Joo, tuo tarkoitti juuri 20.000 kWh/a kulutusta. Kenties keskiarvoa suurempi, osaltaan selittyy esim isohkosta kuutiomäärästä (800), ilmanvaihdon säädöistä jotka vaihtaa ilman (800 kuutiota) kahden tunnin välein, ainavalmiista kiukaasta, korkeahkosta huonelämmöstä 23, runsaasta pihavalosta yms... valintakysymyksiä kaikki...
Anyway, uudelle pumpulle tullut muutama tarjous jotka pitkälti sanalevat missä mennään... hintaerot suhteelllisen pieniä, miten mahtaa olla pumppujen laadun/ kestävyyden suhteen onkin sitten eri asia.
1. Oilon Cube 12 + Puskurivaraaja Nibe UKV 200 -> 14000 euroa
2. Nibe F1245-12 + Puskurivaraaja Nibe UKV 300 -> 14000 euroa
3) Lämpöässä Vsi 12 -> 11500 euroa
4) Jämä Star RST 12kW -> 10500 euroa
Minkähän takia Oilon ja Nibe tarvitsee erillisen puskurivaraajan lämmityspiirä varten ja nuo kaksi muuta ei tarvitse? Onko teknisiä mielipiteitä noiden neljän suositeltavuudesta? Kaikissa yo hinnoissa sama työn laajuus, eli vanha pois ja uusi tilalle. Lämmöllä tuntuu olevan 5v takuu, muilla kai ei...
Muutin laskelmaan huonelämmön 23 asteeseen ja lisäsin autotallin ja siihen +10C.
Näyttäisi nyt tältä: Talo ”Timikkola” SIPOO (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Kivitalo, alakerta: Lattialämmitys, 23 C, 110 m2, 286 m3, 4,29 kW 13 207 kWh
- Kivitalo, yläkerta: Lattialämmitys, 23 C, 110 m2, 286 m3, 4,50 kW 11 889 kWh
- Autotalli: Patterilämmitys, 10 C, 16 m2, 35 m3, 1,32 kW 1 865 kWh
- Lämmönsiirtokanaali Uponor2Quattro2x32/28+18/175, +50 C, 30 metriä, 0,59 kW 5 166 kWh
YHTEENSÄ 10,7 kW 32 127 kWh
- Josta johtumisvuodot 7,45 kW 20 174 kWh
- Josta ilmanvaihdot 1,97 kW 5 082 kWh
- Josta vuotoilmat 0,68 kW 1 704 kWh
- Josta lämmönsiirtokanaali 0,59 kW 5 166 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( Lattialämmitys +34 C max )
• Kiinteistö, 236 m2, 607 m3 4,9 COP 10,18 kW 32 127 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,55 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,4 SCOP 10,7 kWh 36 927 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 044 kWh 0,30 kW 35 883 kWh
- Pumpulla tuotetaan 11,00 kW 35 883 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 35 883 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 11,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -30 C
▪ Maasta kerätään ( 4,4 COP) 8,8 kW 27 698 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 8 185 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 8 185 kWh
Tarvitaan 253 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,65 l/s. Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,65 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,38 bar (38 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, upotussyvyys vähintään 1 m. 652 m
Tämä laskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus!