Jämä Star 12 rst inverter Ajatuksia!
« : 22.01.18 - klo:09:01 »
Terve!

Vajaa pari viikkoa kyseinen laite ollut toiminnassa ihan putkimiehen jäljiltä perusasetuksilla ja nyt sitten ruvennut miettimään että tarvitsisiko sille jotain tehdä!Talo 2 kerros 170 neliöö kivitalo vesikiertoinen lattialämmitys.

Lämpöä on kyllä piisannut ja lämmintä vettä.

Pumpunkäyrä on 3
Huonetermostaatit 7kpl on kaikki 23 asteella.
Sähköä pumppu vie 20-24 kwh vuorokaudessa

Asiat mitkä askarruttaa...

Lämmin käyttövesi ei koskaan saavuta kuin 54 astetta....eli tarvitsisiko tehdä se korotus jollekkin ajanjaksolle säännöllisesti legionellan takia.

Paljonko pumpun kuuluisi viedä sähköä talvella keskimäärin?

Ottaako se hyvin talteen lämpöä kun yleiset lukemat on

Sisään 2 ja ulos 1 eli talteenotto on pyörinyt tasaisesti 1-1,5 välillä

Pistän pari kuvaa myupway tiedostoista jos joku viisaampi niistä enempi ymmärtää.

Kiitos ja Anteeksi jo etukäteen.  :)
Jämä Star RST inverter 12 Kaivo 201M kallio. 2-kerroksinen siporex talo171m2 vesikiertoisella lattialämmityksellä

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Jämä Star 12 rst inverter Ajatuksia!
« Vastaus #1 : 23.01.18 - klo:06:55 »
Terve!

Vajaa pari viikkoa kyseinen laite ollut toiminnassa ihan putkimiehen jäljiltä perusasetuksilla ja nyt sitten ruvennut miettimään että tarvitsisiko sille jotain tehdä!Talo 2 kerros 170 neliöö kivitalo vesikiertoinen lattialämmitys.

Lämpöä on kyllä piisannut ja lämmintä vettä.

Pumpunkäyrä on 3
Huonetermostaatit 7kpl on kaikki 23 asteella.
Sähköä pumppu vie 20-24 kwh vuorokaudessa

Asiat mitkä askarruttaa...

Lämmin käyttövesi ei koskaan saavuta kuin 54 astetta....eli tarvitsisiko tehdä se korotus jollekkin ajanjaksolle säännöllisesti legionellan takia.

Paljonko pumpun kuuluisi viedä sähköä talvella keskimäärin?

Ottaako se hyvin talteen lämpöä kun yleiset lukemat on

Sisään 2 ja ulos 1 eli talteenotto on pyörinyt tasaisesti 1-1,5 välillä

Pistän pari kuvaa myupway tiedostoista jos joku viisaampi niistä enempi ymmärtää.

Kiitos ja Anteeksi jo etukäteen.  :)

Asiallisista kysymyksistä ei tartte pyydellä anteeksi.
"Kaikki" aloittaa täällä noviiseina.

Oletusarvoisesti kone tekee KV-legioinellakuumennuksen kahden viikon välein.
Luultavasti sullakin, tsekkaa KV - valikoista.

Kannattaa laittaa tietojen loggaus koneeseen päälle ja katsella lokeja tietsikassa logintutkija - ohjelmalla.

Onko kone automaatilla, kun keruun delta noin pieni?

Kulutus vaikuttaa normaalilta.
« Viimeksi muokattu: 23.01.18 - klo:21:06 kirjoittanut maalämmittää »
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Matis

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star 12 rst inverter Ajatuksia!
« Vastaus #2 : 31.01.18 - klo:17:05 »
Asiallisista kysymyksistä ei tartte pyydellä anteeksi.
"Kaikki" aloittaa täällä noviiseina.

Oletusarvoisesti kone tekee KV-legioinellakuumennuksen kahden viikon välein.
Luultavasti sullakin, tsekkaa KV - valikoista.

