Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: EVT400 9,5 kW ja optimaaliset säädöt  (Luettu 1106 kertaa)

Poissa Jouscar

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
EVT400 9,5 kW ja optimaaliset säädöt
« : 07.03.22 - klo:22:16 »
EVT400 mylly ja tavoitteena säätää paras hyötysuhde/kompuran käyntiaika, luettuani keskusteluja tämä yhtälö taitaa olla mahdotonta?
Jos alasäiliön max lämpötilaa laskee niin hyötysuhde paranee, jos nostaa maksimiin niin kompura pyörii pitempään, eli kestää paremmin olenko ymmärtänyt oikein?
Puutalo itä-suomessa ja pumppu kuluttaa n 9000 kW vuodessa. Käyttötunteja kompuralla 20000 hyötysuhde 10-vuodessa

Onko jollakin "viritetty" optimaaliset säädöt em myllyyn.

Jatketaan säätämistä. Mitä vaikutusta on lauhdutinpumpun ja maaliuospumpun säätöjen vaikutus prosessiin? Eli pumpuissahan on kolme eri säätö mahdollisuutta, eli kannattaako olla kaikki pumput 3:lla vai millä nopeudella?
« Viimeksi muokattu: 08.03.22 - klo:19:43 kirjoittanut Jouscar »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: EVT400 9,5 kW ja optimaaliset säädöt
« Vastaus #1 : 08.03.22 - klo:18:45 »
... jos nostaa maksimiin niin kompura pyörii pitempään, eli kestää paremmin olenko ymmärtänyt oikein?
...
Korkeampi lämpötila vaatii kompressorilta korkeampaa paineen nostoa, joka rasittaa kompressoria.
Kompressori kuluu enemmän ja se hyötysuhdekin laskee.