Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Vitocal 222-G vanha malli käyttöveden riittävyys  (Luettu 12481 kertaa)

Poissa markttap

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Talostani löytyy Vitocal 222-G pumppu, joka on asennettu vuonna 2010. Pumppu on vanhempaa mallia, eli tuolloin malli vaihtui juuri hiljaisemmaksi ja muistaakseni varaaja hieman pieneni. Koneessani on 250 l varaaja. Kone taitaa olla teholtaan 9,8 kW ja siinä on 6 kW:n sähkövastus. Varaajan koko oli toinen merkitsevä tekijä miksi valitsin Viessmanin pumpun.

Alusta lähtien on kuitenkin ollut ongelmana lämpimän käyttöveden riittävyys. Alkuvuosina se ei tullut esiin juurikaan, koska ns. poikien saunailtoina painoin nappia, että saatiin lämmöt maksimiin. Asuin yksin, joten siihen käyttövesi riitti aivan hyvin. Myöhemmin kun meitä on ollut taloudessa kaksi, niin käyttöveden saa kohtuullisen helpostikin loppumaan. Vältämme lähinnä tilannetta, että kävisin itse ensin suihkussa ja sitten vasta vaimoni, joka pesee lämpimämmällä vedellä, koska vesi saattaa hyvinkin loppua. Nyt kuitenkin tilanne kiristyy, kun meitä on kolme ja kohta lapsi alkaa lutraamaan veden kanssa myös ja jos käyttövesi loppuu, niin tulee itku.

Olen huomioinut jo seuraavat asiat:
- koneen käyttövesi on säädetty 52 asteeseen
- hystereesiä on veivattu edes takas, mutta ainakaan paremmaksi asia ei ole juuri muuttunut.
- meillä on Hans Grohen hanat ja tiedän, että niitä ei saa huudattaa molempia täysillä samaan aikaan, vaan tosiaan käymme suihkussa eri aikoina tällä hetkellä.
- koneessa ei ole asennettuna sekoitinventtiiliä.
- paikalla on käynyt asentaja, joka oli yhteenvetona sitä mieltä, että 500 l puskurivaraaja rinnalle pelastaa tilanteen.

Itseäni kuitenkin ihmetyttää, että miten ne Niben miehet ja naiset pärjää 4-henkisen perheen kanssa 160 litran varaajalla, jos me emme pärjää 250 litran varaajalla. Ongelma on pahempi kesäaikaan, kun kone käy harvemmin. Tästä tajusinkin alkaa tutkimaan varaajan lämpötiloja. Mielestäni kone ei käynnisty riittävän ajoissa, vaan silloin kun käyttövesi loppuu, tilanne on ollut se, että mennessämme suihkuun koneen varaajan lämpötila on ollut jo jonkin verran alhainen ja näin ollen kone ei voi ehtiä enää mukaan millään jos se murisee sen about 40 min, kun käyttövesi menee kylmäksi. No mistä tämä sitten johtuu, ettei kone käynnisty. Mielestäni varaajan anturi on asennettu väärään paikkaan, eli varaajan jompaan kumpaan päähän (ylös tai alas). Näin ollen siis varaajan toisen pään lämpötila pääsee todella matalaksi ennen kuin kone herää.

Sanokaapas asiantuntijat olenko yhtään oikeilla jäljillä ja jos en ole, niin mikä tätä Vitocalia voi vaivata? Olen siis haastatellut maahantuojan teknistä asiantuntijaa, mutta sieltä ei apuja olla saatu.