Kannattaa laittaa tietojen loggaus koneeseen päälle ja katsella lokeja tietsikassa logintutkija - ohjelmalla.

Onko kone automaatilla, kun keruun delta noin pieni?

Kulutus vaikuttaa normaalilta.


Kiitos vastauksesta!

Kone on kyllä automaatilla ja tekee tosiaan tuon legionellan kahden viikon välein.Olen loggausta nyt yrittänyt muutamaan kertaan 30s sykleissä mutta se katkeaa aina tietyn väliajoin.Kun katson myupwaysta historiaa niin siellä lukee aina "käynnistyy".Onko tämä normaali käynnistys vai jostain esim häiriöstä johtuva?Luulen että loggauskin katkeaa aina silloin.Sitten se on antanut häiriön myös juuri tuolloin kun on legionella tehty mutta se vissiin normaalia.
Jämä Star RST inverter 12 Kaivo 201M kallio. 2-kerroksinen siporex talo171m2 vesikiertoisella lattialämmityksellä

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Jämä Star 12 rst inverter Ajatuksia!
« Vastaus #3 : 31.01.18 - klo:22:23 »
Kiitos vastauksesta!

Kone on kyllä automaatilla ja tekee tosiaan tuon legionellan kahden viikon välein.Olen loggausta nyt yrittänyt muutamaan kertaan 30s sykleissä mutta se katkeaa aina tietyn väliajoin.Kun katson myupwaysta historiaa niin siellä lukee aina "käynnistyy".Onko tämä normaali käynnistys vai jostain esim häiriöstä johtuva?Luulen että loggauskin katkeaa aina silloin.Sitten se on antanut häiriön myös juuri tuolloin kun on legionella tehty mutta se vissiin normaalia.

Lokeista tulee automaattisesti enintään vuorokauden mittaisia.
Jos samalle päivälle tulee useita lokeja (esim. sähkökatkoista johtuen), niin lokin nimen lopussa oleva päivän sisäinen järjestysnumero kasvaa.

Voiko "käynnistyy" - ilmoitukset johtua sähkökatkoista?
Loggaus katkeaa sähkökatkoon, mutta se käynnistyy automaattisesti uudelleen.
Itseksekseen kone ei käynnisty uudelleen.... Ai niin tämä oli invertteri... Ei senkään pitäisi talvella käynnistellä vaan käydä.
Lokeista tuokin selviää.
Sähkökatkossa lokin loppu menee yleensä "ruvelle", eli ei tule täyttä riviä loppuun.

Lauhdutinhälyt viittaavat legionellan teon loppuvaiheisiin, normaalia. Täällä tekee samoin.

Laitatko kohteen tiedot footteriin, kiitos.
« Viimeksi muokattu: 01.02.18 - klo:07:28 kirjoittanut maalämmittää »
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Matis

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star 12 rst inverter Ajatuksia!
« Vastaus #4 : 01.02.18 - klo:07:53 »
En oikein usko noihin sähkökatkoihin jollei ne koske pelkästään maalämpökonetta?
Tuo ilmeisesti kirjoittaakin tikulle vaikka usb tikku katoaa valikosta.

Tuossa nyt jotain käyriä ja tietoa!
Ohjelmaan ei vissiin pidä mitään arvoja itse muuttaa?
Jämä Star RST inverter 12 Kaivo 201M kallio. 2-kerroksinen siporex talo171m2 vesikiertoisella lattialämmityksellä

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Jämä Star 12 rst inverter Ajatuksia!
« Vastaus #5 : 01.02.18 - klo:09:56 »
Joo, huomaisihan ne sähkökatkot muutenkin, ainakin päiväaikaan.

Käynnistyksissä näytti olleen reilu viikon paussi, jos tuo osui pakkasjaksoon niin voi olla, että talosi energiankulutus nollakeleillä on pienempi kuin invertterin minimiteho.

Kannattaa myös katsoa mitä Niben invertteriketjuista löytyy, siellä on muistaakseni ollut juttua turhista pysähtelyistä.

