Kirjoittaja Aihe: Vitocal 343 menovesi  (Luettu 10123 kertaa)

Poissa Myllykorpi

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vitocal 343 menovesi
« : 28.01.18 - klo:23:41 »
Viessmann Vitocal 343 on pumppuna ja ongelma on menoveden alhainen lämpötila. Käyttövesi tulee normaalin lämpöisenä, mutta lattialämmitykselle 22-24 astetta, kun ulkona -5. Lämpökäyrä oli 0.3 ja nostin sen 0.6:een. Onko ken sattunut vastaavaa ongelmaa?

Poissa Hambula

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 348
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vitocal 343 menovesi
« Vastaus #1 : 29.01.18 - klo:10:47 »
Viessmann Vitocal 343 on pumppuna ja ongelma on menoveden alhainen lämpötila. Käyttövesi tulee normaalin lämpöisenä, mutta lattialämmitykselle 22-24 astetta, kun ulkona -5. Lämpökäyrä oli 0.3 ja nostin sen 0.6:een. Onko ken sattunut vastaavaa ongelmaa?
Paina ?-merkkiä 4 sekuntia pohjassa ja sen jälkeen nuoli oikealle. Näet mitä on pyynti lattialämmitykseen. Lämmityksen hystereesi on vakiona ~7K, niin todennäköisesti siksi päästää niin alas menoveden. Nosta ennemmin tasoa kuin jyrkkyyttä.
Mlp: Oilon ja Viessmann. Vilp:Viessmann, Mitsubishi.

Poissa Myllykorpi

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vitocal 343 menovesi
« Vastaus #2 : 01.02.18 - klo:17:48 »
Tarkoittaako tuo hystereesi samaa kuin taso? Tällä hetkellä taso on 3.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vitocal 343 menovesi
« Vastaus #3 : 02.02.18 - klo:21:10 »
Tarkoittaako tuo hystereesi samaa kuin taso? Tällä hetkellä taso on 3.

Hystereesi tarkoittaa sitä "väliä" mitä kone käy. Esim pyynti 30, hystereesi 5. Kone käynnistyy kuin vesi 25 ja pysähtyy kun se saavuttaa 30. Näin yksinkertaistetettuna. Hystereesin laskeminen saattaisi kannattaa jos kyseessä lattialämmitys.

Taso nostaa menoveden lämpötilaa ulkolämpötilasta riippumatta. Eli jos kaikilla keleillä on kylmä niin sitten tasoa ylöspäin. Jos 0 asteessa on hyvä mutta -10 liian viileä niin käyrään jyrkkyyttä lisää.

Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)