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 774
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vitocal 222-G vanha malli käyttöveden riittävyys
« Vastaus #1 : 17.01.18 - klo:00:10 »
Laita pyynti 60 asteeseen. Tai anturi puoleenväliin. Luulisi anturitaskuja löytyvän. Asetuksissa on mulla myös esim säästö ja normaali. Mulla on vain 1 anturi ja muistaakseni säästöasetus käyttää yläanturia ja normaali puolenvälin. Jos pyynnin nostaminen ei riitä, niin esilämmityskierukka saattaa pelastaa tilanteen 500 L puskurin avustuksella. Mulla on pyynti puolessavälissä 50 astetta, jolloin katolla on 57. Esilämmityskierukka tuplaa mulla tuon 390 L varaajan tuoton, eikä ole koskaan vesi loppunut, vaikka kävisi 8 h peräjälkeen saunomassa. Voinkin suositella kaikille, joilla on puskurille tarvetta, ottamaan samantien n. 500 L puskurin, jossa on kierukka vedelle. 500 L Akvaterm EK 35 L kierukalla kustantaa vain luokkaa 1500 €. Eli oliskohan vain puolet kalliimpi, kuin pelkkä puskuri. Tuo puskuri siis käy myös teille viimeisenä hätäkeinona.

https://www.maalampotukku.fi/product/2556/akva-500-ek
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa markttap

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vitocal 222-G vanha malli käyttöveden riittävyys
« Vastaus #2 : 17.01.18 - klo:08:26 »
Niin kyllähän pyynnin laittaminen 60 asteeseen varmasti ainakin jonkin verran auttaa, mutta silloinhan hieman katoaa idea tästä hommasta. Kaikki yli 50 astetta kuitenkin lämmitetään vastuksilla. Itse en tunne koneen rakennetta, joten anturitaskuista en tiedä, mutta tämä antoi kuitenkin vahvistusta omalle huomiolle, täytyy tutkia. Ja tosiaan jos tuollaisen puskurin laittaa, niin itsekin laittaisin kerralla sellaisen, että kestää sitten porealtaat sun muut. Toki itsellä ei ole oikein käsitystä kuinka paljon puskurivaraaja tuo lämmityskustannuksia lisää. Itse varaajan kustannushan ei ole kauhean paha.

Poissa 15444

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 121
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vitocal 222-G vanha malli käyttöveden riittävyys
« Vastaus #3 : 17.01.18 - klo:09:26 »
Mikä sinulla on tuo hystereesi nyt?

Meillä 5-henkinen perhe ja erillinen 300l varaaja; pyynti 52 ja hystereesi 7K. Anturi on varaajan ylälaidassa.
Hyvin riittää vesi esim. saunasessioihin mutta kyllä meilläkin veden saa loppumaan jos teini ottaa sellaisen 15-20min lorottelusession ja toinen teini menee heti perään ;)
Viessmann Vitocal 200-G 8 kW
164m kaivo ja 189m2 Naantalissa
Talon seuranta

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vitocal 222-G vanha malli käyttöveden riittävyys
« Vastaus #4 : 17.01.18 - klo:11:10 »
Tiedätkö millainen varaaja on rakenteeltaan?

Kierukka mallinen vai ladataan samalla tavalla kuin 242/343 eli lämmönvaihtimella? Jälkimmäisissähän(tässä oli myös aurinko mahdollisuus) oli ongelmana se että kun kone lähtee käyntiin, varaaja helposti sekoaa. Mutta jos kyse sellaisesta niin höpistään sitten myöhemmin siitä lisää.

Muutama asia mitä voisit testata. Jos kone ei ole käyttövesimoodissa tai päällä ollenkaan niin riittääkö vesi pidempään?
Toinen vaihtoehto, jos siellä on käyttöveden kierto niin sammuttaa se kokonaan vaikka puolipäivää ennen tätä toista testi.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Hambula

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 348
  • Maalämpöfoorumi
Vitocal 222-G vanha malli käyttöveden riittävyys
« Vastaus #5 : 17.01.18 - klo:13:25 »
Saatko asetuksista selville mitä sarjaa kone on? Nykyisin on C-sarjaa.
Ainakin käynnistyessa latuspalkin näkyessä kysymysmerkkiä painamalla näkee version.
Käyttöveden hystereesi lämpöpumpulle mahdollisimman pieneksi.

