Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Tolkuttoman paljon käynnistysmääriä Nibe 1226 R 6 kW  (Luettu 15371 kertaa)

Poissa RippenTrop

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Olen uusi näissä piireissä ja toivon, että tätä kautta saisin hieman asianmukaisia vastauksia kysymyksiini koskien mm. pumpun käyttöä, asetuksia seka niiden ymmärtämistä. Voi olla että ihan perusasioita jouduttu minulle selittämään, toivottavasti siitä ette pahastu  ;D Alkuun hieman pohjalle perustietoa projektista, tilasimme siis ns. valmis-talon johon oli otettu mukaan otsikon mukainen pumppu. En osallistunut LVI suunnitteluun vaan luotin täysin ammattilaisiin tässä asiassa. Myönnettäköön että oma ymmärrykseni LVI asioista on hyvin huonoa. Listaan tähän alle perustietoa, jota luultavasti tulette kuitenkin kyselemaan:

- Talo käyttöönotettu 7/2017
- Nurmijärvi/Uusimaa
- Normaali energiarakenteinen talo I-tasossa. Energialuokka B.
- 4 henkinen perhe (kaksi pientä lasta)
- Maanvarainen 80mm laatta, alla 160mm EPS-eriste.
- Huoneistoala 146m2, joista kerrosalaa 126,6m2
- Kuutiot 363
- Vesikiertoinen lattialämmitys noin 126,6m2 alalle
- Huoneistotermostaatteja 4kpl ( kaikki mh:t + oh,k,rk joissa yksi yhteinen term.)
- Muiden tilojen käsi säätö khh:ssa jakotukista
- Maalämpöporakaivo 122m punaista kalliota, josta 7.5m savea.
- Porakaivos halkaisia 114mm
- Suojaputki 139,5 x 5. Yhteensä 12m pumpulle.
- Lämmönkeruuputkisto 244m
- maalämpöneste Naturet
- koepaine 4bar 30min, koeponnistus tehty ennen asennusta
- maalämpöpumppu Nibe F1226 R 6kW (180l varaaja), ulkolämpötila-anturilla. Asentaja säätänyt kaikki asetukset asennuksen yhteydessä ja päivittänyt ne n. 2kk tämän jälkeen käyttöönoton yhteydessä.
- Termostaatit säädetty nyt kaikki 21.5C

Tässä vielä koneen tiedoista muutamia kuvia. Toivotaan että näistä saisi jotain irti..

Muutamia kymyksiä:
1) Käynnistyskertoja on 4069. Käyttöopas sanoo, että tämä luku pitäisi tulla vuodessa täyteen, meille tullut 7kk. Käykö pumppu "väärillä" säädöillä vai missä voisi olla vika? Mainittakoon että meillä lattiana mikrosementti, joka hengittävällä lakalla. Laitettiin vielä hieman märälle betonille RH 75%. Hyvin kyllä kuivunut, 2kk sitten RH jo täysinkuiva. Voiko tällä olla merkitystä?
2) Pumpun käyrä on säädetty -0C, vaikka ulkona on -8. Miksi pumppu ei päivitä sitä automaattisesti?

Kiitos jo etukäteen vastauksista!

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Tolkuttoman paljon käynnistysmääriä Nibe 1226 R 6 kW
« Vastaus #1 : 17.01.18 - klo:22:24 »
Laitahan aluksi USB - muisti koneeseen keräämään tietoa.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Tolkuttoman paljon käynnistysmääriä Nibe 1226 R 6 kW
« Vastaus #2 : 17.01.18 - klo:23:18 »
... Talo käyttöönotettu 7/2017...
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Se on laskettu ns. normivuodelle.

Tältä se voisi näyttää:
 Talo  ”RippenTrop”   KLAUKKALA      (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ         
- Talo: Lattialämmitys, 22 C, 127 m2, 329 m3,      4,68 kW   15 253 kWh
YHTEENSÄ      4,7 kW   15 253 kWh
- Josta johtumisvuodot      3,42 kW   12 015 kWh
- Josta ilmanvaihdot      0,92 kW   2 369 kWh
- Josta vuotoilmat      0,34 kW   869 kWh
- Josta lämmönsiirtokanaali      0,00 kW   0 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:      ( Lattialämmitys +34 C max )   
• Kiinteistö,  127 m2,  329 m3    4,9 COP   4,14 kW   15 210 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   0,55 kW   4 800 kWh
- Yhteensä   4,0 SCOP   4,7 kWh   20 010 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -606 kWh   0,14 kW   19 404 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   20 053 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh   0,00 kW   20 053 kWh
  Maalämpöpumpulla tuotetaan      4,7 kW   20 053 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         4,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Lievä yliteho )         6,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka         -42 C
▪ Maasta kerätään    ( 4 COP)   4,8 kW   15 096 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         4 957 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kwh)         4 957 kWh

