Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Huoneistolämpötila laskee yöllä Nibe f-1245 10kw  (Luettu 45644 kertaa)

Poissa QpQ

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 62
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Huoneistolämpötila laskee yöllä Nibe f-1245 10kw
« Vastaus #80 : 15.01.18 - klo:19:15 »
Pumppu, josta oli kuva aiemmin, näyttää olevan AUTO-asennossa,
Siitä ei aina ole tietoa millaisia aivoituksia sen pienessä aivokopassa liikkuu.
Ettei vain olisi jonkinlainen yö / päivä ohjelma päällä.
Laita se vakio asentoon maksimi teholle.
Jos putkisto kohisee liikaa, mutta anna tässä vaiheessa kohista.
Seuraa pattereiden lämpötiloja.

ATS
Eikö tuo AUTO-tekstin vieressä oleva valo pitäisi palaa jos olisi se tila päällä?
Nyt palaa 1 asetuksen kohdalla valo.
Nibe 1245-10, BT100 TC-1, kaivo 200m. 1940-luvun hirsitalo n.145m2, vesikiertoinen parrerilämmitys ala- ja yläkerrassa.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Huoneistolämpötila laskee yöllä Nibe f-1245 10kw
« Vastaus #81 : 15.01.18 - klo:19:37 »
Laita täysille vaan. Watit taulussa kertoo tehon.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Huoneistolämpötila laskee yöllä Nibe f-1245 10kw
« Vastaus #82 : 15.01.18 - klo:19:41 »
Lainaus
Eikö tuo AUTO-tekstin vieressä oleva valo pitäisi palaa jos olisi se tila päällä?
Nyt palaa 1 asetuksen kohdalla valo.
Katsoin huolimattomasti.
Mutta laita joka tapauksessa täydelle teholle.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa QpQ

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 62
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Huoneistolämpötila laskee yöllä Nibe f-1245 10kw
« Vastaus #83 : 15.01.18 - klo:19:42 »
Laita täysille vaan. Watit taulussa kertoo tehon.
2-tasolla nousi 24w ja 3-tasolla 45w
Nibe 1245-10, BT100 TC-1, kaivo 200m. 1940-luvun hirsitalo n.145m2, vesikiertoinen parrerilämmitys ala- ja yläkerrassa.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Huoneistolämpötila laskee yöllä Nibe f-1245 10kw
« Vastaus #84 : 15.01.18 - klo:19:49 »
Meillä on 200l puskurivaraaja kiinni järjestelmässä  :o

Minulla on vesitilavuus n. 300l ja käyntijakso n. 1 tunti nollakelillä.
Sinulla tilavuus on 250-300l ja käyntijakso 17 minuuttia.
Luultavasti vesi oikaisee jostain.
Lämmitysongelmaa tämä ei ehkä ratkaise, mutta hyvä laittaa kuntoon. ... vaikka myöhemmin.

Piirtäisikö paperille kuinka vehkeet on kytketty.
Laita sitten kuva tänne, resoluution pienentäminen on jo hanskassa.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa QpQ

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 62
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Huoneistolämpötila laskee yöllä Nibe f-1245 10kw
« Vastaus #85 : 15.01.18 - klo:19:54 »
Minulla on vesitilavuus n. 300l ja käyntijakso n. 1 tunti nollakelillä.
Sinulla tilavuus on 250-300l ja käyntijakso 17 minuuttia.
Luultavasti vesi oikaisee jostain.
Lämmitysongelmaa tämä ei ehkä ratkaise, mutta hyvä laittaa kuntoon. ... vaikka myöhemmin.

Piirtäisikö paperille kuinka vehkeet on kytketty.
Laita sitten kuva tänne, resoluution pienentäminen on jo hanskassa.
Juu, koitan piirrellä. Tarkistin vielä varaajan koon ja oli 100L.
Nibe 1245-10, BT100 TC-1, kaivo 200m. 1940-luvun hirsitalo n.145m2, vesikiertoinen parrerilämmitys ala- ja yläkerrassa.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Huoneistolämpötila laskee yöllä Nibe f-1245 10kw
« Vastaus #86 : 15.01.18 - klo:20:01 »
Juu, koitan piirrellä. Tarkistin vielä varaajan koon ja oli 100L.
Ok. Pitäisi tuolla tilavuudella päästä ainakin 30 minuuttiin.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Huoneistolämpötila laskee yöllä Nibe f-1245 10kw
« Vastaus #87 : 15.01.18 - klo:20:16 »
Alakerran pattereiden lämpötilahaarukka oli 18-40 astetta, ne mitkä olivat kylmimpiä niin niissä ei edes tuo hanalle tuleva putki ollut kovinkaan lämmin.

