Eli muutama kuukausi asuttu uudessa kodissa ja lämmityksen päivittämisellä pitäisi remontti aloittaa.
Vähän kiinnostaisi tietää millä alueella liikutaan laitteiston koon ja kaivon syvyyden suhteen ennenkuin lähden tarjouksia pyytämään.
Lämmitettäviä neliöitä on noin 200 joten maalämpö lienee järkevä valinta. Talo sijaitsee siis rinteessä ja puolet alakerrasta on rinteen puolelta maan alla olevaa varastotilaa jota ei ole lämmitetty. Pannuhuone tosin pysyy lämpimänä ihan itsekseenkin. Lämmitysrempan yhteydessä ajattelin kyllä varustaa varastotilatkin vesipattereilla ihan vaan varuiksi. Nämä tilat siis tuon 200 neliön lisäksi, noin 60 neliötä

- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla?
Varsinais-suomi / Turku

- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
Valmistumisvuosi 1998. Rinnetalo,

- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tämä tieto on varsin hyödyllinen.
Aikaisempi öljynkulutus edellisen omistajan ilmoittamana 2500-3000 l/vuosi. Takkaa ei ole käytetty.

- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys?
Lattialämmitys. Putket taitaa tosin olla kohtuu harvalla jaolla, päätellen viileämmistä kohdista siellä täällä.

- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
Koneellinen ilmanvaihto talteenotolla, tarkoitus päivittää uuteen.

- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
Ulkoseinien pituus 52m.

- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
Yläkerrassa seinärakenne: ulkoverhoustiili 80mm - ilmaväli - tuulensuojavilla 50mm - runko+mineraalivilla 125mm.
Alakerrassa RUH-290 harkko

- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
Kaksi kerrosta. Alakerrasta puolet asuintilaa ja toinen puoli rinteen puolella, "maan alla", olevaa varastotilaa jossa ei ole lämmitystä. Pysynyt silti kohtuullisen lämpimänä, ainakin näin lämpimänä talvena, n.10-15 asteisena.

- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
Yläkerta 130 neliötä ja alakerta 70 neliötä
- Huonekorkeudet kerroksittain?
2,5 metriä molemmissa kerroksissa.

- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
Maanvarainen 100mm styroxia
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
Ainakin n.300mm puhallusvillaa, tämän alla varmaan jonkinmoinen mineraalivillalevy mutta sen paksuudesta ei ole vielä tietoa.

- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
3-lasiset, normaali ikkuna ala.

« Viimeksi muokattu: 15.01.18 - klo:20:38 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: Öljystä maalämpöön mitoitusapuja
« Vastaus #1 : 14.01.18 - klo:19:21 »
Käytössäni on juuri nyt aika vaatimaton tietokone (turhan pieni näyttö).
Kävisikö, että teen tämän laskelman vasta maanatai iltana (15.1.), jolloin saan paremman koneen käyttööni?
Tällä koneella ison taulukon hallinta on vähän vaivalloista.

Poissa MikaH

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Öljystä maalämpöön mitoitusapuja
« Vastaus #2 : 14.01.18 - klo:19:51 »
Tottakai,
eihän tässä nyt niin kiire ole kun öljyäkin on vielä muutama sata litra jäljellä.
Iso kiitos jo etukäteen!

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: Öljystä maalämpöön mitoitusapuja
« Vastaus #3 : 15.01.18 - klo:20:40 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Se on laskettu ns. normivuodelle.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
 Talo  ”MikaH”   TURKU      (Varsinais-Suomi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Kellari: Lattialämmitys, 17 C, 70 m2, 175 m3,      2,72 kW   8 742 kWh
- Keskikerros: Lattialämmitys, 21 C, 140 m2, 350 m3,      4,41 kW   14 143 kWh
YHTEENSÄ      7,1 kW   22 884 kWh
- Josta johtumisvuodot      5,27 kW   18 406 kWh
- Josta ilmanvaihdot      1,25 kW   3 032 kWh
- Josta vuotoilmat      0,61 kW   1 446 kWh
- Josta lämmönsiirtokanaali      0,00 kW   0 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:      ( Lattialämmitys +34 C max )   
• Kiinteistö,  210 m2,  525 m3    4,9 COP   6,48 kW   26 163 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   0,55 kW   4 800 kWh
- Yhteensä   4,3 SCOP   7,0 kWh   30 963 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -940 kWh   0,21 kW   30 023 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   27 684 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh   0,00 kW   27 684 kWh
  Maalämpöpumpulla tuotetaan      7,0 kW   27 684 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         7,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )         7,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka         -27 C
▪ Maasta kerätään    ( 4,3 COP)   5,6 kW   21 171 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         6 513 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kwh)         6 513 kWh
Tarvitaan 199 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,42 l/s.         
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.         
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:         
• Kaivon painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,41 bar (41 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,23 bar (23 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,14 bar (14 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, upotussyvyys vähintään 1 m.   481 m
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, yli 700 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.
...
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta, paikalliselta alan ammattilaiselta.

Poissa MikaH

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Öljystä maalämpöön mitoitusapuja
« Vastaus #4 : 22.01.18 - klo:21:10 »
Kiitos laskelmasta!