Kirjoittaja Aihe: Mikä menee maalämpöpumpussa/kompressorissa rikki, kun tulee tällainen sivuääni?  (Luettu 12407 kertaa)

Poissa kastimo

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi

Mikä menee maalämpöpumpussa/kompressorissa rikki, kun tulee liitteen äänitiedoston mukainen sivuääni?

Maalämpöpumppu on Oilon Geopro SH15
Kompressori on Copeland Scroll ZR72KCE-TFD-522

Lämpöpumppu tuottaa jonkin verran lämpöä, mutta koneen käydessä pitkään kompressorin lämpösuojaus ilmeisesti laukeaa.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Taitaa olla laakerivika.
Ilmeisesti aika vanha kone, kun on vielä ZR -kompressori.
Uudemmissa on ZH -tyyppinen.
Vaihtokoneeksi kannattaa laittaa ZH.

Poissa kastimo

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi

Vähän itsekin ounastelen, että laakeriviasta taitaa olla kysymys. Toivoin vain olevani tomppeli asian suhteen ja, että vika olisi helpompi.

Nyt kai ei ole muuta vaihtoehtoa kuin hankkia toimiva kompura nykyisen tilalle.

Ostin laitteiston käytettynä nimelliseen hintaan ja pelkään, että laitteistosta laukeaa vielä muutakin, joten en haluaisi investoida kompressoriin turhan paljon. Lämpimän veden kiertopumppu piti jo vaihtaa sulkuineen.

Jos foorumilta löytyisi tietoa, mistä löytyisi uusi/kunnostettu kompressori kohtuulliseen hintaan, ottaisin tätä tietoa vastaan esim, sähköpostiosoitteeseeni kasut1963 ( miuku ) g mail.com.

Voisikohan ajatella, että asentaisi tilalle myös toisen merkkisen kompuran? Kiinnitykseen pitäisi todennäköisesti tehdä jonkinlainen adapteri.


Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Copeland Scroll ZH45K4E-TFD 524 olisi tuohon koneeseen sopiva tyyppi.
Copeland on laadukas.
Useimmissa maalämpökoneissa on käytössä Copeland scroll -kompressorit.

Täällä: https://www.kaeltetechnikshop.com/verdichter/vollhermetisch/kompressoren-1408/copeland/kompressor-copeland-scroll-zh45k4e-tfd-524-r407c-r134a-380-420v-html.html
se maksaa verottomana 1.242,80 €  ja verollisena 1.478,93 €.

Kannattaisi myöskin ottaa yhteyttä tänne: https://torujyri.ee/fi/
ja kysyä hintaa, jopa asennuksineen.

Poissa zeniitti

  • ♪♫♪♪♫
  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 508
  • Nibe 1245 8kW / 160m / Vallox 150Effect SE MLV

Poissa kastimo

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi

Kiitokset vinkeistä.

Sain pumpun herätettyä henkiin uudella kompuralla eilen. Näyttäisi toimivan oikein hyvin.

Ostin uuden kompuran ebayn kautta Saksan maalta. Muuten toimitus meni hyvin, mutta pumppu jäi makaamaan yli viikoksi kaukokiidon terminaaliin, kun eivät saaneet lankapuhelimella heti kiinni eivätkä jättäneet postilaatikkoon ilmoitusta pumpun saapumisesta.

Ihan vinkiksi muille lämpöpumppuvirityksestäni, jos pumppu pitää asentaa kymmenien metrien päähän lämmitettävästä talosta:
Käytän huoltorakennuksessa vanhaa pellettipolttimen kattilaa (140l), johon varaan lämpöä tulistuspiiristä pumpun käydessä (- varsinaisesta lämminpiiristä lämpö menee taloon). Jakso kestää vajaan minuutin. Kun pumppu ei käy, sähköisesti ohjatut kuulaventtiilit menevät toiseen asentoon ja lämpöä alkaa siirtyä huoltorakennuksen kattilasta talon puolella olevaan vanhaan isompaan varaajaan. Jakso kestää jonkun minuutin. Vaikka on ihan oma keksintöni, viritys toimii oikein hyvin.

Pumpun käynnistyksiä tulee 10-20 kpl tunnissa eli kompura saa kyllä jonkin verran kyytiä, mutta onneksi tuo kompuran vaihto ei näytä olevan maailman monimutkaisin juttu. Tyhjiöinti pitää vain tehdä ajan kanssa, jotta kaikki kosteus saadaan kylmäainepiireistä pois.



