Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Vaillant / Lämpönen / Keruuliuoksen paine matala  (Luettu 10406 kertaa)

Poissa kurkomoi

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Hei,

maalämpöpumppuna toimii Vaillant vws 6 plus.

Olen todella tietämätön maalämmön kanssa ja tämän piti olla kerta asennus ja saan lämmön kotiini 20-30v varmuudella. Mutta itse asiaan ja todella kaipaisin apua ja neuvoa miten toimia.

Vaillantiin tuli vikailmoitus "keruuliuoksen paine matala" tällä hetkellä 0.4bar. Olin yhteydessä Vaillant maahantuojaan, joka on vaihtunut asennuksen jälkeen.

Heidän vastaustaan tässä

"Tuo painehäirö viittaisi siihen että teillä on paisunta-astiana mahdollisesti muovisäiliö liuospuolella, Vaillantin lämpöpumpumpuissa on suoja mekanismi, joka ilmoittaa häiriöstä jos paine on alle 0,4 bar. Esim. juuri tuo 0,2 bar on liian vähän. Suosittelenkin että otatte pikaisesti yhteyttä asentajaliikkeeseen, ja käskette asentajaa laittaamaan kalvopaisuntasäiliön liuospuolelle, jolloin saadaan ks. ongelma poistumaan. Toki nestettä kannattaa lisätä niin että paine on n. 1 bar. Tämän jälkeen ongelma poistuu."

"ohjeistuksena kumminkin, että Vaillantin liuospuolella paine pitää olla yli 0,6 bar (varmistin asian), jotta maalämpökone toimisi parhaalla mahdollisella tavalla. Ja se muovisäilö pitää vaihtaa pois ja tilalle kalvopaisuntasäiliö. Vastuu ja takuu koskee asentajaa. Niin ja kyllähän on selvää että ks. vika on varmaankin aiheuttanut näitä turhia käynnistyksiä, mutta tästä hälytyksestä olisi pitänyt heti ilmoittaa asentajalle. Asentaja yleensä vastaa koneen ulkopuolella olevista putkistoista. Maahantuojana vastaamme toki koneen sisällä kuuluvista varaosista. "

"koneen mukana tulee kyllä tuo muovisäiliö, mutta sen aikaa mitä me olemme maahan tuoneet laitetta vajaat 2 vuotta niin olemme opastaneet jälleenmyyjiämme laittamaan muovisäiliön tilalle kalvopaisunta-astian. Tällä saadaan ilmakin poistettua helpommin maaliuospiiristä. Tämänkin asian takia ks. jälleenmyjäliike ei ole meidän jälleenmyjä, koska he eivät ole totelleet meidän ohjeita.
"

Lämpönen Henrik Karjula vastaillut puhelimessa taas. Oli sitä mieltä, että kiusallaan tekevät Honkoliiniltä(nyk maahantuoja) tuota, että kertovat, ettei Lämpösen asennuksista puoletkaan ole onnistuneet jne.. selvitti asiaa, että näitä vuotoja paisuntasäiliöstä olisi korjattu asentajan toimesta teipillä, kun korkissa? kitti kuivuu ja alkaa vuotamaan = paine karkaa ? Ovat sitten keskenään puhuneet asiasta(en tiedä mitä)

Vihdoin ja viimein Lämpönen sai soitettua asentaja firmalle(Vexatec) josta vastasivat, että keruuliuoksen paineen ei tarvitse olla kuin 0.1bar, että se toimii silloinnkin oikein. Muusta ei kaverilla oikein ollut tietoa, eikä osannut auttaa.. jäin ihmettelemään, että ohjekirjakin kertoo, että jos paine laskee alle 0.2bar, niin kone kytkeytyy pois päältä. Asentaja kertoi myös, että Karjula oli sanonut hänelle, että soittaa minulle, että hän ei tiedä asiasta mitään, että mikä on hätänä. Minulle kyllä osasi selvittää tuosta keruusäilön vaihdosta ja siitä teippauksesta ja uudelleen paineistuksesta. Samoin nämä kaksi firmaa hänen mukaansakkin tappelevat keskenään..

Suurin ongelma tässä luultavasti on se, että takuuaika on mennyt (2v) MUTTA tuo ilmoitus on tullut takuuajan sisällä ja on tuolla Vaillantin vikatiedossa esillä, eli tämähän on tapahtunut takuu ajan sisällä. Toki vierähti aikansa, että tuon huomasin ja tiedä miten kauan vikaa on ollut lopulta. En enempää saanut tietoa virhelogeista, muutakuin joskus näin jonkin ilmoituksen sähkökatkoksen takia, kun kävin pumppua vilkaisemassa.

