Koetin vähän laskea footterissasi olevien tietojen pohjalta ja oletin rakennuksen olevan tyypiltään ns. rintamamiestalo.
Tällaisia antoi laskelma, tämä on kuitenkin pitkälti arvauspohjainen.:
- Tiilitalo: Patterilämmitys, 21 C, 165 m2, 437 m3, 9,10 kW 26 813 kWh
YHTEENSÄ 9,1 kW 26 813 kWh
- Josta johtumisvuodot 6,32 kW 19 506 kWh
- Josta ilmanvaihdot 2,03 kW 5 323 kWh
- Josta vuotoilmat 0,76 kW 1 983 kWh
- Josta lämmönsiirtokanaali 0,00 kW 0 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( Patterilämmitys +55 C max )
• Kiinteistö, 165 m2, 437 m3 3,2 COP 8,65 kW 26 813 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,68 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 3,1 SCOP 9,3 kWh 32 813 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -760 kWh 0,22 kW 32 053 kWh
- Pumpulla tuotetaan 8,40 kW 31 914 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 70 kWh
Yhteensä 31 983 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Lähes täysteho ) 8,4 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -25 C
▪ Maasta kerätään ( 3,1 COP) 5,8 kW 21 613 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 10 371 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 70 kwh) 10 440 kWh
Tarvitaan 218 aktiivimetrin lämpökaivo.
Kaivo olisi tässäkin vähän alimittainen ja siksi se on kylmähkö.
Lämmönkeruun kierto toimii hyvin.
Jos olisi mahdollista, olisi tässäkin hyvä koettaa vähän parantaa energiataloudellisuutta, niin kaivokin pysyy lämpöisempänä.
Lämpöpumppu katkaisee käyntinsä vikatilaan, jos maahan menevän liuoksen lämpötila alittaa -8C.
...
Editoitu.
Laskettu nyt 1 -kerroksiselle täystiilitalolle.
Tässä laskelmassa ei ole mukana autotallia. Se luultavasti nostaa lämmitystarvetta.