Tarvitaan 156 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,36 l/s.         
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

Alla keruupiirin painehäviö:
• Kaivon painehäviö 0,36 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,25 bar (25 kPa)

...
Energiakaivo (122 m) voi olla hiukan niukasti mitoitettu.
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 053
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Vs: Tolkuttoman paljon käynnistysmääriä Nibe 1226 R 6 kW
« Vastaus #3 : 18.01.18 - klo:06:45 »
Lainaus
- Huoneistotermostaatteja 4kpl ( kaikki mh:t + oh,k,rk joissa yksi yhteinen term.)

Termostaatit säädetty nyt kaikki 21.5C

Väännät termostaatit täysille niin ongelma ratkaistu. Jos tulee kuuma niin lasket lämpökäyrää. Nyt termostaatit estävät maalämpöpumppusi taloudellisen toiminnan.

Hyvä että heräsit asiaan nyt etkä 10 vuoden päästä :)

Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa RippenTrop

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Tolkuttoman paljon käynnistysmääriä Nibe 1226 R 6 kW
« Vastaus #4 : 18.01.18 - klo:10:08 »
Väännät termostaatit täysille niin ongelma ratkaistu. Jos tulee kuuma niin lasket lämpökäyrää. Nyt termostaatit estävät maalämpöpumppusi taloudellisen toiminnan.

Hyvä että heräsit asiaan nyt etkä 10 vuoden päästä :)



Miten tämä käytännössä vaikuttaa pumpun toimintaan? Se pumppaa niin kuumaa vettä järjestelmään kuin sallittu, talossa tulee lämmin joilloin lasken käyrää. Laskeeko se käynnistysten määriä? Olenko samassa lähtöpisteessä kun talossa on taas ns. sopivan lämpöistä?

Poissa kolmastalo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Tolkuttoman paljon käynnistysmääriä Nibe 1226 R 6 kW
« Vastaus #5 : 18.01.18 - klo:14:55 »
Minulla sama pumppu,asuttu n.7kk pumppu päällä n.10kk
Asteminuutti asetukset vaikuttaa käynnin pituuteen,laitoin jo alussa -120 tehdasasetus -60 muistaakseni. Muutin tässä talvella -200 käynnistykset vuorokaudessa ennen 11-12 nyt 8-9. Käyttötunnit n1100 käynnistykset n 2500 jakotukeista toimilaitteet irti ja pumppu pitää huonelämmön n 22 astetta.
Maapiiri peltoon kaivettu 400m
Suosittelen että termarit täysille tai toimilaitteet irti ja asteminuuttien lisäys.

Poissa VesA

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Vs: Tolkuttoman paljon käynnistysmääriä Nibe 1226 R 6 kW
« Vastaus #6 : 18.01.18 - klo:15:14 »
Miten tämä käytännössä vaikuttaa pumpun toimintaan? Se pumppaa niin kuumaa vettä järjestelmään kuin sallittu, talossa tulee lämmin joilloin lasken käyrää. Laskeeko se käynnistysten määriä? Olenko samassa lähtöpisteessä kun talossa on taas ns. sopivan lämpöistä?

Mitenkähän se on säädetty .. yleensä nuo lataavat lattiaan asteminuutteja jossa oletuksena siis on että virtaus * lämpötilaero = teho ja se kerrottuna minuuteilla  on lattiaan varattu energia. Virtausta ei ole tapana mitata, vain lämpötilaero ja aika. Näitä varauskertoja voi sitten olla eri määrä riippuen vaiikkapa siitä kuinka suuria lämpötilanvaihteluita on valmis sietämään - eli laite reagoi myös lattiasta palaavan veden jäähtymiseen. Sitä nuo termarit sotkevat.

Sillä kuinka usein se vehje starttaillee ei ole niin merkitystä, mutta liian kuuman veden teko käy COPin päälle.