Logintutkijan ohjeista näkee mitä asetuksia pitää muuttaa.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Matala

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 27
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star 12 rst inverter Ajatuksia!
« Vastaus #6 : 01.02.18 - klo:19:02 »
Käyrien mukaan kun bt2 = bt3 niin pumppu ei käy. Nuo korkeat piikit lienevät käyttöveden lämmitystä ja muuna aikana pumppu käy lämmityksen takia. Eli käy lähes koko ajan, jos olen oikeilla jäljillä. Miten nuo stopit sitten täsmää siihen Upway moduulin tietoihin niin siitä en osaa sanoa mitään.
Jämä Star RSt8 8 + Jäspi GTV 500 + 3kW aurinkosähkö + aukeräimet.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Jämä Star 12 rst inverter Ajatuksia!
« Vastaus #7 : 02.02.18 - klo:08:50 »
Onko yllä olevat kuva samasta aineistosta?
Ja onko lokeissa sama "loggausväli"?

Käyrässä näyttää olevan 4 käynnistystä, mutta statiikkasivu sanoo 7   ???
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Matis

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star 12 rst inverter Ajatuksia!
« Vastaus #8 : 02.02.18 - klo:11:20 »
Siis kyllä ne samasta materiaalista on statistiikkasivu ensin ja sen jälkeen painoin käyränappia ja kuva siitä.
Ihmetyttää muutenkin kun katson myupwaystä niin esim bt10 ja bt11 piirtää paljon käyräisempää kuin tuo logintutkija...tosin en ole vielä tuota logintutkijan asetuksia löytänyt.
Jämä Star RST inverter 12 Kaivo 201M kallio. 2-kerroksinen siporex talo171m2 vesikiertoisella lattialämmityksellä

Poissa ttk

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 49
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star 12 rst inverter Ajatuksia!
« Vastaus #9 : 02.02.18 - klo:12:45 »
Siis kyllä ne samasta materiaalista on statistiikkasivu ensin ja sen jälkeen painoin käyränappia ja kuva siitä.
Ihmetyttää muutenkin kun katson myupwaystä niin esim bt10 ja bt11 piirtää paljon käyräisempää kuin tuo logintutkija...tosin en ole vielä tuota logintutkijan asetuksia löytänyt.
Kun infoviesteissä lukee "käynnistyy", kyseessä ei ole kompressorin sammumisen jälkeinen uudelleen käyntiin lähtö (eli vaikkapa pätkäkäynnin seuraus), vaan ihan oikea virrat-pois-ja-takaisin-päälle tilanne. Siis resetti tai bootti, miten sitä nyt haluaakaan kutsua.

Jos otat koneen etupaneelista kytkimellä virrat pois ja laitat takaisin päälle, tulee siitä aina infoviesteihin kyseinen ilmoitus. Samoin sähkökatkon jälkeen.

Kompressorin sammuttua lämmitystarpeen täytyttyä, asteminuuttien saavuttaessa arvon 0, kyseistä viestiä ei tule.

Eli jotain kummallista siellä on tapahtunut eikä invertterikoneen pätkäkäynti sitä selitä.
Kanta-Häme, rinnetalo 1997, 250 m2 (170 m2 + alak. 80 m2), JÄMÄ Star RST Inverter 12 kW (2017), kaivo 250 m, 300 l sähkövaraaja, lattialämmitys, Vallox 145 MV (2018). ILP Gree Amber 25 viilennykseen (2019)

Poissa Matis

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star 12 rst inverter Ajatuksia!
« Vastaus #10 : 02.02.18 - klo:14:03 »
Kaikki kestoltaan n.10sec mutta yksi melkein 9 tuntia.tarkoittaako se sitä että kone ollut 9h pois päältä?
Jämä Star RST inverter 12 Kaivo 201M kallio. 2-kerroksinen siporex talo171m2 vesikiertoisella lattialämmityksellä

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Jämä Star 12 rst inverter Ajatuksia!
« Vastaus #11 : 02.02.18 - klo:17:28 »
Kaikki kestoltaan n.10sec mutta yksi melkein 9 tuntia.tarkoittaako se sitä että kone ollut 9h pois päältä?

