Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Kompressorin käyttöikä  (Luettu 14913 kertaa)

Poissa arieth

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Kompressorin käyttöikä
« : 08.02.06 - klo:14:14 »
Hei

Onko kokemuksia kuinka pitkäikäisiä Copelandin kompressorit ovat ?

Itselläni tunteja on vuodesta 2000 n.7500 ja toistaiseksi kaikki hyvin.
« Viimeksi muokattu: 13.02.06 - klo:10:43 kirjoittanut arieth »

Poissa Rockdrill

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Kompressorin käyttöikä
« Vastaus #1 : 09.02.06 - klo:20:46 »
Kompuraan tuli ilmeisesti laakerivika ts. kamala tärinä ja ääni kompressorin alaosasta.
Käyttötunteja "vainaalle" kertyi n.14000.

ZR34K3E-tfd-522 kompressorin hinta on about ~1000€
Koko remppa maksoi vakuutusyhtiölle  n.1500€ töineen + tarvikkeineen.

Parhaimmillaan kompressoreita on hajonnut jo tehtaalla koekäytössä (tehtaalta kertoivat) joten on sattuman kauppaa millaisen kompuran sattuu saamaan.

Laitoin Copelandille "kehuja" emaililla pitkästä käyttöiästä vaan eipä ole kommenttia kuulunut. 8)
Kone siis EVT 400 vm.2000

Rälläköin lähitulevaisuudessa auki tuon vanhan kompuran ja katson mitä se on syönyt..

Poissa evt752

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 546
  • Ekowell EVT 752
Re: Kompressorin käyttöikä
« Vastaus #2 : 10.02.06 - klo:08:59 »
Mikä oli korjauksen omavastuu ja mikä vakuutusyhtiö maksoi korjauksen?

Minkälaisia käyntijaksoja pumppu kävi?

Millainen homma oli vaihtaa kompressori, kuinka kauan asentajalta meni? evt752 mallissa kompressori on melko hyvin esillä, mutta se taitaa olla isompi kooltaan kuin evt400.
« Viimeksi muokattu: 10.02.06 - klo:09:02 kirjoittanut evt752 »

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 977
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: Kompressorin käyttöikä
« Vastaus #3 : 10.02.06 - klo:09:09 »
Yleensä kotivakuutuksissa on LVI-puolella säääntö:
- 2 vuotta tai alle -> ei ikävähennystä
- yli 2 vuotta, 10% vähennys/vuosi, kuitenkin siten että väh. 20% jää vakuutusyhtiölle
- käyttövesi- ja viemäriputkissa taisi olla 5% / vuosi

Kannattaa erikseen kirjauttaa vakuutusehtoihin MLP - ihan varmuuden vuoksi.

Jani

Poissa Rockdrill

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Kompressorin käyttöikä
« Vastaus #4 : 10.02.06 - klo:19:53 »
V.2001 käyttöönotetulle laitteelle tuli noita ikävähennyksiä jotain 270€ eli sen jouduin itse pulittamaan.Pohjolan laaja kotivak. kyseessä.

Vahinkotarkastuksen teki kylmäkonehuoltomies.
Homman hauskuus on siinä että ensin pitää maksaa koko summa huoltofirmalle ja sitten voi hakea korvausta vak.yhtiöltä. 2vk:n kärvistely...
 >:(

Tuossa olisi kuvia tuosta hajonneesta kompressorista; vika oli siis tuossa alaosan  laakeriholkin kinnityksessä joka oli pettänyt.
Itse liukulaakeri on suht´kunnossa. Holkin pienet kiinnitysruuvit olivat korkanneet itsensä irti, kierteet shitna. Tämän jälkeen laakeriholkki on pyörinyt mukana. Viimeisenä kuva ankkurista jossa näkyy tuo epäkesko joka vatkaa scrollia.

http://img395.imageshack.us/img395/7939/copelandautopsy11dl.jpg

http://img255.imageshack.us/img255/2646/copelandautopsy26ii.jpg

http://img153.imageshack.us/img153/9794/copelandautopsy3ankkuri9uo.jpg

Poissa volkkari

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 335
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Kompressorin käyttöikä
« Vastaus #5 : 16.02.06 - klo:14:33 »
Jäähdytys kompressori on lähes aina rikkoutumis tapauksissa olosuhteidensa uhri.
Paisuntaventtiilin säätö on tässä avainasemassa
jos kone käy liian kylmänä kylmäaine sekoittuu
öljyyn vaahdoksi eikä höyrysty pois pilaten voitelun.

