Ohessa libreoffice-pulautus AIT:n loggausdatasta. Käppyrän alussa ulkona oli -11.5C ja lopussa -14.5C.
Laskin tuossa kymmenen minuutin tehokeskiarvon ennen käyttövesisyklin alkua, siis keskiarvo 10 min ennen kuin 3-tie kääntyi, ja siitä tehon. Siitä sitten minuutin loggausvälillä käyrä piirtää lämmitysvajetta. Aika huonosti tuo sitä kompensoi, jos lainkaan. Vaje kasvaa vaan ja kompressori kerää hertsi kerrallaan kierroksia. Käppyrässä näkyy muutama yli hertsin kokoinen hyppäys ja pudotus, mutta epäilenpä että ne ovat loggauksen virheitä vain.
Tuosta näkee myös miten älyttömän kauan kestää että taajuus saavuttaa edes sen tason millä oltiin ennen kuin kolmitie kääntyi käyttöveden tekoon. Lämmitysvajetta ei myöskään ikinä saada kurottua kiinni.
Harmi ettei ulkolämpötila ollut tasaisempi, nimittäin tuo lämmitysvaje olisi silloin näyttänyt vieläkin rujommalta. Nyt tuolla käppyrällä libreoffice laskee vain vertailua siihen aiempaan tehoon ennen KV-sykliä, eikä huomioi kelin kylmenemistä. Eli tuo vaje näyttää tuossa käyrässä lopussa pienemmältä kuin se oikeasti on.
Ehkäpä ymmärrätte nyt, kun sanon, että tuossa ohjelmistossa olisi vähän parantamisen varaa.