Naapuri hankki saman koneen kuin itsellä. Siihen on nyt luvattu säädöt tehdä ja ollaan loppusuoralla. Olisiko vielä vinkkejä.
Sijainti: Etelä-Suomi
Talo: 70-luku, 150m2, yläpohja lisäeristetty.
MLP: otsikossa
Lämmitysjärjestelmä: vanha puukattilan varaaja 2m3 ja yksilehtiset vanhat vesipatterit. Varaajassa käyttöveden esilämmityskierukka, kv tulistetaan sähköllä erillisessä varaajassa. Keruupiiri maassa 3 x 200m 45/50mm putkella, en muista enää kumpi.
MLP syöttää varaajan yläosaa, paluu alhaalta.
Pattereille menevän lämmitysjohdon lähtö ylhäältä ja paluu keskiosaan, shunttiventtiili ilman toimilaitetta käännetty täysille ja erillinen "vanhanaikainen" kv-pumppu isoilla kierroksille, koska nyt matalammat lämpötilat. Menojohdon mittaus BT25 tässä.
Lämmityskäyrä 8, 0. Asteminuutit -60. Virtausasetukset MuT: -26, dT 8,0. Asetettu minimilämpötila +40, maksimi +55. MLP:n lämmitysjohdon kiertovesipumpun nopeus automaatilla, lepojaksolla 5 %.
Ohessa on kylmän pakkasjakson tarkemmat tulokset. Vielä on parannettavaa, vastuksilla menty liikaa.
Itsellä tullut mieleen jo ainakin:
- MLP:n kv-pumppu lepojaksolla pois päältä
- BT25 näyttää -4 astetta liian vähän, asennus parannetaan piitahnalla ja eristyksellä. Itsellä on vain +/- 0,1 asteen ero.
- suositeltu dT ISOlla varaajalla on kysymysmerkki ? Jos käytetään kiinteää asetusta tällä palstalla löytyvän Brunon kikan mukaan. Asetettaisiin huoltovalikossa MuT: +20, dT[haluttu]. Teoriassa dT pitäisi sitten pysyä tässä arvossa pumpun säätäessä kiertonopeutta automaattisesti.
- "asiakas" voi alkaa laskea lämpötilakäyrän askelia alaspäin kunnes oma mukavuusalue alittuu.
- max ulkolämpö logontutkijassa +7,3 ei realistinen, anturin paikka pitää tarkastaa.
Ei tässä varmaan kaikki vielä. Kiitos etukäteen.