Kirjoittaja Aihe: Sähkölämmitteisen okt:n saneeraus maalämmölle  (Luettu 3880 kertaa)

Poissa KiSaVa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 184
  • Maalämpöfoorumi
Terve kaikille!

Huolisin myös tuollaisen mitoituslaskelman. Kiitos jo etukäteen!

•   Etelä-Karjala
•   Yhdessä tasossa, rak.vuosi 1984
•   Kulutukset eivät luotettavasti tiedossa (asunut yksineläjiä "säästöliekillä")
•   Lattialämmitys
•   Koneellinen ilmanvaihto (tulo+poisto) lämmön talteenotolla
•   Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat 11700 x 14000 (164 m2)
•   Ulkoseinien paksuus 320 mm ja 200 mm eristevillaa
•   Yksi kerros
•   Lämpimien tilojen neliömäärä (ulkoseinien sisäpuolinen pinta-ala) 148 m2
•   Huonekorkeus 2,5 m
•   Ala- ja yläpohjan eristeet sekä ikkunatiedot ei juuri nyt saatavilla. Ymp.ministeriön taulukkoarvot lämmönläpäisykertoimille ovat alapohja 0.36, yläpohja 0.22, ikkuna 2.1. Käytetään vaikka näitä.
•   Sisätilojen huonelämpö normaali. Puolilämpimän autotallin lämmityksen voisi huomioida optiona, jos mahdollista. Autotallin sisämitat ovat 6 x 3,2 ja eriste 130 mm villaa.
« Viimeksi muokattu: 30.01.18 - klo:21:34 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: Sähkölämmitteisen okt:n saneeraus maalämmölle
« Vastaus #1 : 30.01.18 - klo:21:39 »
Terve kaikille!

Huolisin myös tuollaisen mitoituslaskelman. Kiitos jo etukäteen!

•   Etelä-Karjala
•   Yhdessä tasossa, rak.vuosi 1984
•   Kulutukset eivät luotettavasti tiedossa (asunut yksineläjiä "säästöliekillä")
•   Lattialämmitys
•   Koneellinen ilmanvaihto (tulo+poisto) lämmön talteenotolla
•   Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat 11700 x 14000 (164 m2)
•   Ulkoseinien paksuus 320 mm ja 200 mm eristevillaa
•   Yksi kerros
•   Lämpimien tilojen neliömäärä (ulkoseinien sisäpuolinen pinta-ala) 148 m2
•   Huonekorkeus 2,5 m
•   Ala- ja yläpohjan eristeet sekä ikkunatiedot ei juuri nyt saatavilla. Ymp.ministeriön taulukkoarvot lämmönläpäisykertoimille ovat alapohja 0.36, yläpohja 0.22, ikkuna 2.1. Käytetään vaikka näitä.
•   Sisätilojen huonelämpö normaali. Puolilämpimän autotallin lämmityksen voisi huomioida optiona, jos mahdollista. Autotallin sisämitat ovat 6 x 3,2 ja eriste 130 mm villaa.
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Se on laskettu ns. normivuodelle.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
 Talo  ”KiSaVa”   LAPPEENRANTA      (Etelä-Karjala)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Talo: Lattialämmitys, 21 C, 148 m2, 370 m3,      8,59 kW   26 662 kWh
- Talli: Lattialämmitys, 12 C, 19 m2, 44 m3,      1,44 kW   3 023 kWh
YHTEENSÄ      10,0 kW   29 685 kWh
- Josta johtumisvuodot      7,95 kW   24 541 kWh
- Josta ilmanvaihdot      1,55 kW   3 864 kWh
- Josta vuotoilmat      0,53 kW   1 280 kWh
- Josta lämmönsiirtokanaali      0,00 kW   0 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:      ( Patterilämmitys +55 C max )   
• Kiinteistö,  167 m2,  414 m3    3,2 COP   9,44 kW   29 685 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   0,55 kW   4 800 kWh
- Yhteensä   3,1 SCOP   10,0 kWh   34 485 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -769 kWh   0,22 kW   33 716 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   33 716 kWh
- Pumpulla tuotetaan       10,00 kW   33 716 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
  Yhteensä         33 716 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         10,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )         10,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -32 C
▪ Maasta kerätään    ( 3,1 COP)   6,9 kW   22 921 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         10 795 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kwh)         10 795 kWh
Tarvitaan 231 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,51 l/s.         
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.         
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:         
• Kaivon painehäviö 0,51 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,69 bar (69 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,51 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,37 bar (37 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,51 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,22 bar (22 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,2 m.   593 m
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.
...
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta, paikalliselta alan ammattilaiselta.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: Sähkölämmitteisen okt:n saneeraus maalämmölle
« Vastaus #2 : 30.01.18 - klo:21:43 »
Jatkoa edelliseen vastaukseeni:

Jos lämmitys totetutetaan ilman autotallia, näyttäisi se tältä:
 Talo  ”KiSaVa”   LAPPEENRANTA      (Etelä-Karjala)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ   
- Talo: Lattialämmitys, 21 C, 148 m2, 370 m3,      8,59 kW   26 662 kWh
YHTEENSÄ      8,6 kW   26 662 kWh
- Josta johtumisvuodot      6,74 kW   21 919 kWh
- Josta ilmanvaihdot      1,41 kW   3 619 kWh
- Josta vuotoilmat      0,44 kW   1 124 kWh
- Josta lämmönsiirtokanaali      0,00 kW   0 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:      ( Patterilämmitys +55 C max )   
• Kiinteistö,  148 m2,  370 m3    3,2 COP   8,03 kW   26 662 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   0,55 kW   4 800 kWh
- Yhteensä   3,1 SCOP   8,6 kWh   31 462 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -692 kWh   0,19 kW   30 770 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   30 770 kWh
- Pumpulla tuotetaan       8,50 kW   30 769 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
  Yhteensä         30 770 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         8,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )         8,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -31 C
▪ Maasta kerätään    ( 3,1 COP)   5,9 kW   20 886 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         9 883 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kwh)         9 884 kWh
Tarvitaan 215 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,44 l/s.         
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.         
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:         
• Kaivon painehäviö 0,44 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K         0,48 bar (48 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,44 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K         0,26 bar (26 kPa)

• Kaivon painehäviö 0,44 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K         0,16 bar (16 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,2 m.         540 m
...
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta, paikalliselta alan ammattilaiselta.

Poissa KiSaVa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 184
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Sähkölämmitteisen okt:n saneeraus maalämmölle
« Vastaus #3 : 31.01.18 - klo:10:46 »
Kiitos paljon!