Laitatko lokin(t) tänne, niin katsellaan porukalla.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa ttk

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 49
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star 12 rst inverter Ajatuksia!
« Vastaus #12 : 02.02.18 - klo:22:57 »
Kaikki kestoltaan n.10sec mutta yksi melkein 9 tuntia.tarkoittaako se sitä että kone ollut 9h pois päältä?
Meillä kaikki infoviesteistä löytyvät käynnistykset ovat olleet kestoltaan muutamasta sekuntista puoleen minuuttiin.

Soitto Kaukoralle voisi antaa varmimman vastauksen.
Kanta-Häme, rinnetalo 1997, 250 m2 (170 m2 + alak. 80 m2), JÄMÄ Star RST Inverter 12 kW (2017), kaivo 250 m, 300 l sähkövaraaja, lattialämmitys, Vallox 145 MV (2018). ILP Gree Amber 25 viilennykseen (2019)

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Jämä Star 12 rst inverter Ajatuksia!
« Vastaus #13 : 03.02.18 - klo:08:47 »
Nibe Alarms  https://www.nibe.eu/etc/Service/Alarms/ ei kerro paljon enempää.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Matis

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star 12 rst inverter Ajatuksia!
« Vastaus #14 : 03.02.18 - klo:09:53 »
Tuota Niben virhettä kanssa katselin...sen mukaan se voisi olla pelkän näytön resetointi?Sitäkin mietin että nyt kun nuo alkoi niin on ollut muistitikku kiinni...mutta tuskin se nyt siihen voi vaikuttaa.Noista logitiedoista kun katsoo niin tuo 9h ns häiriö niin se on juuri ennen lakannut kirjoittamasta tietoa ja sen 9h jälkeen alkanut kirjoittaa uuteen tiedostoon....eli siinäkin on ollut tuo tauko.Olen ottanut nyt aina viikon aikana muutaman kerran tikun pois mutta laitan tänään ja annan olla viikon ja sitten voi vertailla koneen omia käyriä ja logintutkijan käyriä.
Jämä Star RST inverter 12 Kaivo 201M kallio. 2-kerroksinen siporex talo171m2 vesikiertoisella lattialämmityksellä

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Jämä Star 12 rst inverter Ajatuksia!
« Vastaus #15 : 03.02.18 - klo:15:06 »
Sähköyhtiön sivustolta voi katsoa onko tuolloin ollut notkahdus kulutuksessa.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Jämä Star 12 rst inverter Ajatuksia!
« Vastaus #16 : 03.02.18 - klo:15:12 »
Edelleen noista aiemmista kuvakaappauksista...
Statiikkasivun mukaan se on alle vrk mittainen ja grafiikkasivun mukaan 2,5 vrk  ... outoa.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Matis

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star 12 rst inverter Ajatuksia!
« Vastaus #17 : 04.02.18 - klo:13:59 »
Nibe f1355 invertteripumpun ohjeessa on että nimenomaan näyttö käynnistyy uudelleen.

Laitoin Kaukoralle viestiä että mistä johtuu,katotaan mitä vastaavat.

Jännä että kun oli pari päivää ilman tikkua niin ei tehnyt sitä kuten se alku 2 viikkoakin kun aloitettiin käyttämään ja nyt kun taas laitoin eilen tikun kiinni niin viime yönä tuli 2 kertaa minuutin välein....tulee jotenkin mieleen että herjaa nyt tosta tikusta.
Jämä Star RST inverter 12 Kaivo 201M kallio. 2-kerroksinen siporex talo171m2 vesikiertoisella lattialämmityksellä

Paikalla Kaltzu

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 259
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star 12 rst inverter Ajatuksia!
« Vastaus #18 : 04.02.18 - klo:14:40 »
Itselläni yksi tikku myös lopetti pelittämisen ja aiheutti muutaman samalta vaikuttavan bootin. Uudella tikulla ongelmia ei ole enää tullut.
Lamellihirsitalo (204mm) as.m2 148.6 m2, tilavuus 440m3, Nibe S1255 3-12 kW, kaivo 230m (222m akt.), viilennys Nibe Sky22, takka, Vallox 110 MV, s-sauna, eril. varasto&autotalli 44m2 lattialämmitys + kanaali n. 32m