Yleensä huono riittävyys johtuu kovasta verkoston paineesta. Kylmävesi menee varaajaan kovalla paineella ja sekoittaa kerrostuman. Tämä saa aikaan ennenaikaisen kylmenemisen. Toinen on tietenkin suihkun/suihkujen virtaus.
5c kylmävesi -> 38c lämminvesi 0,2l/s virtauksella (12l/min) vaatii 28kW/s tehoa.
Paineenalennusventtiili ja sen säätö n.3bariin on suhteellisen halpa investointi riittävyyden varmistamiseksi.
Mlp: Oilon ja Viessmann. Vilp:Viessmann, Mitsubishi.

Poissa markttap

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vitocal 222-G vanha malli käyttöveden riittävyys
« Vastaus #6 : 23.02.18 - klo:00:23 »
Terve taas!

Tässä hieman venähti, mutta aika ei hoitanut ongelmaa, kuten ei ole aikaisemminkaan tehnyt. Olen kuitenkin tehnyt testejä ja saanut muutaman asian irti laitteesta. Sitä en tiedä mitä sarjaa laite on, mutta epäilen ettei ainakaan C-sarjaa, koska vuonna 2010 kun se otettiin käyttöön oli jo myynnissä uudempi versio, jossa oli hiukan pienempi varaaja, varaaja ja kompura ovat toisinpäin ja on kuulemma käyntiääneltään rauhallisempi. Olen kokeillut pienentää verkoston painetta, mutta pienentäminen aiheuttaa muita käytännön "ongelmia" (lue: Vauvan pyllyn peseminen vaikeutuu). Hystereesi on ollut viime aikoina 3. Kone on kierukkamallinen.

Muutamia huomioita:

Olen periaatteessa edelleen sitä mieltä, että kone lähtee liian myöhään käyntiin, vaikka hystereesin asettaa kuinka pieneksi. Itselleni kuitenkin kävi selväksi, että varaajan ylä- ja alaosan lämpötilaero venyy melkoisen suureksi - tarkoittaa käytännössä, että jos koneen pyynnin asettaa vaikkapa 46, niin jonkin ajan suihkuttelun jälkeen ylä/ala tilanne on 44/12. Tällöinhän kone ei vielä käy. Toisaalta meillä on ollut verkoston paine 5 k, joten voidaan varmaan todeta, että verkoston paine ei aiheuta sekoittumista. Aiemmin luulin, että sekoittumista tapahtuu verkoston paineesta johtuen ja ajattelin, että kun on suihkussa niin jossain vaiheessa tuon 44/12 tilanteen jälkeen varaajan yläosan lämpötila lähtee syöksymään. Näin ei kuitenkaan ole, vaan syöksyminen johtuu siitä, että kun kone lähtee käyntiin, niin se sekoittaa varaajan täysin, kuten Fraatti tuossa hieman epäili. Tuosta 44:sta tullaan alas ainakin 34:ään, vaikka kaikki raanat olisi talossa kiinni.

Edellisestä päätellen mielestäni tässä on hiukan sellainen suo siellä - vetelä täällä -tyyppinen tilanne. Jos asetan hystereesin oikein pienelle, niin kone lähtee aiemmin käyntiin, mutta käynti sekoittaa varaajan. Jos asetan hystereesin kovin suureksi, niin sitten kone varmasti lähtee melkoisen myöhään käyntiin ja vesi loppuu taas eikä uutta tule kuin vasta puolen tunnin päästä korkeintaan.

Fraatti: Sinulla oli tähän sekoittumiseen jokin juttu. Tarkoitit varmaan tuota "kone pois päältä" -testiä nimenomaan siihen sekoittuuko varaaja koneen lähtiessä käyntiin? Tätä testiä en ehtinyt tehdä, kun tämän huomasin. Käyttöveden kiertoa ei ole, jos ymmärrän mitä tarkoitetaan. Lämmintä käyttövettä ei siis tuoda lähemmäs vesipisteitä, vaan lämminvesiputket tulee suoraan koneelta raanoille.


Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 774
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vitocal 222-G vanha malli käyttöveden riittävyys
« Vastaus #7 : 23.02.18 - klo:03:18 »
Tekisi melkein lyödä vetoa pääni pantiksi, että tuossa ei ole kierukkaa, vaan levylämmönvaihdin ja diffuusori. Se selittää tuon sekoittumisen. Kierukka ei sekoita kiertoa mitenkään. Ainoa sekoittaja tekijä on tuleva kylmä vesi. Tuossa on sivulla 17 ainakin levylämmönvaihdin ja erovat osat 242 malliin erikseen mainittu. Halvin ratkaisu on siis pitää mukavuuslämpö jatkuvasti päällä, tai nostaa käyttövesi lämpö maksimiin. Lämpöanturin laskeminen alemmas vastaisi tilannetta, jossa nostetaan veden lämpöä kattoanturilla.

http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5592969VSA00001_1.PDF
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa markttap

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vitocal 222-G vanha malli käyttöveden riittävyys
« Vastaus #8 : 23.02.18 - klo:13:05 »
Saattaapi olla ihan järkevääkin lyödä pää pantiksi, koska siltä se näyttää. Maahantuojan tekninen kaveri väitti, että tuo on kierukkakone, joten aiempi tieto perustui siihen. Mutta tosiaan kuvassa tönöttää tuo lämmönvaihdin ja tuskinpa se väärässä on, koska tuo dokumentti on kirjattu 9/2007.

Tässä kohtaa on ehkä hyvä todeta että koneen manuska on aivan shit, joten siksi joudun kyselemään vähän niinku kaiken teiltä. Eli mikä on tuo mukavuuslämpö? Onko siis anturin laskeminen järkevää tai tuoko se mitään ratkaisua? Entä jos haluaisin tehdä isompia ratkaisuja niin mitä ne olisi?

Onko näitä lämmönvaihdin koneita ylipäänsä markkinoilla vai onko kaikki koneet kierukalla juurikin tästä syystä, että vaihdin sekoittaa koko shitn?

Minulle itselleni tuli sellainen mieleen, että jos nostaisi pyynnin about 50 asteeseen ja laittaisi hystereesin kohtuu isoksi esim. 7-8 astetta. Tämän jälkeen ajastaisi koneen siten, että se tekisi aina klo 19 käyttöveden siihen pyyntiin, niin sillä voisi päästä aika pitkälle. Toisaalta en ole nyt ihan varma, että pystyykö tuota härveliä ajastamaan kuvaamallani tavalla.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vitocal 222-G vanha malli käyttöveden riittävyys
« Vastaus #9 : 23.02.18 - klo:16:15 »
Saattaapi olla ihan järkevääkin lyödä pää pantiksi, koska siltä se näyttää. Maahantuojan tekninen kaveri väitti, että tuo on kierukkakone, joten aiempi tieto perustui siihen. Mutta tosiaan kuvassa tönöttää tuo lämmönvaihdin ja tuskinpa se väärässä on, koska tuo dokumentti on kirjattu 9/2007.

Tässä kohtaa on ehkä hyvä todeta että koneen manuska on aivan shit, joten siksi joudun kyselemään vähän niinku kaiken teiltä. Eli mikä on tuo mukavuuslämpö? Onko siis anturin laskeminen järkevää tai tuoko se mitään ratkaisua? Entä jos haluaisin tehdä isompia ratkaisuja niin mitä ne olisi?

Onko näitä lämmönvaihdin koneita ylipäänsä markkinoilla vai onko kaikki koneet kierukalla juurikin tästä syystä, että vaihdin sekoittaa koko shitn?

Minulle itselleni tuli sellainen mieleen, että jos nostaisi pyynnin about 50 asteeseen ja laittaisi hystereesin kohtuu isoksi esim. 7-8 astetta. Tämän jälkeen ajastaisi koneen siten, että se tekisi aina klo 19 käyttöveden siihen pyyntiin, niin sillä voisi päästä aika pitkälle. Toisaalta en ole nyt ihan varma, että pystyykö tuota härveliä ajastamaan kuvaamallani tavalla.

Kokeile että miten suhkussa pärjää jos kone ei sekoita varaajaa. 250l niistä yleensä irtoaa eli 20min suihkun tarve.