Sanoit muistaakseni aiemmin että alakerrassa on 9 patteria.
Kuinka moni niistä on kuvan kaltaisia yksilehtisiä?
Kuinka moni oli 18C ja moniko 40C?
Kuinka moni patterista on pieniä? ja kuinka moni "ikkunan" mittaisia?

Minkälaisia pattereita yläkerran uudet patterit ovat?
C22 tyyppisiä, vai jotain muuta?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa QpQ

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 62
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Huoneistolämpötila laskee yöllä Nibe f-1245 10kw
« Vastaus #88 : 15.01.18 - klo:22:11 »
Juu, 9 patteria on alakerrassa ja kaksi keittössä on yksi lehtisiä.
18 asteisia pattereita on 3kpl, 1kpl kolme lehtinen ja 2kpl kaksi lehtistä.

Yläkerran uudet ovat C22 tyypin pattereita.

Liitteenä taidon näyte kytkennöistä, toivottavasti saa selvää.
Nibe 1245-10, BT100 TC-1, kaivo 200m. 1940-luvun hirsitalo n.145m2, vesikiertoinen parrerilämmitys ala- ja yläkerrassa.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Huoneistolämpötila laskee yöllä Nibe f-1245 10kw
« Vastaus #89 : 16.01.18 - klo:06:58 »
Hyvä kuvahan sitä tuli !

Eipä mikään ihme jos on viileetä, kun alakerran lämmityskapasiteetista on puolet pois pelistä.
Yläkerrassa vielä sen lisäksi tuplatehoiset patterit.
Veden virtaamiseen joka patterissa nyt kaikki paukut.

Lämpökäyrä pitää sovittaa kylmimmän mukaan.

Tällä kytkennällä UKV:n kapasiteetista ei käytetä juuri mitään.
Virtausasioita osaavat voisivat suositella paremman kytkennän.
(Yksikertaisin muutos olisi ehkä muuttaa tulo MLP:ltä alas. Parantaa tilannetta, mutta ei ehkä käytä UKV:tä maximaalisesti.)
Epäilen myös että MLP:ltä tuleva lämmitysvesi oikaisee osittain UKV:ssä paluulinjaan.
Tämäkin selittää lyhyitä käyntijaksoja ja varsin pientä COP:ia.

Keruulämpötilan omituisen käyttäytymisen selvittämisen voi jättää myöhemmäksi.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa QpQ

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 62
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Huoneistolämpötila laskee yöllä Nibe f-1245 10kw
« Vastaus #90 : 16.01.18 - klo:08:20 »
Kyllä se vika taitaa jotenkin olla talossa, kun taas aamulla herätessä patterit alakerrassa olivat kuumat, ellei sitten juuri olleet lämmenneet.
Kiertovesipumppua pakko laittaa pienemmälle kun yläkerran makuhuoneessa kuuluu sen verran virtausääntä että ei meinaa saada nukutuksi.  ::)

Onko asennuksessa sitten "virhe" vai vain asentajasta kiinni miten kytketään?

Miten tälläistä tilannetta kannattaisi lähteä purkamaan?
Nibe 1245-10, BT100 TC-1, kaivo 200m. 1940-luvun hirsitalo n.145m2, vesikiertoinen parrerilämmitys ala- ja yläkerrassa.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Huoneistolämpötila laskee yöllä Nibe f-1245 10kw
« Vastaus #91 : 16.01.18 - klo:08:36 »
Lainaus
Kyllä se vika taitaa jotenkin olla talossa, kun taas aamulla herätessä patterit alakerrassa olivat kuumat, ellei sitten juuri olleet lämmenneet
Oliko kaikki alakerran patterit kuumia?
Miten alakerran lämpötila?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Huoneistolämpötila laskee yöllä Nibe f-1245 10kw
« Vastaus #92 : 16.01.18 - klo:08:54 »
..., kun taas aamulla herätessä patterit alakerrassa olivat kuumat, ellei sitten juuri olleet lämmenneet.