Poissa volkkari

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 335
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Kompressorin käyttöikä
« Vastaus #6 : 24.03.06 - klo:20:31 »
Minulle tuli mahdollisuus käydä ja käytin sen  pojois-
Irannissa copelandin tehtaalla(vaikuttava laitos)
Siellä tuli selväksi paitsi scrollil paremmuus myös sen
heikkous se tarvitsee imukaasuvaihtimen ja pumpum
down käynnistyksen silloin sen ominaissuudet ovat
ylivertaiset mäntäkoneeseen verrattuana

Poissa mnk

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 610
  • IVT 11E HT+/203m/2006
Re: Kompressorin käyttöikä
« Vastaus #7 : 25.03.06 - klo:10:51 »
Mitä tekee  imukaasuvaihdin ja mitä tapahtuu  down-käynnistyksessä   ?

Imukaasuvaihdin mainittu täällä mutta ilman toimintamääritelmää:
http://www.chem.jyu.fi/ue/frame_left/UEsem2003-Finni-Vakevainen.pdf

Poissa Tero

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 722
  • Maalämpöä 6/2004 asti.
Re: Kompressorin käyttöikä
« Vastaus #8 : 25.03.06 - klo:15:02 »
Tarkoittanet imukaasu tulistinta... Kyseessä on yleensä koaksiaalinen lämmönvaihdin alijäähdyttimen tilalla, jolla lämmitetään höyrystynyttä kylmäainetta ennen kompuraa.

Pump Down kytkennässä suljetaan mangneettiventtiili ennen kompuraa jolloin kompura imee imulinjan tyhjäksi ja varmistaa että ei tule nesteiskuja käynnistyksessä.

Poissa Rockdrill

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Vs: Kompressorin käyttöikä
« Vastaus #9 : 01.04.16 - klo:16:55 »
Moro taas!
34000 tuntia jauhoi kompressori nro:2 ja niinpä "taas"  :'(  jouduttiin  kompressorin vaihtohommiin. Parisen vuotta kompurassa on ollut jyrisevä ääni, nyt tammikuussa pakkasjakson aikana paloi käpy tuohon jyrräykseen ja ZR-kompuran tilalle tuli ZH-21.
Samalla hommasin Copelandin oman äänieristyskuoren, soundshell:in joka leikkaa pumpun äänestä 10dB, nyt on hyvä fiilis sillä kone ei ole ollut näin hiljainen ikinä.
Paisuntaventtiiliä piti hienosäätää hieman uudelle kompuralle sopivaksi.
Edelleen sai hieman vakuutuksesta kun katsoivat ikävähennysten perustaksi 10 sitten vaihdetun kompressorin vaikka itse laitteella on ikää jo sen 15 vuotta.

Poissa Murre

  • Yrittäjä/Kylmämestari
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 80
    • Jaahdytystekniikan asiantuntija
Vs: Kompressorin käyttöikä
« Vastaus #10 : 01.05.16 - klo:10:13 »
Asiakkaalla 13 vuotta vanha EVT752 ZR40 kompuralla, joka vielä toimii, mutta jurisee aika ikävästi jo.. Aika hyvä suoritus ilmastoinninjäähdytys sovellukseen valmistetulta kompressorilta...
*Yrittäjä/Kylmämestari
*FISE Kylmäsuunnittelijan b-pätevyys
*Kylmätekniikan asennus-, huolto-, konsultointi-, suunnittelu- ja urakointi-palvelut.
*Climacheck energia-optimoinnit

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 016
Vs: Kompressorin käyttöikä
« Vastaus #11 : 01.05.16 - klo:13:28 »
Asiakkaalla 13 vuotta vanha EVT752 ZR40 kompuralla, joka vielä toimii, mutta jurisee aika ikävästi jo.. Aika hyvä suoritus ilmastoinninjäähdytys sovellukseen valmistetulta kompressorilta...
Minun kokemusten mukaan tuo kestää ihan yhtälailla kuin ZH. Riippuu enemmän
 muista tekiöistä milloin tilttaa.
* Myyjä * Asentaja * Suunnittelija * Kylmäasentaja * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Dr.Fell

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 388
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kompressorin käyttöikä
« Vastaus #12 : 22.06.16 - klo:10:42 »
Minun kokemusten mukaan tuo kestää ihan yhtälailla kuin ZH. Riippuu enemmän
 muista tekiöistä milloin tilttaa.

