapainotuksessa on sellainen ongelma, että saadaan virtausta nurkka huoneisiin, niin joudutaan laittamaan oh, keittiö, et  myös autotallin kaikki piirit on jouduttu laittamaan tosi pieneksi , noin 0,5l/min.
Nyt huoneissa on lämpötilat aika tasaisia, termostaatit ovat täysillä. Kun virtausta ei saada tarpeeksi, niin menoveden lämpötila on mielestäni turhan korkea. Maalämpö pumpun kiertovesipumppu on kokoajan lähes 100%. Meno paluun ero on pienellä pakkasella 3-3,5 astetta, kovemmalla pakkasella se on noin 6 astetta. Nyt 0C=menovesi 32c, -10c= 36c. -20c ja kylmemmällä ei vielä tiedä paljonko meno vesi pitää olla ehkä noin 40c. Putkimiehen mielestä ilmaa ei ole piirissä. Pitäisikö kiertovesipumpulla olla enemmän tehoa? Jostakin kuulin, että tämän pumpun teho pitäisi riittää 30l/min. Lattiana on parkettia ja laattaa. Betoni valu noin 11cm.

Sitten toinen kysymys maalämpö pumpun keruupiirin kaivoon menevästä putkesta kuuluu pientä rätinää, kaivosta tulevasta ei kuulu tätä ääntä. Onko tämä normaalia?

Laitan tähän alle vielä login pumpulta. Logissa on käyrä 5, ehkä vähän alempikin käyrä riittää. 4 käyrä on kuitenkin liian pieni.

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 748
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1255 3-12 kiertovesipumpun riittävyys?
« Vastaus #1 : 12.02.18 - klo:20:17 »
Avaa automaatti ilmaimen korkkia parin vuoden ajaksi, niin sen pitäisi siepata ilmat pois kierrosta. Mulla näkyy olevan vieläkin korkki auki. Mulla on 2 shunttipiiriä ja niissä on omat grundfossin alpha 1:set, jotka pyörii jatkuvasti täysillä. Lisäksi latauksen aikana pukkaa latauspumppu lisää potkua, jos shuntti on auki. Shuntit kun menee kiinni, niin lataus menee kokonaan varaajaan.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Nibe F1255 3-12 kiertovesipumpun riittävyys?
« Vastaus #2 : 12.02.18 - klo:20:26 »
Lainaus
Pitäisikö kiertovesipumpulla olla enemmän tehoa? Jostakin kuulin, että tämän pumpun teho pitäisi riittää 30l/min. Lattiana on parkettia ja laattaa. Betoni valu noin 11cm.

Sitten toinen kysymys maalämpö pumpun keruupiirin kaivoon menevästä putkesta kuuluu pientä rätinää, kaivosta tulevasta ei kuulu tätä ääntä. Onko tämä normaalia?
Mikä on kiertovesipumpun merkki ja tyyppi?

Ei saisi kuulua mitään rätinää.
Pystytkö tarkemmin paikallistamaan mistä komponentista ääni tulee?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Herminaattori

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1255 3-12 kiertovesipumpun riittävyys?
« Vastaus #3 : 12.02.18 - klo:21:38 »
Pumppu on Grundfos upm3 25-75. Rätinä on nytten vähän hiljentynyt siitä, mitä se on joskus ollut. Rätinä kuuluu siitä kaivoon menevästä putkesta, kun laittaa korvan siihen kiinni. Kaivosta palaavasta putkesta ei kuulu mitään.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1255 3-12 kiertovesipumpun riittävyys?
« Vastaus #4 : 12.02.18 - klo:21:43 »
Onko siitä mielestäsi jotain haittaa että.pumppu pyörii 100%? Täällä tuo on jauhanut taysillä jo montavuotta ja se on mielestäni normaalia.

Keruupuolelta ääni saattaa kuulua taka-iskuventtiilistä jos siellä sellainen on.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Nibe F1255 3-12 kiertovesipumpun riittävyys?
« Vastaus #5 : 12.02.18 - klo:21:59 »
Moi! Minulle porattiin kaksi kpl kaivoja maaliskuussa 2017. 196m ja 84m syvät, kaivot sarjaan kytkettyjä
... Maalämpö pumpun kiertovesipumppu on kokoajan lähes 100%. Meno paluun ero on pienellä pakkasella 3-3,5 astetta, kovemmalla pakkasella se on noin 6 astetta...
196 + 84 m = 280 metriä kaivoa ja peräti 560 metriä putkea kaivoissa, sarjaan kytkettynä.
Liitännöistä pumpun ja kaivon välille tulee vielä noin 20 metriä lisää.
Keruupuken lenkin pituudeksi tulee jopa 580 metriä.