Kiertovesipumppua pakko laittaa pienemmälle kun yläkerran makuhuoneessa kuuluu sen verran virtausääntä että ei meinaa saada nukutuksi.  ::)

Eikös tämä ole edistymistä  ;)

Ulkoista pumppua ei kannata kuitenkaan laittaa pienimmälle, jotta virtausta on tarpeeksi.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa QpQ

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 62
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Huoneistolämpötila laskee yöllä Nibe f-1245 10kw
« Vastaus #93 : 16.01.18 - klo:09:09 »
Oliko kaikki alakerran patterit kuumia?
Miten alakerran lämpötila?

ATS
Ei ollutkaikki kun en vielä ole niitä hanoja väännellyt kylmistä pattereista.
Lämpötila oli tuttu 15C aamulla.
Nibe 1245-10, BT100 TC-1, kaivo 200m. 1940-luvun hirsitalo n.145m2, vesikiertoinen parrerilämmitys ala- ja yläkerrassa.

Poissa QpQ

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 62
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Huoneistolämpötila laskee yöllä Nibe f-1245 10kw
« Vastaus #94 : 16.01.18 - klo:18:21 »
Eilisen illan ja viime yön loki. Huomioita/muutoksia?
Käynti pidentynyt ainakin.

Positiivista että yksi viileä patteri oli töistä tullessa suhteellisen lämmin (30C), olisiko voinut olla kakkaa virtauksen tiellä ja nyt kun virtaustehoa nostettiin niin lähti liikkeelle.

Mistä johtuu että patteri ei ole kauttaaltaan suunnilleen tasalämmin?
Nibe 1245-10, BT100 TC-1, kaivo 200m. 1940-luvun hirsitalo n.145m2, vesikiertoinen parrerilämmitys ala- ja yläkerrassa.

Poissa QpQ

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 62
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Huoneistolämpötila laskee yöllä Nibe f-1245 10kw
« Vastaus #95 : 16.01.18 - klo:19:14 »
Kannattaako asteminuutteihin koskea?
Käynnistys -60
Käynnistysero lisälämpö 400
Lisälämmön portaiden ero 100
Nibe 1245-10, BT100 TC-1, kaivo 200m. 1940-luvun hirsitalo n.145m2, vesikiertoinen parrerilämmitys ala- ja yläkerrassa.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Huoneistolämpötila laskee yöllä Nibe f-1245 10kw
« Vastaus #96 : 16.01.18 - klo:19:54 »
Kannattaako asteminuutteihin koskea?
Käynnistys -60
Käynnistysero lisälämpö 400
Lisälämmön portaiden ero 100
Ei kannata, lämmön luovutus pitää ensin saada kuntoon.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Huoneistolämpötila laskee yöllä Nibe f-1245 10kw
« Vastaus #97 : 16.01.18 - klo:20:02 »
Eilisen illan ja viime yön loki. Huomioita/muutoksia?
Käynti pidentynyt ainakin.

Positiivista että yksi viileä patteri oli töistä tullessa suhteellisen lämmin (30C), olisiko voinut olla kakkaa virtauksen tiellä ja nyt kun virtaustehoa nostettiin niin lähti liikkeelle.

Mistä johtuu että patteri ei ole kauttaaltaan suunnilleen tasalämmin?

Parempaan suuntaan menossa.
Nyt kaikkien kylmien patterien kimppuun.

Kuuma vesi tulee patteriin ylös ja lähtee jäähtyneenä alhaalta pois.
Jos virtaus oikein kova, niin silloin tasalämpöisempi
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Päiväkummun mies

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 67
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Huoneistolämpötila laskee yöllä Nibe f-1245 10kw
« Vastaus #98 : 16.01.18 - klo:21:34 »
Alakerran pattereiden lämpötilahaarukka oli 18-40 astetta, ne mitkä olivat kylmimpiä niin niissä ei edes tuo hanalle tuleva putki ollut kovinkaan lämmin.

