3 x 25A pääsulakkeet
« : 15.12.17 - klo:12:02 »
Moi

miten on onko tullut ongelmia maalämmön kanssa, kun pääsulakkeet on vain 3x 25A
ja näyttää noissa pumpuissa olevan maximi kuormat jotain 12-16KW ja sen lisäksihän talossa on muutakuormaan
- 9Kw kiuas
- hellaa
- pesukonetta jne....

tjk

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 748
  • Maalämpöfoorumi
Vs: 3 x 25A pääsulakkeet
« Vastaus #1 : 15.12.17 - klo:13:47 »
17 kW pumpun maksimikuorma on kylläkin 6 kW ja vain silloin, kun tehdään oikein kuumaa vettä. Mulla on 3x 25A riittänyt ihan hyvin, kun ei tule käytettyä vastuksia ollenkaan. Ainakin tämän 4 vuoden aikana on vastusten tunnit tasan 0. Ja meillä sähköä käytetään kunnolla. Vuositasolla 27 000 kWh, josta tuli viimeiselle vuodelle maalämpöosuus hieman alle 8 000 kWh. Ainavalmista kiuasta, porakaivopumppua, liedet, uunit, 3 pakastinta pesukoneet ja kuivausrumpu ja joskus kaappikin yhtä aikaa laulaa pari kertaa päivään. Astianpesukoneet kahvinkeittimet ja koko höskä nyt yleensäkin pyörii ilman minkäänlaisia jaksotuksia. Joskus piti vaiheet balanssoida, kun oli epäsymmetristä kuormaa ja yksi pääsulake sai ylivirralla ahertaa. Pääsulake oli lämpökameralla melko punaisena jatkuvasti ja paloikin jonkun kerran.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: 3 x 25A pääsulakkeet
« Vastaus #2 : 15.12.17 - klo:14:09 »
3X25A:n sulakkeita voi kuormittaa n 18kw:n teholla.

Maalämpöpumpun idea on siinä että esim 16kw:n lämpötehosta otetaan maasta "ilmaista" lämpötehoa n 12kw ja sähköverkosta n 4kw. ;)

Yleensä 3X25A:n pääsulakkeet riittää pientaloissa maalämpöpumpun sähkönkulutukseen mutta jos kuormitus menee täpärälle niin voidaan käyttää sopivia tehovuorottelukytkentöjä suurempien kuormitusten aikana.

Joissakin maalämpöpumpuissa on tämä ominaisuus valmiina,samoin pientalokiukaissa

Pääsulakkeiden kuormitettavuuden arviointi ja kuormituksen jakaminen/vuorottelu kuuluu normaalisti sähkärin toimenkuvaan "viran puolesta" laitetta asennettaessa ::)

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa jk-lämpö

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 89
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: 3 x 25A pääsulakkeet
« Vastaus #3 : 15.12.17 - klo:14:40 »
moi

12kw pumppu,
 mutta esitteenmukaan 5,8Kw on nimellisteho ja 9kw maximi lämpövastukset, =14,8Kw
jonkinlaiset kuormitusvahdit tuossa on joten luotetaan toimittajaan ja sähkäreihin että tietävät mitä tekevät.

mutta jos "liittymän" joutuu vaihtamaan 3x25->3x35 niin tulee reipas 1000€ kytkentä maksua ja sen jälkeen kuukausi hintaan + 12€

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: 3 x 25A pääsulakkeet
« Vastaus #4 : 15.12.17 - klo:23:52 »
Vaihdoin 35:t 25:ksi 5v sitten ja en ole saanut niitä palamaan missään kohtaa. Nibe asetettu 7kW maksimille ja siihen teoriassa päälle 2kW kompuraa. Kiuas 6kW. Kerran kokeilin laittaa kaikki mahdolliset kuluttajat päälle talosta ja mielestäni sain virtavahdit laskemaan Niben tehoja 6kW:n, mutta en ole asiasta varma kun testissä oli hankaluutena pitää kaikki hanat kaakossa ja kone saattoi hetkellisesti laskea tehojaan muuten vaan. Mutta nallit eivät palaneet. Eivät sitten millään.
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa Paul M

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 63
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: 3 x 25A pääsulakkeet
« Vastaus #5 : 24.12.17 - klo:09:32 »
25 A pääsulakkeet kestävät hetkellistä virtaa sulamiskäyrän mukaan. 1,05-kertaisella ei pala missään ajassa. 1,25-kertaisella virralla sulamisaika on 1 h luokkaa. Eli 21,5 kW tehoa voi ottaa aika pitkän aikaa.