Kirjoittaja Aihe: Käyntituntimäärä  (Luettu 4463 kertaa)

Poissa Hannu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 130
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Käyntituntimäärä
« : 16.12.17 - klo:19:45 »
Käväisinpä juuri katsomassa montako tuntia Lp on ollut käynnissä viimeisen vuorokauden aikana.  Lukeman mukaan vain 2 tuntia, vaikka viime viikkoina olen katsonut tunteja ja ne ovat vaihdelleet 14 - 15 tunnin lukemissa/vrk.  Kämppäkin on lämmin ja nyt ihmettelen että tekevätkö vanhat silmäni/aivoni temppuja...

Lukeman edessä on kuitenkin miinusmerkki, mitä en muistaakseni ole ennen nähnyt.  Kokonaislukema nyt 32762 tuntia, eilen 32760, ja siis ainakin tänään  miinusmerkki edessä.

Osaisko joku kommentoida, tuon miinusmerkin tarkoitusta, muuten tässä täytyy kai katsoa peiliin..     ???   Ja laitteena Greenline HT Plus C11 vuodelta 2009.
Hannu

Poissa Ahwell

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyntituntimäärä
« Vastaus #1 : 16.12.17 - klo:20:44 »
Vahvasti haiskahtaa siltä, että IVT:n 16 bittinen laskuri on pyörähtänyt ympäri.

Tämän teorian mukaan 32760 - > -32762 = 14h (8h+6h)
Eli ilmeisesti pumppusi laskee nyt miinuspuolelta ylöspäin tunteja.

Sinänsä huvittavan ja säälittävän rajamaastossa, että Rego ei koskaan uskonut kenenkään käyttävän pumppua yli 32768 tuntia  :D
Ja kun tätä ohjausyksikön firmistä ei voi tietääkseni päivittää, niin tämä ei ole vika, vaan ominaisuus.

Kannattaa varmaan tässä vaiheessa kirjata tunnit ylös ja nollata laskuri - jos onnistuu.
Pumppu: IVT HE E9, 300l käyttövesivaraaja, lämpimän käyttöveden kierto.
Kaivo: 210m.
Talo: 1000m3 kivitalo rv. 2002. Uusimaa.
IV: Vallox 145 MV
Kulutus 9MWh/a

Poissa Hannu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 130
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Käyntituntimäärä
« Vastaus #2 : 17.12.17 - klo:06:53 »
Kiitos Ahwell !     Noin siinä tosiaan on tainnut käydä.    Tänä aamuna, 12 tuntia tuon lukeman -32762  jälkeen mittariin on ilmestynyt lukema -32756  siis 6 tuntia lisää käyttöä, mikä vastaa hyvin viime aikojen käyntimääriä.  No enpä ois uskonut ettei toi ohjelma osaa laskea tuon pidemmälle... !   ;D  Täytyy yrittää sitä nollausta.     
Hannu

Poissa repomies

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 598
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyntituntimäärä
« Vastaus #3 : 18.12.17 - klo:09:18 »
Sinänsä huvittavan ja säälittävän rajamaastossa, että Rego ei koskaan uskonut kenenkään käyttävän pumppua yli 32768 tuntia  :D
Ja kun tätä ohjausyksikön firmistä ei voi tietääkseni päivittää, niin tämä ei ole vika, vaan ominaisuus.

Niin ja olisi sitä ehkä voinut unsigned arvoilla ynnäillä niin olisi saanut sen 32767 tuntia lisää järkevän näköistä lukemaa talteen.
AIT PWZSV9 suoraan lattiaan, KA 198m2 vm 2004 1-taso OKT Pirkkala, 230m kaivo

Poissa Ahwell

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyntituntimäärä
« Vastaus #4 : 03.01.18 - klo:13:58 »
Ihan mielenkiinnosta, mikä käyttöjärjestelmä sinun ohjausyksikössä on?
Pumppu: IVT HE E9, 300l käyttövesivaraaja, lämpimän käyttöveden kierto.
Kaivo: 210m.
Talo: 1000m3 kivitalo rv. 2002. Uusimaa.
IV: Vallox 145 MV
Kulutus 9MWh/a

Poissa ivt7-09

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 66
  • IVT C7HT+ Kaivo 140m, 215m2, -63 valm. puutalo
Vs: Käyntituntimäärä
« Vastaus #5 : 03.04.18 - klo:09:26 »
Samoin on käynnyt täällä. Käyttötuntimäärä meni negatiiviseksi helmikuussa. Mutta oivalsin ja tajusin asian vasta kun katsoin lukemia maaliskuun puolivälissä. Minulla lukemat ovat: 31.1: 32706, 28.2: –32212 ja 31.3: –31609. Naapurilla on myös IVTn pumppu ja heillä meni negatiiviseksi n. vuosi sitten. Heidän pumppu on asennettu vajaa vuotta aikaisemmin kuin meillä. Meillä käyttönottopäivä oli 12.1.2009. Ja kyseessä on Greenline HT+ C7.

Nyt onkin hyvä kysyä ja verrata käyttötuntien määrää käyttövuosiin. Meille tulee siis yhdeksän vuodden ajalta käyttötunteja n. 3634/v. Lämpöpumppumme sijainti on Etelä-Suomessa Suomenlahden rannikolla.