Onhan patterit ilmattu (eli pattereissa saattaa olla ilmaa sisällä, pattereissa on tätä varten yleensä toisessa päässä ilmausruuvi..)?
Stiebel Eltron WPF 10E pumppu, SBB 501 SOL kv-varaaja ja SBP 200 E puskurivaraaja. 180m kaivo. Asennettu kesäkuussa 2011. Enervent Pandion eco ECE. Talo -95, 131--161m2 + 40m2, patterilämmitys.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Huoneistolämpötila laskee yöllä Nibe f-1245 10kw
« Vastaus #99 : 17.01.18 - klo:12:29 »
Nyt pitäisi löytää hyvä selitys tuolle alakerran yö / päivä lämpötilakäyttäytymiselle.
- Logeja pyörittelemällä en minä ainakaan löytänyt mitään selitystä Niben toiminnasta.
- Vaikka osa alakerran pattereista ei lämpiä, niin mitenkä se voisi vaikuttaa yö / päivä käyttäytymiseen?
- Lisää hyviä teorioita.

On viisautta, jos ei tee sellaista, minkä tietää että ei osaa.

Kutsu paikalle ammattitaitoinen putkimies (mieluummin eri mies kuin se joka teki edelliset asennukset)
- Anna hänen korjata kylmät patterit.
- Anna hänen tarkistaa lämmitysverkosto sillä silmällä, että onko kytkennät oikein ja putkisto asianmukaisesti asennettu.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Hambula

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 348
  • Maalämpöfoorumi
Huoneistolämpötila laskee yöllä Nibe f-1245 10kw
« Vastaus #100 : 17.01.18 - klo:12:54 »
Varmista liuoksen sekoitussuhde. Voi selittää tuon alipaineen, kun liuoksen pakkaskestävyys on liian heikko.
Kun aikansa sulaa niin taas toimii hyvin hetken.
Mlp: Oilon ja Viessmann. Vilp:Viessmann, Mitsubishi.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Huoneistolämpötila laskee yöllä Nibe f-1245 10kw
« Vastaus #101 : 17.01.18 - klo:20:23 »
Lainaus
Varmista liuoksen sekoitussuhde. Voi selittää tuon alipaineen, kun liuoksen pakkaskestävyys on liian heikko.
Kun aikansa sulaa niin taas toimii hyvin hetken.
Eiköhän tuo ollut yksittäinen häiriö.

Keruupumpulla saattaa olla käyntiinlähtö- tai käynnissäpysymis ongelmia pienellä teholla. Näkyy taukojaksojen keruulämpötiloista.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Huoneistolämpötila laskee yöllä Nibe f-1245 10kw
« Vastaus #102 : 17.01.18 - klo:20:39 »
Tuollainen aamuviileys käy varmast asumisviihtyvyyden päälle, joten kutsuisin myös huoltomiehen(tai naisen) paikalle tekemään seppaantin ehdottamat asiat.

Jos haluaa lämpötilat tuvassa helpommin tasaiseksi, niin järjestelmään voi lisätä sisälämpötila-anturin ja menoveden lämpötila-anturin (putkilinjaan UKV:n jälkeen).

Nämä eivät poista UKV:n kytkennän tarkastamista / korjaamista.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Huoneistolämpötila laskee yöllä Nibe f-1245 10kw
« Vastaus #103 : 18.01.18 - klo:10:10 »
Tarkentaisitko vielä tuota UKV100:n kytkentää?
Sinun kuvassa on kolme liitäntää säiliön päältä, onko näin?
Säiliön piirustuksissa on kaksi yhdettä säiliön päällä ja toiset kaksi säiliön alla.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa heinaaho

  • Asentaja/Yrittäjä
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 41
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Huoneistolämpötila laskee yöllä Nibe f-1245 10kw
« Vastaus #104 : 18.01.18 - klo:17:57 »
Ihan normi kytkennältä tuo näyttää. Jos vain osaisin muokata kuvaan..


UKV oikea lataus sisään, ylhäällä paluu.

Patterien pumppu paluussa? Pumpulla patterien kierto.

Keskellä 2 sulkua, lämmitysjärjestelmän täyttöventtiili?