Kokemusten arvosta en tiedä, mutta fakta on se että ZR-luokan kompura on tehty jäähdytyskäyttöön (Käyttötapa löytyy kirjaimista, R=Ref.  H=Heat)

Tuo kompura kestää kyllä mikäli lauhdutuslämpötilat pysyvät alle 50 asteessa. Ongelma tätä kuumemmissa lämpötiloissa on kompuran öljyt joita ei ole tehty kestämään korkeita lämpötiloja ja jokainenhan tietää miten se vaikuttaa kun voitelu loppuu.

Lämpöpumppukäyttöön tulisi valita Copelandin scroll-kompressoreista ZH-luokan kompressori.

Poissa Kimmo_L

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 585
  • Stiebel Eltron WPC 7
Vs: Kompressorin käyttöikä
« Vastaus #13 : 22.06.16 - klo:11:13 »
Kokemusten arvosta en tiedä, mutta fakta on se että ZR-luokan kompura on tehty jäähdytyskäyttöön (Käyttötapa löytyy kirjaimista, R=Ref.  H=Heat)

...

Lämpöpumppukäyttöön tulisi valita Copelandin scroll-kompressoreista ZH-luokan kompressori.

Näin on nykyisin, mutta ZH-sarja on paljon uudempi tulokas kuin ZR-sarja.

13 vuotta sitten, kun tuo Ekowell on kasattu, ei ollut ZH-kompressoreja olemassakaan. Nyt, kun uusii siihen kompressorin, kannattaa harkita vaihtamista vastaavaan ZH-sarjalaiseen.
215 m², 600 m³, 175 m kaivo, 7,5 kW Stiebel Eltron WPC 7, Nereus lattialämmitys betonilaatassa, vuodesta 2011

Poissa Dr.Fell

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 388
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kompressorin käyttöikä
« Vastaus #14 : 22.06.16 - klo:12:15 »
Näin on nykyisin, mutta ZH-sarja on paljon uudempi tulokas kuin ZR-sarja.

13 vuotta sitten, kun tuo Ekowell on kasattu, ei ollut ZH-kompressoreja olemassakaan. Nyt, kun uusii siihen kompressorin, kannattaa harkita vaihtamista vastaavaan ZH-sarjalaiseen.

Itseasiassa asia ei ole näin.
ZH-mallia on ollut 2000-luvun alusta lähtien.
Ja tämä on FAKTA.

Poissa Seagear

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 880
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73

Poissa Dr.Fell

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 388
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kompressorin käyttöikä
« Vastaus #16 : 22.06.16 - klo:15:09 »

Poissa Kimmo_L

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 585
  • Stiebel Eltron WPC 7
Vs: Kompressorin käyttöikä
« Vastaus #17 : 22.06.16 - klo:22:59 »
Itseasiassa asia ei ole näin.
ZH-mallia on ollut 2000-luvun alusta lähtien.
Ja tämä on FAKTA.

Riippuu kylmäaineesta.  R410A-kylmikselle ZH-sarja on tullut vasta 2010.

Ekowellissä on tietysti R407C, jolle ZH-sarja on tullut 2003.

Olin siis hieman väärässä, että 13 vuotta sitten juuri ja juuri on ollut olemassa ZH-malli ko. Ekowellissä käytetylle R407C-kylmikselle. Se on ollut hyvin uusi silloin ja ei varmaan monessakaan laitteessa tuotantokäytössä heti.
215 m², 600 m³, 175 m kaivo, 7,5 kW Stiebel Eltron WPC 7, Nereus lattialämmitys betonilaatassa, vuodesta 2011

Poissa JPMKangasala

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kompressorin käyttöikä
« Vastaus #18 : 02.01.20 - klo:20:01 »
Itsellä Ekowellin maalämpöpumppu käy edelleen hiljaa (jo vuodesta 2000) Äsken kävin katsomassa käyttötunnit ja ne oli 45 666 h. Todella tyytyväinen olen ollut. Stuntti meni jumiin ensimmäisenä vuotena ja se korjattiin takuuseen.