Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Se on laskettu ns. normivuodelle.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä: Talo ”laapa” ESPOO (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Alakerta: Lattialämmitys, 21 C, 83 m2, 208 m3, 2,79 kW 9 575 kWh
- Yläkerta: Lattialämmitys, 21 C, 92 m2, 322 m3, 5,34 kW 12 850 kWh
YHTEENSÄ 8,1 kW 22 425 kWh
- Josta johtumisvuodot 5,54 kW 16 210 kWh
- Josta ilmanvaihdot 1,89 kW 4 536 kWh
- Josta vuotoilmat 0,70 kW 1 679 kWh
- Josta lämmönsiirtokanaali 0,00 kW 0 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( Lattialämmitys +34 C max )
• Kiinteistö, 175 m2, 530 m3 4,9 COP 7,48 kW 22 422 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,55 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,2 SCOP 8,0 kWh 27 222 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -800 kWh 0,24 kW 26 422 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 27 225 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh 0,00 kW 27 225 kWh
Maalämpöpumpulla tuotetaan 8,0 kW 27 225 kWhTarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,0 kW- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -28 C
▪ Maasta kerätään ( 4,2 COP) 6,4 kW 20 806 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 419 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 6 419 kWh
Tarvitaan 198 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,47 l/s.
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,5 bar (50 kPa)• Kaivon painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,27 bar (27 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,16 bar (16 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, upotussyvyys vähintään 1 m. 483 m
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, yli 700 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä....
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta, paikalliselta alan ammattilaiselta.