Niin joo motiivi tälle.
Tämä siis liittyy siihen, mistä olen aiemminkin täällä kirjoitellut, että tietyssä vaiheessa shuntatun lämmityspiirin pyyntilämpötila tulee myös suoran piirin pyyntilämmöksi ja suora piiri pyytää tarpeettoman lämmintä vettä.
Eli kun shuntattu piiri on menovesiohjattu ja suora piiri taas on paluuvesiohjattu, niin ajattelin, että mitäs jos kytkisi suoran piirin anturin menoputkeen ja saisi näin ollen nipistettyä kovimmilla pakkasilla sen lämmöistä muutaman asteen pois.
Oletetaan, että ulkona on jonkin verran pakkasta ja suoran piirin oikea pyynti olisi vaikka 38 astetta (paluu). Shuntatun piirin pyynti onkin samaan aikaan 42 astetta (meno), jolloin tämä 42 astetta tulee suoran piirin ja samalla puskurin pyyntilämmöks (paluu)i.
Sanotaan, että delta on suorassa piirissä neljä. Jos vaihdan anturin menoputkeen, saan suoraan piiriin oikeasti menemään sitä 38 asteista vettä, eikö?
Puskuri on neliputkikytkennällä.
Suoraan piiriin en mitään termareita haluaisi laittaa, aiheuttaa vain pätkäkäyntiä.
Se on käytännössä jo koettu moneen otteeseen.
Toinen vaihtoehto voisi olla suoran piirinkin shunttaus, mutta sehän vaatisi jo asennusmiestä ja tukkua rahaa.