Nykyisissä 343ssa on aurinkokierukka ja käyttöveden lataus lämmönvaihtimella. Siellä latauspumpun nopeutta tarvii pudottaa jos meinaa ettei varaaja oo sekasin. Tai ottaa käyttöön alempi anturi ( joka ei sekään ole oikea ratkaisu)

En tiedä onko 242ssa joka on edullismpi malli ollut erikseen nooeuden säätöä valikoissa tuolle pumpulle.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 774
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vitocal 222-G vanha malli käyttöveden riittävyys
« Vastaus #10 : 23.02.18 - klo:16:44 »
242:ssa on se 3-tie venttiili siellä kuvissakin, jonka asentoa pitää säätää, mutta onko sitten kyseessä vain aurinkolämmön takia, vai muuten. Mutta se vaikuttaa lämmitysmäärään. Ja tietysti pitää varmistaa, ettei putkari ole ottanut lämpimän veden ulostuloa vahingossa kiertoliittimen putkesta. Se ainakin romahduttaisi lämpimänveden saannin totaalisesti. Kannattaa varmaan käydä kokonaan tuo ohje läpi liitoksineen.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa markttap

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vitocal 222-G vanha malli käyttöveden riittävyys
« Vastaus #11 : 23.02.18 - klo:17:09 »
Täytyypä tutkia vielä näillä tiedoilla mitä kaikkea sieltä ns. huoltopuolen asetuksista löytyy. Koneessahan on selkeästi vanhempi automatiikka kuin mitä täällä forumilla on kuvia esitetty uudemmista vastaavista laitteista. Täytyy myös yrittää verrata kytkentäkuvaa toteutukseen.

Sellainen kysymys vielä, että maahantuojan miehet puhuivat siitä, että kun lämpötila laskee varaajassa rajusti, niin pumpun avuksi tulisi myös vastus (olivat siis kiinnostuneet kuinka iso vastus koneessa mahtokaan olla). Voiko tämä pitää paikkaansa, koska tuntuu hieman oudolta, että alettaisiin heti pelkällä sähköllä konetta auttamaan?


Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vitocal 222-G vanha malli käyttöveden riittävyys
« Vastaus #12 : 23.02.18 - klo:18:33 »
Joskus funtsin tutulla samanlaista ongelmaa kun silläkin loppui käyttövesi kuin seinään. Ongelman diagnosoinnissa auttoi se että teimme keksi testiä, jossa otimme käyttöveden lämpötilat koneen ilmoittamana talteen 30s välein kun suihkusta on hana täysillä. Mieluitenkin vielä niin että kone on juuri ladannut pytyn täyteen. Toinen niin että kone on normaalisti päällä ja toinen niin että kone on sammuksissa. Jos jaksat tehdä tuollaisen testin niin katsotaan mitä siitä selviää.

Voin yrittää vilkaista jospa tuolta netin syövereistä löytyis jotain infoa tuosta koneestasi. Mitä tyyppikilvessä lukee? Uudemmissa se on ainakin koneen päällä. Ohjauksessa on tuollainen pyöritettävä rulla?

Onhan syöttösekoitusventtiili "täysillä" eikä sekoita pakkaa?

Onko tämä manuaali sinun koneeseesi? Tuon mukaan varaaja on 250l. Ettei vaan olis sama pytty kuin 242/343:ssa mutta ilman aurinkokierukkaa? Tästä voisi tulla tuo 240l vs 250l tilavuusero. Ja tällöin toiminta voisi olla aivan samanlaista eli pytty lämpiäsi levarilla. Jos kyse siitä niin sitten ratkaisu taitaisi olla se että pumpun nopeutta lasketaan mahdollisuuksien mukaan ja kv-paine pidetään mahdollisimman pienenä.

Tässä joku kuva tuosta uudesta pytystä ja keskustelu noista varaajista: https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5148.0
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa markttap

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vitocal 222-G vanha malli käyttöveden riittävyys
« Vastaus #13 : 23.02.18 - klo:19:06 »
Voin tehdä testin ja se onkin suhteellisen helppo nyt tehdä, kun kone käy kohtuu usein, kun ulkolämpötila on täällä etelässä ollut tuolla -20 huonommalla puolella useamman päivän jo. Raportoin kun olen sen tehnyt.