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Jämä Star 12 rst inverter Ajatuksia!
« Vastaus #19 : 04.02.18 - klo:15:10 »
Muistelen että tikku pitää olla FAT - formaattia, en ihan 100-varma mut melko.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Matis

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star 12 rst inverter Ajatuksia!
« Vastaus #20 : 06.02.18 - klo:19:20 »
Terve taas!

Eli laitoin tikun 4.2 klo 17 nurkis ja äsken hain pois niin koko ajan on ollut häiriöitä.Viimeisellä kertaa ei ole enää lähtenyt kirjoittamaan uudestaan.Täytyy nyt antaa olla viikko ilman tikkua ja katsoa tuleeko häiriöitä...jos ei niin vika tod näk tikussa.

Eipä ole Kaukoralta kukaan vastannut sähköpostiinkaan.....
Jämä Star RST inverter 12 Kaivo 201M kallio. 2-kerroksinen siporex talo171m2 vesikiertoisella lattialämmityksellä

Poissa Matis

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star 12 rst inverter Ajatuksia!
« Vastaus #21 : 06.02.18 - klo:19:21 »
Tuossa nuo logit jos joku haluaa tutkia...
Jämä Star RST inverter 12 Kaivo 201M kallio. 2-kerroksinen siporex talo171m2 vesikiertoisella lattialämmityksellä

Poissa Matis

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star 12 rst inverter Ajatuksia!
« Vastaus #22 : 06.02.18 - klo:19:36 »
Tuossa noita käyriä jos osaan tuota logitutkijaa käyttää...
Asetussivua en saa auki.

My upwayssa

Vihreä lämmönkeruu Ulos
Punainen lämmönkeruu sisään

Aika eri profiilisia mutta taitaa johtua tuosta mitta asteikosta.
Jämä Star RST inverter 12 Kaivo 201M kallio. 2-kerroksinen siporex talo171m2 vesikiertoisella lattialämmityksellä

Poissa k113635

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star 12 rst inverter Ajatuksia!
« Vastaus #23 : 06.02.18 - klo:22:22 »
Kannattaa pistää lokitukset minuunit välein, tulee pienempiä tiedostoja ja tuo on täällä ns. hyväksi havaittu lokitustarkkuus.

Käynnistyksen asteminuuttirajaa voit lattialämmityksen kanssa kasvattaa tuosta oletus -60:sta selvästi. -120 taitaa olla
Niben suositus, mutta moni täällä ajelee onnistuneesti -180 käynnistysrajalla invertteripumppujaan. Tuolla rajan kasvattamisella
on lämpöisempien aikojen lepotaukojen pidentymisen lisäksi sellainen vaikutus että pumppu käy helpommin jatkuvaa käyntiä.
Esimerkiksi tuo 6.2. 07:16:49 tapahtunut 'turha' käynnistyminen olisi jäänyt pois isommalla käynnistysrajalla.
Niben tehonsäätö toimii lämmityskaudella huomattavasti paremmin mitä enemmän pumppu käy jatkuvasti ja samalla
sisälämpötila pysyy vakaana sekä hyötysuhde optimissaan.
Tampere, 1-taso, puutalo, -97, netto 119m2/300m3(22C) + AT/VAR netto 32m2/90m3(15C), brutto 169m2/460m3 ,lattialämmitys
08/15- Nibe F1255-6, Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 190m, Toshiba Arctic 35 ILP, Vallox 121 SE

Poissa Matis

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star 12 rst inverter Ajatuksia!
« Vastaus #24 : 08.02.18 - klo:13:19 »
Morjes taas!

Nyt ollut pari päivää ilman tikkua ja ei ole tullut häiriöitä joten hyvin todennäköisesti johtuu tikusta.
Millaista muistitikkua käytätte? Itsellä oli Sandisk USB Muistitikku 16GB 2.0 Blade joka on fat32 muotoa.