Tämänkin vika olisi jäänyt vieläkin pidemmäksi aikaa lojumaan, jos kaveri ei olisi käynyt kylässä ja kuullut, että pumppu käy kyllä liian usein käynnissä.

Siispä mitä tässä voin tehdä, kun mitään ei tapahdu. Takuu on ummessa, mutta sanoin, että tuollahan on selvä logi, josta näkee, että vika on tullut 2v sisällä. Lämpösestä olen nyt lukenut omat juttunsa, en kaipaa siitä sen enempää, vaan sitä, mitä teen nyt ? Kuluttaja asiamieheen ajattelin olla yhteydessä. Pitäisikö kysyä paikallista putkimiestä käymään, jos osaisi auttaa ja maksaa suoraan omasta pussista, jos korjattavaa on. Vexatec asennusfirma ei kerta tiennyt mitään, Vaillant nosti kätensä ilmaan suorilta asiasta ja Lämpönen jauhaa shita suoraan päin naamaa.


Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Vaillant / Lämpönen / Keruuliuoksen paine matala
« Vastaus #1 : 07.12.15 - klo:22:41 »
Ehkä tätä kautta voi jotain saada aikaan tai sitten ei...olis ehkä jo aiemmin pitänyt tehdä maili tuonne jos homma tökkii,  sen eteneminen voi kestää tai siten ei.
Nuohan ei tommosesta tykkää, koska tämmöset asiat tahrii Vaillantin mainetta täällä kolkalla.

Kuulostaa tyypilliseltä, kumpakaan virma ei lotlauttele korviaan...

http://www.vaillant.de/heizung/

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vaillant / Lämpönen / Keruuliuoksen paine matala
« Vastaus #2 : 07.12.15 - klo:23:18 »
Jos liuosputkiston korkein osa on tuo muovinen täyttöpönttö niin silloin järjestelmässä ei välttämättä tarvita painetta. Jos putket menevät korkeammalla esim katossa silloin järjestelmä pitää paineistaa. Tällöin muovinen pytty korvataan kalvopaisunta-astialla. Nesteen ja paineen lisääminen onnistuu myös tuollaisella 5-10l painepullolla mitä löytyy yleisesti kaupoista. Lisääminen on todella helppoa kun sen on kertaalleen on tehnyt.

Näyttäisi kuitenkin että pumpussa on sekä lämmityspiirissä että liuospiirissä oma paineen mittaus. Tämän takia painetta pitää olla aina. Todennäköisesti tuo alkuperäinen astia on sellainen lelu missä ei paine pysy sisässä. Siksi varmaan ovat myöhemmin heittäneet asennuksissa tuon mäkeen ja korvanneet kunnon kalvopaisunta-astialla.
« Viimeksi muokattu: 08.12.15 - klo:14:00 kirjoittanut fraatti »
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vaillant / Lämpönen / Keruuliuoksen paine matala
« Vastaus #3 : 07.12.15 - klo:23:19 »
Ja itse firmasta voi sanoa sen verran että asiakaspalvelussa olisi kyllä korjaamisen varaa. Sen verran on tullut vastaan näitä vastaavia tilanteita että ei kiinnosta ja asiakas jää omilleen. Oli pumppu sitten tullut nykyisen tai edellisen maahantuojan toimesta.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vaillant / Lämpönen / Keruuliuoksen paine matala
« Vastaus #4 : 08.12.15 - klo:13:41 »
0.5 baria taitaa olla se suositeltu minimi paine. Myös tuon muovipöntön kanssa.

Täällä kalvopaisari jossa 0.5 esipaine. Painemittari menee jossain 1.3 - 1.4 barin välillä. Nibessä ei kyllä tuollaista sisäistä painemittaria ole.

edit: nibessä ylipaineventtiili on 3 bar. Eli periaatteessa voi laittaa vaikka 2 bar painetta jos pumpulla saa niin paljon.

e2: jos se muovinen tasopaisunta-astia vuotaa, niin se tulee vaihtaa uuteen. Pitäisi kai mennä vielä takuun piikkiin?

Asentaja jokatapauksessa puhui kökköä. Pumppu ei toimi 0.1 bar paineella. Lukee tuossa fraattin laittamassa kuvassa. En nyt taas yhtään muista että minne voi asiasta valittaa :)

Tuo fraattin ohje ja kuva on hyvä, mutta tuossa tasaussäiliön alapuolella pitäisi olla hana. Jos korkin avaa niin paineet karkaa taivaan tuuliin ja maalämpöpumppu lopettaa samalla toiminnan, koska ei ole painetta.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa Vaillant2

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vaillant / Lämpönen / Keruuliuoksen paine matala
« Vastaus #5 : 23.11.17 - klo:10:49 »
Nesteen ja paineen lisääminen onnistuu myös tuollaisella 5-10l painepullolla mitä löytyy yleisesti kaupoista. Lisääminen on todella helppoa kun sen on kertaalleen on tehnyt.



