Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Maalämpö mitoitus apua. Kivitalo 1954 300m2. 800m3. 3-kerrosta  (Luettu 11216 kertaa)

Poissa Moskuman

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Terve asiantuntijat. Tämä foorumi on erinomainen. Kiitos kaikille teille. Tarvitsen mitoitus apua ja kaikki neuvot ja vihjeet otetaan kiitollisena vastaan.

Kohde on Rapattu tiilitalo. Rakennettu 1954. Ikkunat 1999 uusittu.katto 2007 uusittu. Välikattoeriste 700mm ekovillaa puhallettu. Seinissä Tiiliä 3 kerrosta. Ilmaväli ja koksieriste väli seinissä. 300m2 800m3 kolmekerrosta. Kellarikerros lähes maansisässä. Kellarikerros vesiputki lattialämmitys. Keskikerros 1000m Nereus vesiputkea. Ylinkerros isot patterit 3kpl.

Kannattaako harkita aurinkokeräimiä?

Tilaa on tontilla. Talo on maatilalla. Kallioinen tontti korkean mäen päällä.

Nyt hakelämmitys arimax 340 kattilalla. Keskikerros ouman säätimellä. Ylin patterikerros ja kellarikerros lattialämmitys hanaventtiili säädöllä.

Minkä kokoiset kaivo/t, pumppu, puskurivaraaja, säätimet, aurinkokeräin? En haluaisi säästää väärässä paikassa. Innolla odotan vastauksia.
« Viimeksi muokattu: 04.02.18 - klo:13:43 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Onko sinulla jonkinlaista tietoa vuosittain poltetun hakkeen määrästä?

"Kellarikerros vesiputki lattialämmitys." Millainen lämpöeristys lattian alla?


Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 053
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Kuinka iso varaaja järjestelmässä on ja onko sillä/hakejärjestelmällä vielä käyttöikää jäljellä? Onko järjestelmässä käyttövesivaraaja?

Maalämmöllä oma työ loppuu kokonaan.

Aurinkokeräimillä ei tuoteta talvella yhtään mitään eli hakkeella täytyy kuitenkin lämmittää kuitenkin loka-huhtikuun alku, ja Suomen suvessa myös juhannuksena :D

Jos laitteet ovat uusimiskunnossa niin laittaisin maalämmön. Maksaa jotain vajaa 20k€ mutta sittenpähän on.
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa Moskuman

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
50-80m3 koivuhaketta vuodessa. Kellarikerroksen maaeristys varmaan paksu sementti vuodelta 1954.
Kiitos nopeista vastauksista.

Poissa Moskuman

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Sähköinen käyttövesivaraaja sarjaan kytkettynä hakekattilan kanssa. Hakekattila ja stokeri vuodelta 1999 eli pitäisi uusia pian. Koko ajan jotain korjausta menossa...

Poissa Moskuman

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Erillistä lämmitysvaraajaa ei ole. Hakekattila toimii paremmin jatkuvakäyttöisenä.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Kohde on Rapattu tiilitalo. Rakennettu 1954. Ikkunat 1999 uusittu.katto 2007 uusittu. Välikattoeriste 700mm ekovillaa puhallettu. Seinissä Tiiliä 3 kerrosta. Ilmaväli ja koksieriste väli seinissä. 300m2 800m3 kolmekerrosta. Kellarikerros lähes maansisässä. Kellarikerros vesiputki lattialämmitys. Keskikerros 1000m Nereus vesiputkea. Ylinkerros isot patterit 3kpl.
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Laskelma on tehty ns. normaalivuodelle. Viime vuodet ovat olleet normaalivuotta lämpöisempiä.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 15 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä.
Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden.
Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Kivitalo ”Moskuman”   SAVONLINNA   (Etelä-Savo)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Pohjakerros: Lattialämmitys, 21 C, 100 m2, 250 m3,      4,56 kW   16 958 kWh
- Keskikerros: Lattialämmitys, 21 C, 100 m2, 250 m3,      4,86 kW   13 267 kWh
- Ylin kerros: Patterilämmitys, 21 C, 100 m2, 250 m3,      5,30 kW   14 461 kWh
YHTEENSÄ      14,7 kW   44 685 kWh
- Josta johtumisvuodot      9,57 kW   30 645 kWh
- Josta ilmanvaihdot      3,64 kW   9 933 kWh
- Josta vuotoilmat      1,50 kW   4 107 kWh
- Josta lämmönsiirtokanaali      0,00 kW   0 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:      ( Patterilämmitys +55 C max )   
• Kiinteistö,  300 m2,  750 m3    3,2 COP   14,05 kW   44 685 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   0,82 kW   7 200 kWh
- Yhteensä   3,1 SCOP   14,9 kWh   51 885 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 300 kWh   0,37 kW   50 585 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   50 585 kWh
- Pumpulla tuotetaan       15,00 kW   50 585 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
  Yhteensä         50 585 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         14,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )         15,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -33 C
▪ Maasta kerätään    ( 3,1 COP)   10,4 kW   34 389 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         16 196 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kwh)         16 196 kWh
Tarvitaan 2 x 200 m = 400 aktiivimetriä lämpökaivoja. Keruun virtaus vähintään 0,77 l/s.         
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.         
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille kaivoa kohden:         
• Kaivon painehäviö 0,38 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,34 bar (34 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,38 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,19 bar (19 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,2 m.   915 m

Laskelmassa on arvaamalla laitettuja lähtötietoja.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 053
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Erillistä lämmitysvaraajaa ei ole. Hakekattila toimii paremmin jatkuvakäyttöisenä.

Unohda aurinkolämpökerääjät.
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa Moskuman

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Iso kiitos ;). Mahdollisen puskurivaraajan koko mietityttää. Hybridi vai tavallinen varaaja. Täältä mahtavaa ammentaa tietoa. Tietää jotain tarjousta tutkiessa. Minulle voi tätä lukevat ammattilaiset tehdä tarjouksen ko. Kohteeseen.