Eikös kaikki ole puskurin takana?

Pumppu saa olla täysillä noinkin monen patterin talossa. Luultavasti vielä 25/4 teholtaan.

Nibe 1255-6/Nibe ERS/Nibe PV3063+EME/SPA

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Huoneistolämpötila laskee yöllä Nibe f-1245 10kw
« Vastaus #105 : 18.01.18 - klo:20:28 »
Oheisen kuvan mukaan UKV100:ssa on kaksi yhdettä yläosasta ja samoin kaksi yhdettä alaosasta.
Mitkä putket tulevat mihinkin yhteeseen?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Huoneistolämpötila laskee yöllä Nibe f-1245 10kw
« Vastaus #106 : 19.01.18 - klo:06:50 »
Ihan normi kytkennältä tuo näyttää. Jos vain osaisin muokata kuvaan..
...

Olisi kyllä hyvä jos QpQ täsmentäisi kuvaa, miten kytkennät ja laitteet todella on.
Kuten seppaantin kuva osoittaa, niin UKV:ssä on vain 2 yhdettä joten ihan piirretyn mukaisesti se ei voi olla.
Eli jotain täsmennettävää kuvassa on.

En tarkoita että mulla mikään mallikytkentä olisi, mutta laitan sen periaatekuvan kuitenkin.
Tässä UKV:n kapasiteetti käytetään, transientit poistetaan, vesi kiertää patterissa käyttöveden teon aikana ja kaikki vesi käy jäähtymässä pattereilla.

 


Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa heinaaho

  • Asentaja/Yrittäjä
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 41
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Huoneistolämpötila laskee yöllä Nibe f-1245 10kw
« Vastaus #107 : 20.01.18 - klo:07:29 »
Olisi kyllä hyvä jos QpQ täsmentäisi kuvaa, miten kytkennät ja laitteet todella on.
Kuten seppaantin kuva osoittaa, niin UKV:ssä on vain 2 yhdettä joten ihan piirretyn mukaisesti se ei voi olla.
Eli jotain täsmennettävää kuvassa on.

En tarkoita että mulla mikään mallikytkentä olisi, mutta laitan sen periaatekuvan kuitenkin.
Tässä UKV:n kapasiteetti käytetään, transientit poistetaan, vesi kiertää patterissa käyttöveden teon aikana ja kaikki vesi käy jäähtymässä pattereilla.
Onkohan kyseessä UKV 100 ollenkaan vai esim jäspi?

Siinähän taitaa olla kaikki yhteet päällä, mutta osa liitännöistä menee varaajan alaosaan asti. Löytyy samaa myös muista merkeistä.



Nibe 1255-6/Nibe ERS/Nibe PV3063+EME/SPA

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Huoneistolämpötila laskee yöllä Nibe f-1245 10kw
« Vastaus #108 : 20.01.18 - klo:07:50 »
Onkohan kyseessä UKV 100 ollenkaan vai esim jäspi?

Siinähän taitaa olla kaikki yhteet päällä, mutta osa liitännöistä menee varaajan alaosaan asti. Löytyy samaa myös muista merkeistä.

Olemme QpQ:n antaman tiedon varassa   ;)
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Huoneistolämpötila laskee yöllä Nibe f-1245 10kw
« Vastaus #109 : 20.01.18 - klo:14:46 »
QpQ, jos vielä olet "linjoilla".
Nyt kun viikonloppuna pakkanen kiristyy, tee havaintoja Niben ja talon käyttäytymisestä.
Kerää logi-tiedostoja. Tiedostojen kokokaan ei enää häiritse, kun liitetiedostot voivat olla 1024kt

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa QpQ

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 62
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Huoneistolämpötila laskee yöllä Nibe f-1245 10kw
« Vastaus #110 : 22.01.18 - klo:09:26 »
Heippa,
pahoittelut kun en ole nyt ollut hereillä.
Nyt vasta eksyin taas foorumille ja paljon on tullut apuja tänne.
Palaan noihin kytkentöihin kun pääsen kotio.