Tuo manuska on juurikin koneeni manuska. Ja se tosiaan on lämmönvaihdinkone, vaikkakin Viessmannilta väittivät muuta. Sama peli kuin 242G, mutta ilman aurinkokierukkaa.

Ohessa kuvia kahdesta kilvestä ja koneen päältä. Löydättekö tuolta syöttösekoitusventtiilin?

Luin tuota keskustelua jo aiemmin, mutta oli sen verran kovaa settiä, että aika ei vielä ihan riittänyt ymmärtämään kaikkea.



Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vitocal 222-G vanha malli käyttöveden riittävyys
« Vastaus #14 : 23.02.18 - klo:20:46 »
En löytänyt sarjanumerolla mitään järkevää tuolta online varaosakatalogista.

Kuitenkin ajattelin että jos kone on sisuksiltaan jotakuinkin vastaava kuin 242 niin millaiset pumput sieltä sisuksista sitten löytyy..
Löysin sitten katalogeista tälläset, tosin tuon katalogin tulkintakin on hiukan ristiriitaista. Kuitenkin noissa pumpuissa huomattavaa on se että ensimmäisissä on nopeudensäätö käsin.
1. pumppu varasanumero 7834801

toka pumppu 7818305 (sama kuin ensimmäinen mutta ilman pesää?) liuospumppu?

kolmas 7825602 Circulation pump motor VIRS 25 / 8-3(epäilen että tämä on pumppu lauhduttimelle eli lämmitys/käyttövesi)
neljäs 7832661 Circulation pump VIZRS 15/6 PWM Ku (luulen että tämä on käyttöveden latauksen pumppu ja näissä uudemmissa ainakin PWM-ohjattu, luultavasti ohjaus pelaa esim lämpötilaeron tms ohjaamana tms, saattaa olla että vanhemmissa säätö on manuaalinen)
Lisäksi löysin sijainnin tälle pikkupumpulle:


Katso löytyykö pumppu samasta paikasta ja onko se pienimmällä nopeudella. Jos se on jo pienimmällä niin jos tuolta jostain löytyy sulku tms niin voisikohan sieltä kuristaa kiertoa ilman että se haittaa mitään muuta? Putkien pinnasta mittaamalla voisi todeta koneen käydessä että pyörittääkö se liian rivakasti. Eli toisinsanoen mitata putkesta 7 sen pintalämpötilaa että kun kone starttaa puskeeko se varaajan katolle liian vähän lämmennyttä vettä.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa markttap

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vitocal 222-G vanha malli käyttöveden riittävyys
« Vastaus #15 : 24.02.18 - klo:22:47 »
Tein ekan testikierroksen pumppu päällä. Tähän väliin sellainen huomio, että kone lähti käyntiin testissä vasta varaajan lukemissa 20,2/15,8. Olin siis odotellut ennen testin aloittamista, että kone saavuttaa pyynnin ja sammuu. Olen kuunnellut tässä viime päivinä, että kone käy aika paljon. Nyt kuitenkin huomasin, että se jää junnaamaan ja luultavasti sammuu johonkin aikakatkaisuun. Näin varmaan kävi siis ennen testin aloittamista ja olisikohan se vaikuttanut tuohon viiveeseen ettei kone lähtenyt käyntiin todellakaan 42 asteessa vaan 20,2? Alla pari kuvaa anturilämpötilanäytöstä. Eka on kun pumppu ei ole vielä saavuttanut pyyntiä ja toka kun se junnaa. Kone on siis asetettu tällä hetkellä vain 45 pyyntiin. Tämä johtuu maahantuojan edustajan neuvosta, että laskea pyynti 45 ja lähteä siitä nostamaan aste kerrallaan ja katsoa kuinka se vaikuttaa käyttöveden riittävyyteen. Mutta mitähän noista toision meno ja paluu lämpötiloista pitäisi olla mieltä?