Kirjoittaja Aihe: IVT HE E14 piipittää useita kertoja vuorokaudessa  (Luettu 6365 kertaa)

Poissa harriba

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Hätänä on vuoroin "Lauennut pienpainevahti E21.RLP" ja vuoroin "Korkea kuumakaasun lämpötila E21.T6". Näitä on alkanut tulemaan syyskuun lopun jälkeen kiihtyvän tahtiin, tällä hetkellä muutama per vuorokausi. Luonnollisesti aina noin 45 sekuntia nukkumaanmenon jälkeen, niin toosa passiivisagressiivisesti lämmittää yöt edullisella yösähköllä :(

Sihdit on puhdistettu molemmista kierroista. Huonekohtaisia termareita on, mutta 27 piiristä on aina auki vähintään 10. Tuo tuskin on ongelma, koska talo (500m2, lattiakierrot) on monta vuotta lämmennyt hyvin ja varsin tasaisesti tuolla termarisäädöllä. Huoneiden lämpötiloja logataan, käppyröistä voi nähdä miten 20 asteen pyynti pysyy muutaman kymmenyksen tarkkuudella (niin kauan kuin lyödään uunit tai takat tulille tai unohdetaan ovi auki tms).

Nyt tuntuu siltä että lämpöä ei enää piisaa, työhuoneessa jossa isoja ikkunoita lämpö pudonnut jo 18 asteeseen. Aiempina talvina 20 asteen pakkasissa lämpö on pysynyt vaaditussa 20:ssa ilman mitään ongelmia tai edes lisävastuksia.

Olen tiirannut silmä kovana inforuudun lämpötiloja. Aina kun sitä katsoo pumpun käydessä, T6 kuumakaasu huitelee 90-110 asteen välillä. Käyttövesitarpeen aikana mennään vähän yli. Ilmeisesti tuo lyö hanskat tiskiin 130 asteessa. Äsken kun piipatus alkoi, hyökkäsin tiiraamaan T6 lämpötilaa joka laski nopeaa tahtia ja oli jo 90 asteen kieppeillä. Mikä ihme sitä noin nopeasti jäähdyttää jos/kun pumppu on seis? Vai onko siellä jokin kierto päällä jäähdyttämässä.

T1 menojohto tuntuu olevan jämähtänyt 26 asteeseen. Ohjearvo tämän hetken lämpökäyrällä 28.1. Tuo ehkä selittää miksi yläkerrassa alkaa olla vilpoisaa, tai sitten ei.

Huolto on tilattu, mutta näemmä kestää. Jos jollakulla on vinkkejä mitä voisi kokeilla/testata/poissulkuea niin mielelläni kuulisin.

Muuan mysteeri on se, miten talon neljästä jakotukista (Pettinaroli) ainoastaan yhdessä virtausmittarit toimivat ts. näyttävät muutakin kuin tasaista nollaa. Virtausta noissa kuitenkin on, koska pelkkä lämmön johtuminen 50 metriä pitkän seisovan vesitangon läpi tuskin pakkasella lämmittäisi konkreettisesti eikä edes kuvaannollisesti.

kiitokset,
--
harri

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: IVT HE E14 piipittää useita kertoja vuorokaudessa
« Vastaus #1 : 05.12.17 - klo:22:02 »
Kyllä ensimmäisenä tulee mieleen, että lämpöä ei siirry tarpeeksi hyvin pumpulta lämmönjakoon.
Syitä siihen voisi olla vaikkapa ilmaa kierrossa, kierron paine laskenut liian alas, kiertopumppu ei toimi kunnolla.
Roskasihdin olitkin jo puhdistanut.
Kaikki lämmityskierron sulkuventtiilit ovat varmaankin täysin auki?
Arvelit, että huonetermostaatit eivät ole sulkeneet jakopiirejä liikaa. Oletko siitä ihan varma?

Poissa harriba

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: IVT HE E14 piipittää useita kertoja vuorokaudessa
« Vastaus #2 : 06.12.17 - klo:00:09 »
Kyllä ensimmäisenä tulee mieleen, että lämpöä ei siirry tarpeeksi hyvin pumpulta lämmönjakoon.
Syitä siihen voisi olla vaikkapa ilmaa kierrossa, kierron paine laskenut liian alas, kiertopumppu ei toimi kunnolla.
Roskasihdin olitkin jo puhdistanut.
Kaikki lämmityskierron sulkuventtiilit ovat varmaankin täysin auki?
Arvelit, että huonetermostaatit eivät ole sulkeneet jakopiirejä liikaa. Oletko siitä ihan varma?

Lattiapiirien paine on tarkastettu, oli hiukan laskenut ja nostettu takaisin 1bar:iin. Muista paineista en osaa sanoa mitään. Mihinkään sulkuihin ei ole koskettu. Vaikea myöskin keksiä mistä yhtäkkiä järjestelmään olisi siunaantunut merkittäviä määriä ilmaa. Varaajan päältä olevasta ilmausruuvista ainakaan ei tule yhtään. Kiertopumppu kait teoriassa ainakin voisi olla jotenkin huonolla tuulella. Teoriassa myös lämpötila-anturikin voisi toisinaan antaa liian korkeita lukemia. Enimmän aikaa tuo höskä tuntuisi suunnilleen toimivan.

Huonetermostaateista olen siinä mielessä varma että kirjoitin sen kontrollerin itse. En usko että monellekaan bauhaussin termostaatille voi sanoa että "pidät sitten vähintään 10 piiriä auki, ja mielellään ne piirit mitkä ovat lähimpänä tavoitelämpötilaansa". Lämpökäyrää on helppo tuunata kun plottaa ulkolämpötilan ja lämmitystä vailla olevien piirien määrän. Silloin kun joskus kevätauringon paisteessa lähes jokainen piiri oli kiinni virheilmoitus oli "korkea menojohdon lämpötila". Niitä ei ole näkynyt. Mutta joka tapauksessa tuo vehje on toiminut jo vuositolkulla, ja olen toki tsekannut että vahatermarien nupit tosiaan nousevat ylös silloin kun pitääkin :)

Pieni kutina on että hälyt ovat jotenkin tekemisissä käyttövesitarpeen kanssa.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: IVT HE E14 piipittää useita kertoja vuorokaudessa
« Vastaus #3 : 06.12.17 - klo:08:37 »
Kuinka toimii vaihtoventtiili?
Eihän se jumita puolitiehen?

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 213
  • L-Ässä V-7
Vs: IVT HE E14 piipittää useita kertoja vuorokaudessa
« Vastaus #4 : 06.12.17 - klo:10:17 »
Matala höyrystimen paine
Korkea kuumakaasun lämpötila
Alentunut antoteho

Syynä voisi olla jumitteleva paisuntaventtiili

Tarkasta että itse paisuntaventtiili, siitä lähtevä ohut kapillaariputki ja sen päässä oleva "pallukka" ovat päällisin puolin ehjät ja pallukan kiinnitys kunnossa.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa harriba

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: IVT HE E14 piipittää useita kertoja vuorokaudessa
« Vastaus #5 : 09.12.17 - klo:10:31 »
Huoltomies spekuloi kanssa paisuntaventtiiliä.

Takuutakin on hulppeat pari viikkoa jäljellä, joten huoltomies hoitakoon homman :)