Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Keruupiirin täyttöryhmä jäässä  (Luettu 33302 kertaa)

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 775
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Keruupiirin täyttöryhmä jäässä
« Vastaus #80 : 20.02.18 - klo:15:21 »
No kyllä esim 2 kW kylmätehoa on iso harppaus parempaan, jos kaivo on juuri ylittänyt tehonsa ylärajan. Lisäksi kesällä tuo maapatkä antaa kaivolle lisää toipumistehoa. Ei tuo kyllä kokeiluna kovin paljoa maksaisi. Specsithän alkaa jo olla puoltavalla kannalla, joten nyt se tarvitsee keksiä tehtäväksi.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Keruupiirin täyttöryhmä jäässä
« Vastaus #81 : 20.02.18 - klo:19:42 »
Todennäköisimmät syyt:
- Jäätä kertynyt putkien pinnalle
- tai (ja) pohjapaino irronnut.

ATS

Ääni tällä vaihtoehdolle.

Olisikohan tuo jäänyt tapahtumatta mikäli kaivon kansi olisi paineen kestävää mallia tai vastaavasti kaivo olisi peitetty maalla? Tosin äkkiseltään voisin kuvitella että tuollaista lärpäkemallin kantta ei välttämättä peitetä maalla.

Tälläinenhan on paineen kestävä tiivis kansi.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 775
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Keruupiirin täyttöryhmä jäässä
« Vastaus #82 : 20.02.18 - klo:20:10 »
Mulla heräsi jo tuosta kiilatusta lankusta epäilys, että sillä olisi työnnetty putkia alaspäin aikaisemminkin ja nyt olisi lumpsahtanut sivuun tuesta. No ainakin tässä keississä on helpottavaa, kun todella pystyy tietämään, mitä pitää korjata.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa matonen

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Keruupiirin täyttöryhmä jäässä
« Vastaus #83 : 21.02.18 - klo:08:44 »
Mulla heräsi jo tuosta kiilatusta lankusta epäilys, että sillä olisi työnnetty putkia alaspäin aikaisemminkin ja nyt olisi lumpsahtanut sivuun tuesta. No ainakin tässä keississä on helpottavaa, kun todella pystyy tietämään, mitä pitää korjata.
Lauta on ollut vaan estämässä styrokseja valumasta alas.  :)
Eli kaivossa on ollut eristeenä neljä kerrosta styroxlevyjä betonikannen alla. Reunoilla ei ole ollut mitään, mikä on virhe.
Lämpökaivo itsessään on siellä metrin korkuisen kaivonrenkaan pohjalla. Betonikannen päällä on 20-30 cm maata.
Eli aika kaivaminen olisi ollutkin, jos olisi kokonaan peitetty maalla.  :) Tosin ei varmaan olisi tarvinnutkaan.  ;)

Nyt on kaivossa ollut puhallin ja putket alkaa olla sulat.
Lämpökaivossa näkyi pinnalla jäätä, eli voipi olla ettei ihan noin vaan putkia saa oiottua.
Aamulla koitin laittaa lämmönkeruupumpun jatkuvalle kierrolle, että sulattaisi jäätä irti putkista. Mutta ei taida toimia sähkövastuksen kanssa, kun ei alkanut pyörimään. Täytyy vielä yrittää käsikäytöllä.

Poissa matonen

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Keruupiirin täyttöryhmä jäässä
« Vastaus #84 : 21.02.18 - klo:08:49 »
Ääni tällä vaihtoehdolle.

Olisikohan tuo jäänyt tapahtumatta mikäli kaivon kansi olisi paineen kestävää mallia tai vastaavasti kaivo olisi peitetty maalla? Tosin äkkiseltään voisin kuvitella että tuollaista lärpäkemallin kantta ei välttämättä peitetä maalla.

Tälläinenhan on paineen kestävä tiivis kansi.

Olisiko ne putket sitten kaivossa rutussa, jos olisi tuollainen?
Kai jää niitä kuitenkin olisi yrittänyt nostaa johonkin. Veden- tai tässä tapauksessa jäänpintaan näytti olevan muutama metri, joten tilaakin olisi ollut niitä rututa.

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 775
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Keruupiirin täyttöryhmä jäässä
« Vastaus #85 : 21.02.18 - klo:12:30 »
Tuo putken lyttykohta saattaisi vaatia toimenpiteitä, ennenkuin se lumpsahtaa takaisin kaivoon. Se ehkä kestäisi oikaista tuollaisella rst pannalla. Vaatii tosin putken irroituksen ja suoristuksen. Nostetta on kuitenkin ollut jonkinverran ja jääköntin täytyy olla kohtalaisen pitkä. Yrittäisin kyllä parantaa keruun tehoa ensi kesänä.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: Keruupiirin täyttöryhmä jäässä
« Vastaus #86 : 25.02.18 - klo:20:04 »
Olisiko ne putket sitten kaivossa rutussa...
Kysyin muoviputki asiantuntijalta, miten pitäisi menetellä taittuneen keräinputken kanssa.
Sain vastaukseksi, että putki voidaan oikaista ja se kestää sen vioittumatta.

Putken pitää kuulemma kestää se,
että se suljetaan täydellisesti läpivirtaamattomaksi puristamalla kahden pyöreän akseliteräksen välissä.
Tätä putken tulee kestää useampia kertoja.

Tämän tiedon perusteella riittää, kun putki oiotaan ja lasketaan takaisin kaivoon.
Taittuneita osia ei siis ole tarpeen korvata uudella putkella.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 583
Vs: Keruupiirin täyttöryhmä jäässä
« Vastaus #87 : 25.02.18 - klo:20:44 »
Jos putken saa tyhjäksi niin varoen lämmittämällä kuumailmapuhaltimella ja puristamalla pyöreäksi saattaisi onnistua korjaus.

Olen joitakin kulmia tehnyt Pem40 putkeen ja kun putki on tarpeeksi kuuma niin taipuu hyvin ja pitää asennon jäähtymisen jälkeen
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Keruupiirin täyttöryhmä jäässä
« Vastaus #88 : 25.02.18 - klo:20:45 »
Tulipas muuten tässä vaan mieleen että jos keräin olisi paineistettu vaikka 2barin paineella niin olisiko se "kestävämpi" eli ei niin altis muuttamaan muotoansa. Tämän lisäksi vielä kunnon kansi. Tosin jos liemet tulee varoventtiilistä pihalle niin se kertoo jo siitä että paine on kohonnut melkoisen ylös mutta en muista oliko täällä mainintaa asiasta että niin olisi käynyt.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)