Poissa RippenTrop

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Tolkuttoman paljon käynnistysmääriä Nibe 1226 R 6 kW
« Vastaus #7 : 18.01.18 - klo:19:26 »
Minulla sama pumppu,asuttu n.7kk pumppu päällä n.10kk
Asteminuutti asetukset vaikuttaa käynnin pituuteen,laitoin jo alussa -120 tehdasasetus -60 muistaakseni. Muutin tässä talvella -200 käynnistykset vuorokaudessa ennen 11-12 nyt 8-9. Käyttötunnit n1100 käynnistykset n 2500 jakotukeista toimilaitteet irti ja pumppu pitää huonelämmön n 22 astetta.
Maapiiri peltoon kaivettu 400m
Suosittelen että termarit täysille tai toimilaitteet irti ja asteminuuttien lisäys.

Taidan kokeilla tuota termostaattien vääntämistä täysille ja sitten tiputellaan lämpökäyrää. Haluan vielä varmistaa, etten saa mitään tuhoa aikaan eli lämpökäyrän säätö tapahtuu tuosta viimeisen kuvan valikosta. Tällä hetkellä siellä arvo 28. Tätä lähdetään siis tiputtamaan, kun talossa tulee liian kuuma. Kuinka paljon sitä uskaltaa tiputtaa kerrallaan? 

Poissa kolmastalo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Tolkuttoman paljon käynnistysmääriä Nibe 1226 R 6 kW
« Vastaus #8 : 18.01.18 - klo:20:13 »
Älä siitä tiputa jossa 28 se vaikuttaa vai 0 ast ulkolämpötilassa. Sulla näkyy olevan käyrä 3 valittu sillä kone laskee lämpötilan suhteessa ulkolämpöön,tuo lienee aika hyvä.
Jos liian lämmin niin tuosta jossa +1 siitä pykälä alas.
Tämä käyrä homma on aika hyvin ohjeessa selitetty.
Asteminuutit vaikuttaa käynnistys määrään huomattavasti

Poissa VesA

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Vs: Tolkuttoman paljon käynnistysmääriä Nibe 1226 R 6 kW
« Vastaus #9 : 18.01.18 - klo:22:02 »
Älä siitä tiputa jossa 28 se vaikuttaa vai 0 ast ulkolämpötilassa. Sulla näkyy olevan käyrä 3 valittu sillä kone laskee lämpötilan suhteessa ulkolämpöön,tuo lienee aika hyvä.
Jos liian lämmin niin tuosta jossa +1 siitä pykälä alas.
Tämä käyrä homma on aika hyvin ohjeessa selitetty.
Asteminuutit vaikuttaa käynnistys määrään huomattavasti

Pitkällä käyntijalla on myös huono puoli - kaivon vesi kylmenee itse kaivoa nopeammin ja COP kärsii kylmästä kaivosta ihan samaan tapaan kuin liian kuumasta lattiavedestä. Eli liian kuuma + lyhyt käynti ei välttämättä ole sen huonompi kuin mahdollisimman alhainen lattiavesi + liian pitkä käynti. Optimi selviää vain mittaamalla.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Tolkuttoman paljon käynnistysmääriä Nibe 1226 R 6 kW
« Vastaus #10 : 19.01.18 - klo:07:34 »
Pitkällä käyntijalla on myös huono puoli - kaivon vesi kylmenee itse kaivoa nopeammin ja COP kärsii kylmästä kaivosta ihan samaan tapaan kuin liian kuumasta lattiavedestä. Eli liian kuuma + lyhyt käynti ei välttämättä ole sen huonompi kuin mahdollisimman alhainen lattiavesi + liian pitkä käynti. Optimi selviää vain mittaamalla.

On se noinkin...
Tein joskus pienen (ihan varmasti epätieteellisen, mutta kotiolosuhteiden mahdollistaman) kokeen ja tulokset ohessa.
COP parani 0,1 ja se ehkä vähentää sähkön kulutusta 100kWh/v, niin säästö on 12€/v.
Jostain on jäänyt päähän, että kompressorit kestää n. 100000 käynnistystä ja 100000 käyttötuntia.
Kompressorin vaihto maksaa n. 2000€.
Kokeen tuloksena en muuttanut asteminuuttiasetusta 60:stä, joka tässä talossa tuottaa n 3200-3400 käynnistystä ja käyttötuntia vuodessa.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Anha

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Tolkuttoman paljon käynnistysmääriä Nibe 1226 R 6 kW
« Vastaus #11 : 19.01.18 - klo:08:43 »
Taas yksi malliesimerkki siitä kun laitetaan Lämpöpumppu ilman puskurivaraajaa. Halvemmalla saadaan tehtyä kun väitetään että lattia toimii puskurina, mitä se ei todellisuudessa ole.
Ei paljon termostaatit täysillä auta kun kesällä halutaan lämmittää sitä viiden neliön pesuhuonetta vaan kone pätkii väkisinkin.
Eli laitappa puskuri niin ongelmat poistuu.

