Muilta voi saada parempia vastauksia, mutta yritän nyt kuitenkin..
Tämän asian laskeminen ei ole helppoa, koska ero riippuu lämmitystarpeesta.
Jos on Keski-Suomessa 6 kW lämmitystehoinen pumppu lattialämmityskohteessa (COP =5) ja 200 metrinen lämpökaivo, on kaivossa varastoituna noin 3 m3 vettä.
200 metrin kaivo varastoi noin 3,5 kWh lämpöenergiaa Kelviniä kohden.
Pumppu ottaa 6 kW lämmitysteholla kaivosta 4,8 kW.
Kaivo kestää jatkuvaa lämpökuormaa noin 2,0 – 2,5 kW.
Vähän asiaa oikoen voidaan sanoa, että tehovajetta jää on/off -koneella noin 2,3 – 2,8 kW.
Invertterikoneella noin 0 - 2,8 kW.
Tästä voidaan laskea, että kaivo jäähtyy tunnissa on/off -koneella karkeasti noin 0,8 K
Invertterikoneella noin puolet tuosta.
Invertteripumppu ottaa tehoa kulloisestakin lämmitystarpeesta riippuen 0 – 4,8 kW.
Kovalla pakkasella sekä invertteri, että on/off kone käyvät jatkuvasti, jolloin kaivon ”jatkuva” kuorma on sama, noin 4,8 kW.
Kaivo jäähtyy silloin keskiarvolämpötilastaan noin 2 K., oli sitten kyseessä kumpi tahansa pumpputyyppi.
Välikeleillä invertteri siis laskee kaivon lämpötilaa hiukan vähemmän, tilanteesta riippuen noin 0,1 – 0,4 K, kuin on/off -kone, mutta ääripakkasilla tilanne menee tasoihin.
On/off kone pitää taukoja, jolloin kaivo elpyy hyvin. Tuokin ero kutistuu taukojen takia.
Tämä asian laskeminen on aika konstikas, muuttujia on liikaa..
Käytännössä merkitys on niin vähäinen, että sitä tuskin kannattaa ottaa huomioon pumpun hankintapäätöstä tehtäessä.