Eilen pakkaslukemat oli -16c ja talossa lämmintä 21-22c, tänä aamuna pakkasta -6c ja talossa 17c.   =0
Nibe 1245-10, BT100 TC-1, kaivo 200m. 1940-luvun hirsitalo n.145m2, vesikiertoinen parrerilämmitys ala- ja yläkerrassa.

Poissa QpQ

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 62
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Huoneistolämpötila laskee yöllä Nibe f-1245 10kw
« Vastaus #111 : 22.01.18 - klo:17:26 »
Tarkentaisitko vielä tuota UKV100:n kytkentää?
Sinun kuvassa on kolme liitäntää säiliön päältä, onko näin?
Säiliön piirustuksissa on kaksi yhdettä säiliön päällä ja toiset kaksi säiliön alla.

ATS

Kyseessä onkin varaaja http://lampoakotiin.fi/wp-content/uploads/2016/07/ES-tyo%CC%88sa%CC%88ilio%CC%88-esite-2016.pdf
Malli BT100TC-1

Päällä neljä liitäntää joista yksi liittämätön.
Nibe 1245-10, BT100 TC-1, kaivo 200m. 1940-luvun hirsitalo n.145m2, vesikiertoinen parrerilämmitys ala- ja yläkerrassa.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Huoneistolämpötila laskee yöllä Nibe f-1245 10kw
« Vastaus #112 : 22.01.18 - klo:18:31 »
Jäsen heinaaholla oli hyvä aavistus.

Fiksu pikkusäiliö, jonka plus mallissa esilämmityskierukkakin.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa QpQ

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 62
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Huoneistolämpötila laskee yöllä Nibe f-1245 10kw
« Vastaus #113 : 24.01.18 - klo:04:16 »
Aamulla herätessä nibetys herjasi matalapainehälytystä, tietysti olin edellisen logitietojen ylösoton jälkeen unohtanut laittaa tikun takaisin paikoilleen.
Huomioitavaa oli että hälytys tuli samoihin aikoihin kuin se edellinenkin =0
Voiko tuuli aiheuttaa järjestelmään häiriöitä?
Muistaakseni eselliselläkin kerralla oli voimakkaita tuulia ja näyttäisi tuntuisi olevan päällä sellaosia.

Vikatilanteessa pitäisikö vastuksien mennä päälle ja pitää talo lämpimänä?
Nibe 1245-10, BT100 TC-1, kaivo 200m. 1940-luvun hirsitalo n.145m2, vesikiertoinen parrerilämmitys ala- ja yläkerrassa.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Huoneistolämpötila laskee yöllä Nibe f-1245 10kw
« Vastaus #114 : 24.01.18 - klo:15:54 »
Lainaus
Aamulla herätessä nibetys herjasi matalapainehälytystä, tietysti olin edellisen logitietojen ylösoton jälkeen unohtanut laittaa tikun takaisin paikoilleen.
Huomioitavaa oli että hälytys tuli samoihin aikoihin kuin se edellinenkin =0
Voiko tuuli aiheuttaa järjestelmään häiriöitä?
Muistaakseni eselliselläkin kerralla oli voimakkaita tuulia ja näyttäisi tuntuisi olevan päällä sellaosia.

Vikatilanteessa pitäisikö vastuksien mennä päälle ja pitää talo lämpimänä?
Voi harmi. Ensinnäkin että tulee häiriöitä ja toisekseen että logitus oli unohtunut.
En keksi mitään syy-yhteyttä tuulen ja matalapainehälytyksen välillä. Ellei sitten jokin vika sähkönsyötössä.
Mitä hyötyä vastuksesta on ellei se mene päälle häiriötilanteessa.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 231
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Huoneistolämpötila laskee yöllä Nibe f-1245 10kw
« Vastaus #115 : 24.01.18 - klo:20:07 »
Onko tämä pumppu ja lämmitysjärjestelmä koskaan toiminut vai onko kyseessä uusi järjestelmä?

QpQ, Olet maininnut kahdesta hälystä joiden väli  oli kai 14vrk, mikä on legionellatappo väli nibessäsi?


Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa QpQ

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 62
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Huoneistolämpötila laskee yöllä Nibe f-1245 10kw
« Vastaus #116 : 24.01.18 - klo:20:13 »
Onko tämä pumppu ja lämmitysjärjestelmä koskaan toiminut vai onko kyseessä uusi järjestelmä?