PE 40x2,5 putkituksella keruun painehäviöksi tulee noin 78 kPa,
kun pumppu käy 9 kW lämmitysteholla, COP 5 ka keruun dt 3,5 K.
Jos keruun putkistus on 40 millistä,
nousee keruun meno- ja paluulämpötilojen erotus vähän liian suureksi silloin, kun pumppu käy isolla teholla.

Maahan menevästä putkesta kuuluva "ritinä" aiheutuu mahdollisesti maakiertopumpun läpi menevistä ilmakuplista.
Uudessa systeemissä on lähes aina alussa vähän ilmaa kierrossa.

Poissa Herminaattori

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1255 3-12 kiertovesipumpun riittävyys?
« Vastaus #6 : 12.02.18 - klo:22:13 »
Ajattelin vaan, ettei tuon pumpun teho riitä, kun se pyörii koko ajan 100%. Hyvä juttu, jos se on aivan normaalia. Mä en ymmärrä näistä asioista juuri mitään. Onneksi on tämä foorumi olemassa.
Putkituksena on 50mm turbo kollektori. Keruun dt on seilannut välillä 2.5-3.5 astetta. BT2 ja BT3 dt on seilannut välillä 3-6 astetta.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Nibe F1255 3-12 kiertovesipumpun riittävyys?
« Vastaus #7 : 12.02.18 - klo:22:46 »
Voiko tämän kokoiset pumput kavitoida?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Nibe F1255 3-12 kiertovesipumpun riittävyys?
« Vastaus #8 : 13.02.18 - klo:10:06 »
Putkituksena on 50mm turbo kollektori. Keruun dt on seilannut välillä 2.5-3.5 astetta. BT2 ja BT3 dt on seilannut välillä 3-6 astetta.
Kun on 50 millinen keruun putkitus, on virtausvastus huomattavasti pienempi.
50x3.0mm turbokollektorilla, 9 kW lämmitysteholla, COP 5, dt 3,5 K, se on luultavasti vähän alle 40 kPa.
Tarkkaa painetta en osaa laskea.

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Nibe F1255 3-12 kiertovesipumpun riittävyys?
« Vastaus #9 : 13.02.18 - klo:11:44 »
Lainaus
Maalämpö lämmittää 154m2 hirsitaloa ja 52m2 autotallia. Pumppu autotallissa kanaalia noin 17metriä. Jakotukit sijaitsevat 1kpl autotallissa 1kpl saunanlauteiden alla ja 1 kpl eteisen kaapissa. Lattialämmitys putki on 20mm. Lattialämmitys suunnitelmissa on yhteinen virtaus noin 35l/min. Nyt kuitenkin saavutetaan vaan yhteinen virtaus noin 21l/min. putkieen kokonais pituus on 760metriä, plus kanaali. Kokonaistilavuus on noin 150litraa plus kanaali ja syötöt noin 15litraa
Autotallissa on neljä piiriä 190metriä, saunassa 2piiriä 90metriä ja eteisessä 9piiriä 480metriä.
Mielestäni pumpun pitäisi pystyä parempaan mutta ei kuitenkaan 35 l/min.
Osaatko sanoa minkä kokoisia ovat kanaalin sekä jakotukeille menevät putket?
Onko lattiaputket 20*2mm?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Herminaattori

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1255 3-12 kiertovesipumpun riittävyys?
« Vastaus #10 : 13.02.18 - klo:13:39 »
Lattiaputket on 2x20. Kanaali on 2x32/28+22. Jakotukeille 32 putket.

Poissa Herminaattori

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 31
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1255 3-12 kiertovesipumpun riittävyys?
« Vastaus #11 : 13.02.18 - klo:20:39 »
Tänään kokeilin autotallin piirit laittaa täysille, että antaako se sielä nostaa virtauksia. Kyllä antoi 17l/min. Eteisen jakotukin virtaukset eivät laskeneet, joten ajattelin, että vika talon päässä, eikä kiertovesipumpun tehon riittävyydessä. Tämän jälkeen laitoin autotallin virtaukset sinne missä ne olikin. Sen jälkeen kokeilin vielä eteisen jakotukilla piirien virtauksia suurentaa ja sainkin sinne nyt menemään 21l/min, kun ennemmin sain sinne vain 16l/min. Jostakin syystä, kun avasin autotallin piirejä suuremmalle ja pienensin takaisin, niin tämä näytti auttavan asiaan. Nyt seuraan pari päivää minnekkä sisälämpötila asettuu, jotta voiko menolämpöä laskea. Onko ajatuksia minkä takia tämä kokeilu auttoi?