Poissa sundanic

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Kiitokset vinkeistä.

Sain pumpun herätettyä henkiin uudella kompuralla eilen. Näyttäisi toimivan oikein hyvin.

Ostin uuden kompuran ebayn kautta Saksan maalta. Muuten toimitus meni hyvin, mutta pumppu jäi makaamaan yli viikoksi kaukokiidon terminaaliin, kun eivät saaneet lankapuhelimella heti kiinni eivätkä jättäneet postilaatikkoon ilmoitusta pumpun saapumisesta.

Ihan vinkiksi muille lämpöpumppuvirityksestäni, jos pumppu pitää asentaa kymmenien metrien päähän lämmitettävästä talosta:
Käytän huoltorakennuksessa vanhaa pellettipolttimen kattilaa (140l), johon varaan lämpöä tulistuspiiristä pumpun käydessä (- varsinaisesta lämminpiiristä lämpö menee taloon). Jakso kestää vajaan minuutin. Kun pumppu ei käy, sähköisesti ohjatut kuulaventtiilit menevät toiseen asentoon ja lämpöä alkaa siirtyä huoltorakennuksen kattilasta talon puolella olevaan vanhaan isompaan varaajaan. Jakso kestää jonkun minuutin. Vaikka on ihan oma keksintöni, viritys toimii oikein hyvin.

Pumpun käynnistyksiä tulee 10-20 kpl tunnissa eli kompura saa kyllä jonkin verran kyytiä, mutta onneksi tuo kompuran vaihto ei näytä olevan maailman monimutkaisin juttu. Tyhjiöinti pitää vain tehdä ajan kanssa, jotta kaikki kosteus saadaan kylmäainepiireistä pois.
Tuolla käynnistysmääräällä kannattaa laittaa uusi kohta tilaukseen.  Tulee 5 päivässä saman verran kun meikäläisellä vuodessa.
IVT C7 vuodesta 2004
220m2 Rintsikka-tupa,
30m3 uima-allas.

Online
http://www.husdata.se/pop_pulse.asp?ID_User=84&DS=0&View=Pulse

Poissa kastimo

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Sorry, muistikatkos lämpiämisestä: lämpö nousee yhden asteen per vajaa minuutti 140 litran varaajassa, joten käynnistyksiä tulee huomattavasti harvemmin.

Eli ei eihkä suurempaa huolta käynnistyksien lukumäärästä.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Ihan mielenkiinnosta kysyn että mitä kompressorin asennus maksoi?
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa hypettäjä

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 24
  • Maalämpöfoorumi
Pumpun käynnistyksiä tulee 10-20 kpl tunnissa eli kompura saa kyllä jonkin verran kyytiä, mutta onneksi tuo kompuran vaihto ei näytä olevan maailman monimutkaisin juttu. Tyhjiöinti pitää vain tehdä ajan kanssa, jotta kaikki kosteus saadaan kylmäainepiireistä pois.

Ensiksi pitää ottaa kylmäkkeet talteen piiristä ja kompressorista. Kompressorin öljyyn sitä on imeytyneenä yleensä jonkin verran, joten sen poistaminen vie aikaa.

Liian kovaksi tyhjiötä ei saa vetää, jos kompressori on mukana piirissä. Öljyt eivät kestä liian suurta alipainetta.

Poissa Murre

  • Yrittäjä/Kylmämestari
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 137
    • Jaahdytystekniikan asiantuntija

Liian kovaksi tyhjiötä ei saa vetää, jos kompressori on mukana piirissä. Öljyt eivät kestä liian suurta alipainetta.

Höpö höpö!!!

Tyhjiöpaine nimenomaan tulee olla alle 2.7mBar, jotta laitos on huolellisesti tyhjiössä.

Meillä kylmätekniikan parissa tyhjiöpaineet ovat jopa ~0,5mBar, riippuen tyhjiöpumpusta ja tämäkin on enemmän kuin hyvä laitokselle.





Sent from my iPhone using Tapatalk
*Yrittäjä/Kylmämestari
*FISE Kylmäsuunnittelijan b-pätevyys
*Kylmätekniikan asennus-, huolto-, konsultointi-, suunnittelu- ja urakointi-palvelut.
*Climacheck energia-optimoinnit