Tuossa nyt noita asetuksia
käynnistä kompressori arvon muutin nyt -120 niin katsellaan miten käy.
Muuttaisitteko jotain muuta?
Jämä Star RST inverter 12 Kaivo 201M kallio. 2-kerroksinen siporex talo171m2 vesikiertoisella lattialämmityksellä

Poissa Matala

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 27
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star 12 rst inverter Ajatuksia!
« Vastaus #25 : 08.02.18 - klo:20:13 »
Muistitikku on Prismasta ostettu "Hama" merkkinen 8GB tikku, En formatoinut erikseen joten oletan että on fat32. Automaattisäädöistä olen muuttanut tuon oletus 17C 25C asteeseen koska kesällä loppui lämmitys alakerrasta (suihku, sauna). Anturi joka mittaa lämpötilat on ulkoseinällä pohjoisen puolella ja varmasti ei keskilämpötila ylittänyt 17C mutta lämmityksen kiertovesipumppu pysähtyi. Kun asetuksen muutin 25C asteeseen niin homma pelaa normaalisti kuten halusinkin (kellari lämpiää, muut tilat ei). Muut asetuksen kutne sulla kuvissa. Asteminuutteja muutin 60 -> 80 mutta palautin takaisin kun minun systeemi pelaa ok tuolla vakioasetuksella hyvin (huomioiden k-veden kierto, pumpun käynnistykset, käyntiaika, ...)
Jämä Star RSt8 8 + Jäspi GTV 500 + 3kW aurinkosähkö + aukeräimet.

Poissa Matis

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star 12 rst inverter Ajatuksia!
« Vastaus #26 : 07.03.18 - klo:18:57 »
Terve taas!

Pumppu toiminut hyvin ja kaikki suurinpiirtein Ok.Tikku ei ole nyt ollut lainkaan kiinni niin ei ole tullut virheitä.Pakkasta on nyt piisannut ja -30 nurkillakin oltiin muutaman kerran.Viikon välein tuli hälytys 274 eli tehovahti rajoittaa kompressoria mutta tämä ilmeisesti liittyy pakkaseen ja sähkönkulutukseen?

Jämä Star RST inverter 12 Kaivo 201M kallio. 2-kerroksinen siporex talo171m2 vesikiertoisella lattialämmityksellä

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Jämä Star 12 rst inverter Ajatuksia!
« Vastaus #27 : 08.03.18 - klo:09:29 »
Terve taas!

Pumppu toiminut hyvin ja kaikki suurinpiirtein Ok.Tikku ei ole nyt ollut lainkaan kiinni niin ei ole tullut virheitä.Pakkasta on nyt piisannut ja -30 nurkillakin oltiin muutaman kerran.Viikon välein tuli hälytys 274 eli tehovahti rajoittaa kompressoria mutta tämä ilmeisesti liittyy pakkaseen ja sähkönkulutukseen?

Täällä on tikku aina koneessa ja ei ole ongelmia.

TEHOVAHTI...  Kannattaa tarkastaa, että koneesn asetuksissa on talon pääsulakkeiden koko oikein.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Matis

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star 12 rst inverter Ajatuksia!
« Vastaus #28 : 02.04.18 - klo:16:33 »
Terve pitkästä aikaa!

Pumppu toiminut ihan hyvin ja uusi tikkukin ollut kiinni nyt pari viikkoa.Tälläisiä tuloksia olen saanut logintutkijalla!Mielipiteitä?

Jukka
Jämä Star RST inverter 12 Kaivo 201M kallio. 2-kerroksinen siporex talo171m2 vesikiertoisella lattialämmityksellä

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Jämä Star 12 rst inverter Ajatuksia!
« Vastaus #29 : 02.04.18 - klo:21:57 »
Hyvinhän tuo näyttää käyvän.
Niben invertteriketjuissa on keskusteluja ja ehkä keinojakin käyttöveden teon jälkeisiin pysähdyksiin.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.