Kirjoittaja Aihe: Thermia Diplomat KERUUL. LOPPU / BRINE OUT virhe  (Luettu 4414 kertaa)

Poissa juhman

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Huolto/tarkastus toimenpiteistä kun kysyin uutena asennus/myyntimies en nyt muista kumpi.
Vastaus oli ettei tarvi tehdä mitään. Sillä on menty viitisen vuotta.

Tarkoitus olisi ymmärtää pumpun toimintaa. Varsinkin nyt kun oireilee  :'(

Mulla on thermia online ja sen kautta on tullut hälytyksiä. (Ilman sitä en olisi ollut tietoinen ongelmasta. Pumppua kun katsooo niin kaikki OK.)
Tihenevään tahtiin. alkoi reilu viikko sitten.
"HÄLYTYS AKTIVOITU: KERUUL. LOPPU" ja 0-2 min kuluttua hälytys on poistunut "Hälytys pois päältä: KERUUL. LOPPU"

Laitoin kieleksi englannin niin virhe on
ALARM ACTIVATED: BRINE OUT
Alarm deactivated: BRINE OUT

Maalämpökaivo kierto paine on mittarin mukaan noin 0.3 - 0.4 bar.

Paisuntasäiliöt on punaisia metallisia joten mitään nestepinnan korkeuksia en nää.

Koskaan en ole roskasihtiä puhdistanut.

Lämmönkeruu, meno: -1
Lämmönkeruuliuos, paluu: 1

arvot muuttuu +/- 1 astetta.

Huoltovalikosta:
HÄLYTYS, KERUUL (Keruuliuoksen lämpötila joka pysäyttää lämpöpumpun.)
arvona on -1

Onkohan tuo syynä että pumppu hälyttää ja käynnistelee itseään.
Keruuliuos paluu arvoa en ole nähnyt -1
pumpunhistoriassa näkyy arvot 1h40min taaksepäin ja siinä
KERUUL. PALUU on arvoilla 1 ja 2 astetta
KERUUL. MENO arvoilla -1, 0, 1 ja 2 astetta

Hälytystä on nyt tullut muutaman kerran tunnissa.
Nyt kun olen käynyt katsomassa olen pumpussakin nähnyt tuon hälytyksen. Pumppu käynnistää itsensä uudestaan,

Joku 1 minutin timer.

Onko jotain mahdollista itse tehdä vai pitääkö huolto mies pyytää?
Painetta varmaan tarvisi kaivokiertoon saada.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Diplomat KERUUL. LOPPU / BRINE OUT virhe
« Vastaus #1 : 22.01.18 - klo:00:47 »
Huoltovalikosta:
HÄLYTYS, KERUUL (Keruuliuoksen lämpötila joka pysäyttää lämpöpumpun.)
arvona on -1

Onko jotain mahdollista itse tehdä vai pitääkö huolto mies pyytää?
Painetta varmaan tarvisi kaivokiertoon saada.

Muuta tuo nyt ainakin asteella  alemmaksi ja katso mitä tapahtuu. Kaivosta tuleva liuoshan on kylmimmillään silloin kun on pitkiä jaksoja pakkasta ja lisäksi pakkanen kiristyy samanaikaisesti jolloin kone käy pitkää jaksoa.

Painetta järjestelmässä näyttää jo olevan.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 748
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Diplomat KERUUL. LOPPU / BRINE OUT virhe
« Vastaus #2 : 22.01.18 - klo:04:37 »
Onko mahdollista, että nuo varoitukset on tarkoitettu käyttöön water/water pumpuilla? Ainakin tuntuisi sopivan lämpötiloihin. Euroopassa saattaa olla tuollainen säätö yleisempää, kun siellä on maaperä hieman toisissa lämmöissä ja voi olla, ettei mitään Naturetteja ole tarpeen käyttää ollenkaan. Saako tuota pois käytöstä katkaisevana tekijänä?

Tai olihan tuolla myös paine 0,3 bar, joka saattaa olla se joka katkaisee. Sopivilla liittimillä voi itse tehdä letkun, jolla voi laittaa huoletta pari kertaa pelkkää vettä paineella järjestelmään täyttöyhteen kautta. 2 bar on varmaan hyvä DIY lukema. Yhdellä vesitäydennyksellä ei liuoksen pitoisuusmuutos ole varmaan edes mittauksella todettavissa.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Thermia Diplomat KERUUL. LOPPU / BRINE OUT virhe
« Vastaus #3 : 22.01.18 - klo:09:29 »
Huoltovalikosta:
HÄLYTYS, KERUUL (Keruuliuoksen lämpötila joka pysäyttää lämpöpumpun.)
arvona on -1
Tuo arvo, -1C on ihan liian korkea.
Se saa olla alimmillaan -9 C.

Poissa juhman

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Diplomat KERUUL. LOPPU / BRINE OUT virhe
« Vastaus #4 : 22.01.18 - klo:17:03 »
Kiitoksia vastauksista.
Pumpulle kun menin satuin näkemään hälytys tekstin pumpun näytöltä "Hälytys keruul. meno"
Muutin nyt arvon -3 asteeseen ja seurailen tilannetta.
Mihin tuo -9 astetta perustuu. Minkä asteisella liukoksella on pumpulle haittaa? Varmaan riippuu mikä neste kiertää. Mulla pitäisi olla
"Altian Naturet maalämpönestettä (etanolipohjainen)"

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Thermia Diplomat KERUUL. LOPPU / BRINE OUT virhe
« Vastaus #5 : 22.01.18 - klo:18:47 »
Kukahan nuo lie muuttanut. Keruulta saa tulla reippaasti miinusta ja häly voi olla -3. Takas sitten viittä kylmempi eli -8. Ei tuokaan vielä mitään riko mutta ei se häävisti tuolloin toimi. Ohjekirjassa näkyy kaikille tehdasarvot. En muista mitä noille oli...
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa juhman

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Diplomat KERUUL. LOPPU / BRINE OUT virhe
« Vastaus #6 : 23.01.18 - klo:17:29 »
Nyt on vuorokausi mennyt ilman hälytyksiä. Liuos on käynyt -2 asteessa. Eli syynä oli tuo hälytys asetus.
Kaverilla on sama pumppu sama asentaja. Kysyin hänen asetustaan. Hänellä kyseinen ominaisuus oli kokonaan pois käytöstä.
Ilmeisesti riippuu asentajan päivästä mitä ne naputtelee.
Ohjekirjassa ei ollut default arvoa.

Seuraavaksi rupean ihmettelemään thermia onlineä. Hälytykset tuli hyvin läpi muttei pumpun arvoja päivity nettiin. Saattaa olla viisikin päivää ilman mitään ja sitten yksittäinen arvo.
Ei kauhean hyödyllistä käppyrää piirrä. Luulisi thermiaa kiinnostavan "ilmainen data" Nyt ilmeisesti joku päivitys menossa kun ei pääse sisään.