5 vuotta vanha Vaillantin pumppu ja "Keruuliuoksen paine matala" ilmoitus ruudulla. Pumppu kertoo paineeksi 0,4bar ja välillä 0,5bar. Saisiko tarkempaa kuvausta tuosta mainitusta painepullosta millä saisin lisättyä painetta keruupiiriin, ehkä joku linkki mistä voi ostaa? Tämä tulee joka tapauksessa eteeen sitten viimeistään kun keruupiirin pumppu laukeaa ja pitää vaihtaa.



Meidän järjestelmä on juurikin tuollainen missä on pelkkä muovipullo ilman erillistä paisuntasäiliötä.

Pari sanaa noisa LVIS-liikkeistä ylipäätään. Tuntuu vähän siltä, että täällä Lohjan kulmilla ei ole yhtäkään LVIS-liikettä joka haluaisi tehdä mitään tälläisiä pieniä töitä. Kun soittaa niin kaikista sanotaan, että on kova kiire ja "laita viestillä tiedot niin palataan asiaan" ja kun laittaa tekstarin ja/tai sähköpostia niin ei niistä mitään perään kuulu, ei edes sitä "ei keretä, sorry".

Sama tilanne oli aikaisemmin kun oli öljylämmitys ja kun esim. patterien kiertovesipumppu hajosi tai kun ostin uusia lämmityspattereita ja niitä olisin halunnut asennuttaa. Joten nämä kaikki  askareet on tullut sitten tehtyä itse ja samalla opeteltua. Parempikin näin, on omavarainen ja kaikkeen löytyy nykypäivänä ohjeet netistä ja sen mitä ei löydä voi kysyä :)



Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vaillant / Lämpönen / Keruuliuoksen paine matala
« Vastaus #6 : 23.11.17 - klo:12:17 »
Jos käytössä on "muovipullo" niin voisiko siihen kanteen saada auton tubelessa venttiilin asennettua? Tuosta sitten pumpulla painetta tarvittaessa?

Lisätessä nestettä tuo päästettäisiin sitten paineettomaksi.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Vaillant2

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vaillant / Lämpönen / Keruuliuoksen paine matala
« Vastaus #7 : 23.11.17 - klo:12:45 »
Ei huono idea ollenkaan.

Mistähän nuo asentajat sen paineen tuonne laittaa asennusvaiheessa tai lisää myöhemmin, äkkiseltään luulis olevan jossain kohtaa keruupiirissä venttiili valmiina tuota varten kumminkin?

Edit, kuva pullonkorkista mukaan

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 583
Vs: Vaillant / Lämpönen / Keruuliuoksen paine matala
« Vastaus #8 : 23.11.17 - klo:15:17 »
Lainaus
Nesteen ja paineen lisääminen onnistuu myös tuollaisella 5-10l painepullolla mitä löytyy yleisesti kaupoista. Lisääminen on todella helppoa kun sen on kertaalleen on tehnyt.

Tuollaisessa myrkky tms käsipumpussa on 3/4" putkikierre letkun päässä  joten saa sovitettua helposti putkikierteisiin.

Keruuputkiston täyttö
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vaillant / Lämpönen / Keruuliuoksen paine matala
« Vastaus #9 : 23.11.17 - klo:18:25 »
Ei huono idea ollenkaan.

Mistähän nuo asentajat sen paineen tuonne laittaa asennusvaiheessa tai lisää myöhemmin, äkkiseltään luulis olevan jossain kohtaa keruupiirissä venttiili valmiina tuota varten kumminkin?

Edit, kuva pullonkorkista mukaan

Tuolla olikin näköjään muutakin kuin pelkkä korkki. Tuohon jos näpertelee sellaiset putkiosat että yhteen haaraan jää päähän tulppa niin siitä pystyy painetta laittamaan.

Toinen on tosiaan tuo myrkkyruisku. Siihen yleensä vaan tarvii ostaa sopivat putkiosat päähän jotta sen saa liitettyä paikkaan mistä järjestelmä täytetään eli joko täytööryhmään tai sitten tuolle putelin päähän. Tuollainen mullakin on värkättynä varustettuna painemittarilla.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Vaillant2

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vaillant / Lämpönen / Keruuliuoksen paine matala
« Vastaus #10 : 26.11.17 - klo:11:02 »
kiitoksia vinkeistä, tarttee askarrella siis :)