QpQ, Olet maininnut kahdesta hälystä joiden väli  oli kai 14vrk, mikä on legionellatappo väli nibessäsi?
Järjestelmä on otettu käyttöön elokuu 2107 ja toiminut ilman häiriöitä ensimmäiseen hälytykseen saakka.

Legionellan tappovälistä ei ole tietoa.

Pitää etsiä asetuksista miksi vastukset eivät mene päälle hälytystilassa.
Pattereissa ainakin vesi alkoi lotisemaan tuolloin kun pumpussa oli hälytystila päällä, herätessä tiesin että jotain vialla kun äänen makkarissa kuulin.
Nibe 1245-10, BT100 TC-1, kaivo 200m. 1940-luvun hirsitalo n.145m2, vesikiertoinen parrerilämmitys ala- ja yläkerrassa.

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 231
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Huoneistolämpötila laskee yöllä Nibe f-1245 10kw
« Vastaus #117 : 24.01.18 - klo:20:23 »
Järjestelmä on otettu käyttöön elokuu 2107 ja toiminut ilman häiriöitä ensimmäiseen hälytykseen saakka.


Siis onko tuo alakerta pysynyt aluksi yöt lämpimänä? Koska se ensimmäisen kerran oli herätessä kylmä?
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa QpQ

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 62
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Huoneistolämpötila laskee yöllä Nibe f-1245 10kw
« Vastaus #118 : 24.01.18 - klo:21:10 »
Siis onko tuo alakerta pysynyt aluksi yöt lämpimänä? Koska se ensimmäisen kerran oli herätessä kylmä?
Siis aina on nyt ekan talven aikana lämmöt laskenut yöllä.
Työkaveriehdotti että kokeilisi siirtää niben kellon 12h suuntaan tai toiseen ja katsoa onko vaikutusta että päivällä viilee ja yöllä olisi lämmin.

Ongelmia ilmaantui lisään taloon, nyt istun yläpohjassa tutkimassa piipun kohdalta tulevaa kattovuotoa. 5 vuotta vanha ja kerran käytiin jo hiukan lisäämässä peltiä piipun yläreunaan kun vaakatasossa satava lumi pääsi piipun ja pellityksen väliin ja nyt taas jostain päässyt tuiskuttavan lumen takia.
Onneksi on ollut alakerran keittiön katto ollut remontin alla pidemmän aikaa niin huomattu nämä vuodot kun vesi ropisee läpi lattialle.
On tämä ihanaa omakotitaloelämää, elämyksiä =)

Terveisin
Ensimmäinen omakotitalo
Nibe 1245-10, BT100 TC-1, kaivo 200m. 1940-luvun hirsitalo n.145m2, vesikiertoinen parrerilämmitys ala- ja yläkerrassa.

Poissa Geo-Keijo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 19
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Huoneistolämpötila laskee yöllä Nibe f-1245 10kw
« Vastaus #119 : 24.01.18 - klo:22:23 »
 "...asennusyritys sääti asetukset ja yhteyttä olen ajat sitten ottanut tästä ongelmasta ja lupasivat selvittää..." "...Nyt kun ei ole kuulunut sieltä mitään niin ajattelin hoitaa..."

Minkälainen oli sinun asennusyritys ja minkälaisen sopimuksen olet heidän kanssaan tehnyt? Kirjallinen sopimus? Laitteistolla ja työllä on yleensä aina molemmilla takuu.
Jos asennusyritys vitkuttelee, niin minä ottaisin yhteyttä Niben Suomen-tukiyksikköön. He kyllä alkavat patistella paikallista edustajaansa, jos eivät puhelimessa pysyty asiaa ratkaisemaan.
Jos asia ei etene em. reittejä myöten, niin sitten sinun pitää asiaa lähteä edistämään kuluttajaviranomaisten kautta.
Jämä Star RST 8kW + UKV-100 + kaivo 160m, alkaen 5/2015. Järvenpää, vm1976 yksitasotalo 115m2. Patterit: 1-lehtisiä molemmilla puolilla konvektiolamelli ja tavall. 2-lehtisiä. KH-lattiassa sähkölämmitys.