Poissa AinaAhkera

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Tolkuttoman paljon käynnistysmääriä Nibe 1226 R 6 kW
« Vastaus #12 : 19.01.18 - klo:19:54 »
Meillä on sama pumppu.

Asumme 140m2 nykyaikaisessa hirsitalossa, lattialämmitys ja ei ole puskurivaraajaa. Vaakakeruupiirit 2x250m savimaassa, Oulu. 5 asukasta ja nyt vuoden pyörinyt kone. Asuttu on 8 kk.

Käynnistysten lukumäärä 4905
Kokonaiskäyttöaika 2299h

Tarjouksia kyseltiin silloin tekoaikana pari ja energiaselvityksen perusteella meille tarjoiltiin 6kw ja 8 kw pumppuja, mutta ei kukaan puhunut puskurivaraajasta eikä sitä osannut sitten edes olla vailla. Lopulta kyllä ostettiin pumppu tukusta ja teetettiin kaikki asennukset tuntityönä. Keruupiiri tehtiin itse.

Lämmin vesi on suihkussa loppunut pari kertaa.


Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 053
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Vs: Tolkuttoman paljon käynnistysmääriä Nibe 1226 R 6 kW
« Vastaus #13 : 20.01.18 - klo:10:09 »
Taas yksi malliesimerkki siitä kun laitetaan Lämpöpumppu ilman puskurivaraajaa. Halvemmalla saadaan tehtyä kun väitetään että lattia toimii puskurina, mitä se ei todellisuudessa ole.
Ei paljon termostaatit täysillä auta kun kesällä halutaan lämmittää sitä viiden neliön pesuhuonetta vaan kone pätkii väkisinkin.
Eli laitappa puskuri niin ongelmat poistuu.

Tarkoitat varmaan malliesimerkkiä kohteesta jossa vaihtoventtiilipumpun käynti estetään termostaateilla. Nykyaikaisessa talossa kosteiden tilojen kuivuminen hoituu ihan ilmanvaihdolla. Maavaraisessa laatassa lattiat saa toki kylmäksi mikäli niissä kierto pysäytetään. 
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Tolkuttoman paljon käynnistysmääriä Nibe 1226 R 6 kW
« Vastaus #14 : 21.05.18 - klo:13:13 »
Meillä on sama pumppu.

Asumme 140m2 nykyaikaisessa hirsitalossa, lattialämmitys ja ei ole puskurivaraajaa. Vaakakeruupiirit 2x250m savimaassa, Oulu. 5 asukasta ja nyt vuoden pyörinyt kone. Asuttu on 8 kk.

Käynnistysten lukumäärä 4905
Kokonaiskäyttöaika 2299h

Tarjouksia kyseltiin silloin tekoaikana pari ja energiaselvityksen perusteella meille tarjoiltiin 6kw ja 8 kw pumppuja, mutta ei kukaan puhunut puskurivaraajasta eikä sitä osannut sitten edes olla vailla. Lopulta kyllä ostettiin pumppu tukusta ja teetettiin kaikki asennukset tuntityönä. Keruupiiri tehtiin itse.

Lämmin vesi on suihkussa loppunut pari kertaa.
Kuinka riitti pumpun lämmitysteho kevättalven pakkasilla?

Poissa brainsurgery

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 230
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Tolkuttoman paljon käynnistysmääriä Nibe 1226 R 6 kW
« Vastaus #15 : 23.10.18 - klo:23:00 »
Itselle tuli juuri Nibe 1126-6 pumppu, joka on ilmeisesti sama kuin tämä mutta ulkoisella varaajalla, niin pistän kysymyksiä tähän jatkoksi. Meillä lämpenee talo 140m2/~600m3 + puolilämmin autotalli/varasto 30m2 tällä pumpulla.

-Saako tästä jotakin logia jotenkin ulos? Jos saa, niin miten?
-Huoltovalikosta saa säädettyä menoveden lämpötilaa. Mitä ilmeisimmin tuo koskee vain lattialämmityspiiriä eikä tuota ulkoista varaajaa? Ulkoinen varaaja saa ilmeisesti ilman vastuksia kuitenkin veden lämpimämmäksi kuin mitä menoveden lämpötilaksi on asetettu?
-Ehdin jo vähän etsiä vastauksia miten saa autotallin lämpötilaa laskettua. Lähdin nyt aluksi liikkeelle siitä, että säädin kaikki asuintilan jakotukkeja säätävät huonetermostaatit tappiin ja loivensin hieman lämpötilakäyrää koneelta. Lisäksi tiputin hieman asteminuutteja. Nyt sitten seuraillaan vähän aikaa miten vaikuttaa. Käsitinkö oikein, että jos joku huone on liian kylmä niin sitten nostetaan pumpulta lämpöjä ja säädetään muiden huoneiden huonetermostaatteja vähän alaspäin?
Helsinki, 2-tasoinen puurunkoinen okt rv.2018 145m2/415m3 + 30m2 puolilämmin kytketty autotalli/varasto. Kaikissa vesikiertoinen lattialämmitys.
Nibe F1126-6 New + Nibe 300l varaaja, kaivo 130m
SunAIR RW 130 EC LTO

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Tolkuttoman paljon käynnistysmääriä Nibe 1226 R 6 kW
« Vastaus #16 : 24.10.18 - klo:10:10 »
Itselle tuli juuri Nibe 1126-6 pumppu, joka on ilmeisesti sama kuin tämä mutta ulkoisella varaajalla, niin pistän kysymyksiä tähän jatkoksi. Meillä lämpenee talo 140m2/~600m3 + puolilämmin autotalli/varasto 30m2 tällä pumpulla.

-Saako tästä jotakin logia jotenkin ulos? Jos saa, niin miten?
-Huoltovalikosta saa säädettyä menoveden lämpötilaa. Mitä ilmeisimmin tuo koskee vain lattialämmityspiiriä eikä tuota ulkoista varaajaa? Ulkoinen varaaja saa ilmeisesti ilman vastuksia kuitenkin veden lämpimämmäksi kuin mitä menoveden lämpötilaksi on asetettu?
-Ehdin jo vähän etsiä vastauksia miten saa autotallin lämpötilaa laskettua. Lähdin nyt aluksi liikkeelle siitä, että säädin kaikki asuintilan jakotukkeja säätävät huonetermostaatit tappiin ja loivensin hieman lämpötilakäyrää koneelta. Lisäksi tiputin hieman asteminuutteja. Nyt sitten seuraillaan vähän aikaa miten vaikuttaa. Käsitinkö oikein, että jos joku huone on liian kylmä niin sitten nostetaan pumpulta lämpöjä ja säädetään muiden huoneiden huonetermostaatteja vähän alaspäin?

Terveuloa mukaan!

Footerin tiedot kannattaa ensimmäiseksi laittaa kuntoon.

Mitä tarkoitat ulkoisella varaajalla?

- Logattua saa. Katso ohjeet asentajan käsikirjasta. Loggausväli 1 min riittää. Loggaus kannattaa pitää aina päällä. Osta pieni muistitikku, joka mahtuu kannen alle.
   Logintutkija ohjelma kannattaa asentaa ja opetella käyttämään. Hieno tuote!

- Lämpökäyrällä vaikutetaan talon lämpötilaan. Käyttöveden lämpötilarajat ovat erikseen. Eri säätö molemmille.

- Säädöstä ... Juuri noin.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Tolkuttoman paljon käynnistysmääriä Nibe 1226 R 6 kW
« Vastaus #17 : 24.10.18 - klo:10:41 »
Lainaus
Ulkoinen varaaja saa ilmeisesti ilman vastuksia kuitenkin veden lämpimämmäksi kuin mitä menoveden lämpötilaksi on asetettu?

Nibe 1126 mallissa ei ole lämpöpumppukoneikkoon integroitua käyttövesivaraajaa joten se on ulkoinen.
Nibessä on vaihtoventtiili joka lämmittää kompressorilla vuorotellen menovettä talon lämmitykseen matalammalla lämpötilalla ja korkemmalla lämpötilalla (+50--60C) ulkoista käyttövesivaraajaa tarvittaessa siten että kuumaa käyttövettä on aina saatavilla.
Nibe pystyy siis maalämmöllä lämmittämään myös kuuman käyttöveden ilman sähkövastuksia.
Kuitenkin ns legionellakuumennukseen usein käytetään sähkövastuksia mutta se kuumennus on kertaluontoinen,kerran pari kuukaudessa ja Niben automatiikka hoitaa sen automaattisesti kun tarvittavat asetukset on tehty ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Tolkuttoman paljon käynnistysmääriä Nibe 1226 R 6 kW
« Vastaus #18 : 24.10.18 - klo:10:54 »
Nibe 1126 mallissa ei ole lämpöpumppukoneikkoon integroitua käyttövesivaraajaa joten se on ulkoinen.

Olisi pitänyt lukea tarkemmin  >:(
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Tolkuttoman paljon käynnistysmääriä Nibe 1226 R 6 kW
« Vastaus #19 : 24.10.18 - klo:11:19 »
-Ehdin jo vähän etsiä vastauksia miten saa autotallin lämpötilaa laskettua. Lähdin nyt aluksi liikkeelle siitä, että säädin kaikki asuintilan jakotukkeja säätävät huonetermostaatit tappiin ja loivensin hieman lämpötilakäyrää koneelta. Lisäksi tiputin hieman asteminuutteja. Nyt sitten seuraillaan vähän aikaa miten vaikuttaa. Käsitinkö oikein, että jos joku huone on liian kylmä niin sitten nostetaan pumpulta lämpöjä ja säädetään muiden huoneiden huonetermostaatteja vähän alaspäin?

Huonetermostaatteja ei kannata käyttää ollenkaan jos ei ole joku huone jonka haluaa viileämmäksi kuin muut huoneet, esim. makuuhuone. Eli ensin juuri niin kuin olet tehnyt huonetermostaatit maksimiin ja lämpökäyrä kohdalleen. Sitten kun lämpö ok niin tarvittaessa jakotukin kuristuksia säätämällä huoneiden lämpötasapaino kuntoon. Tämän jälkeen huonetermostaatista säätöä jos tarvetta mutta muuten termostaatit kannattaa jättää maksimille.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa brainsurgery

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 230
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Tolkuttoman paljon käynnistysmääriä Nibe 1226 R 6 kW
« Vastaus #20 : 24.10.18 - klo:11:52 »
Noniin, kiitoksia vastauksista!

Päivittelin vähän tietojakin.

Täytyy tökätä USB-tikku kiinni ja katsoa mitä tapahtuu. En ehtinyt vielä syvällisemmin lukea ohjeita niin saako sieltä myös vanhaa dataa ulos vai vain sen ajan mitä tikku on ollut kiinni?

Oli aamulla tippunut lämmöt alakerrassa 1,5 astetta eilisestä niin nostin asteminuutit takaisin siihen mitä ne oli eli -120. Kokeilin -150 mutta täytyy sen kanssa leikkiä enemmän sitten kun on saanut lämpötilan muuten hyvin kohdilleen.

Edit: Avasin oman topicin https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=8361.0
« Viimeksi muokattu: 24.10.18 - klo:22:13 kirjoittanut brainsurgery »
Helsinki, 2-tasoinen puurunkoinen okt rv.2018 145m2/415m3 + 30m2 puolilämmin kytketty autotalli/varasto. Kaikissa vesikiertoinen lattialämmitys.
Nibe F1126-6 New + Nibe 300l varaaja, kaivo 130m
SunAIR RW 130 EC LTO

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Tolkuttoman paljon käynnistysmääriä Nibe 1226 R 6 kW
« Vastaus #21 : 24.10.18 - klo:12:08 »
Dataa tallennetaan vain usb-muistiin.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Tolkuttoman paljon käynnistysmääriä Nibe 1226 R 6 kW
« Vastaus #22 : 24.10.18 - klo:21:09 »
Oli aamulla tippunut lämmöt alakerrassa 1,5 astetta eilisestä niin nostin asteminuutit takaisin siihen mitä ne oli eli -120. Kokeilin -150 mutta täytyy sen kanssa leikkiä enemmän sitten kun on saanut lämpötilan muuten hyvin kohdilleen.

Mikä lämpökäyrä sulla on?

E. Löytyikin jo eli käyrä 3.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m