Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Okt n.200m2 -73/83 mitoitusta.  (Luettu 17190 kertaa)

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 774
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Okt n.200m2 -73/83 mitoitusta.
« Vastaus #40 : 04.01.19 - klo:16:12 »
Sillä lämmitykseen menevällä lämpimillä vedellä ei pidä esilämmittää yhtään käyttövettä. Esilämmitys pitäisi ottaa sieltä alempaa. Eli jos ei pystytä, niin sitten ei oteta sitä väärästä kohtaakaan.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 774
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Okt n.200m2 -73/83 mitoitusta.
« Vastaus #41 : 04.01.19 - klo:16:50 »
Tuollainen kuvassa vasemmalla oleva varaaja kyseessä ja muistelisin että 35l kierukka siinä ois.
En ainakaan ole huomannut että ois mitään välilaipiota kun otin vastukset pois siitä kun niitä oli kaksi kappaletta mukana. Jos ei sitten ylempänä ole kun sinne en tajunnut kurkata.  :D

Edittiä: En käynyt omasta tuolla tallissa vielä varmistaan mutta muistelen että tuossa omassa varaajassa noita lähtöjä on enemmän kun nyt siinä on kaksi isompaa reikääki vastusten tilalla. Kaikki on kuitenkin noin samaan suuntaan olevia. Päissä toki lähdöt myös.

Tuossa ylälaipassa taitaa olla vesikierukka. Minkälainen laippa oli sähkövastuksilla. Jos olisi samanlainen, kuin ylemmässä, niin voisi vaihtaa vesikierukka alempaan. Ei kannata muutoin laittaa esilämmitys tekemään, jos se imee kaiken lämmön lämmityksestä ja puskuria tarvittaisiin.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa Raami

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 50
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Okt n.200m2 -73/83 mitoitusta.
« Vastaus #42 : 04.01.19 - klo:17:36 »
Tuossa ylälaipassa taitaa olla vesikierukka. Minkälainen laippa oli sähkövastuksilla. Jos olisi samanlainen, kuin ylemmässä, niin voisi vaihtaa vesikierukka alempaan. Ei kannata muutoin laittaa esilämmitys tekemään, jos se imee kaiken lämmön lämmityksestä ja puskuria tarvittaisiin.

Ei ole samanlaisia laippoja vastuksen paikoissa eli ei onnistu siirtää. Harmi kun jalkojen paikkoja ei ole katossa.. vois oikeasti kääntää sen ylösalaisin.  :D
Ja niinpäs se muisti teki temput taas eli ei ole sen enempää lähtöjä kuin laittamassani kuvassa.  ::)
Aivan alhaalla keskellä toki lähtö ja sitten päällä keskellä myös.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Okt n.200m2 -73/83 mitoitusta.
« Vastaus #43 : 04.01.19 - klo:17:51 »
Sitä peräreikää ei kannata käyttää muuhun kuin tyhjennykseen, sieltä tulee kuraa kiertoon  8)

Hällä ei siis ole noita sivureikiä 2/5, eli ei ole tämän mukainen?

Poissa Raami

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 50
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Okt n.200m2 -73/83 mitoitusta.
« Vastaus #44 : 04.01.19 - klo:18:04 »
Ei ole ainakaan näkyvissä kun tuossahan on se ohut alu-pelti kuorena. Pitääpäs tuolla ahtaan paikan kameralla katsoa vielä sinne sisään.  :D

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Okt n.200m2 -73/83 mitoitusta.
« Vastaus #45 : 04.01.19 - klo:22:47 »
Tuossa on tommosen 700L varaajan lämpötiladroppi 2 hengen suihkuttelukeikasta 19:30-20:30, tuossa on kaikki käyttövesi otettu tuosta pöntöstä 2xLK45 kierukalla...
Sini-Puna viiva on latauspiiri joka loikkii kun pumppu käy, punertavat katkoviivat on 700L lämmöt kolmelta eri tasolta ylä-keski-ala. Lämmitysten menolämmöt (patterit+lattiat) on nuo harmaat katkoviivat, patterit ei droppais ollenkaan jos antaisin niiden kahmaista yläpäästä kuumaa, mutta olen estänyt sen toiminnallisuuden koska tuo niiaus ei tunnu/näy missään asumisessa ääninä eikä lämpötilassa.

Eipä voi todeta kuin että melko pieni on tuo dippi, eli on turhaa puhetta että "imee kaiken lämmön lämmityksestä", pumpun käyntiaikakin todistaa  että se joutui käymään ~½ tuntia extraa kun teki pesuvedet eli ½h*8kW=   4kWh@2 henken kulutus joka on siis 2kWh/henki.

Sitten jos otetaan vain esilämmitys yläpäästä 1*LK35 kierukalla niin droppi on vielä puolet vähemmän...

Liitäntäjen vähyys tuossa aloittajan varaajassa aiheuttaa ehkä isompaa päänraapimista.

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 774
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Okt n.200m2 -73/83 mitoitusta.
« Vastaus #46 : 04.01.19 - klo:23:16 »
Eihän siinä tietysti mitä, jos vain ei patterit kylmene lämmintä vettä laskiessa , kun samalla pumppu lataa lämminvesivaraaja.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa Raami

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 50
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Okt n.200m2 -73/83 mitoitusta.
« Vastaus #47 : 04.06.19 - klo:20:48 »
Täällä alkaa nyt siirtyminen maalämpöön.
Tänään asensin tilapäisen sähkökäyttöisen varaajan käyttövedelle että asunnoissa voi asua samalla. Remontissa menee aikaa kuitenkin kun samalla pitää töissäkin käydä ja itse tehdään niin paljon kun vaan voi.
Eli nyt saa alkaa purkamaan vanhaa varaajaa ja puukattilaa pois. Sitten pieni siistiminen pannuhuoneen pinnoille ennenkuin alkaa uusia asentamaan.
Pumppu edelleen ratkaisematta mutta varaajaksi tulee gtv500:nen.
En tiedä miksi mutta itseä himoittas f1255-16 vaikka f1255-12 riittäis ehkä myös meille.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Okt n.200m2 -73/83 mitoitusta.
« Vastaus #48 : 06.06.19 - klo:00:22 »
Pumppu edelleen ratkaisematta mutta varaajaksi tulee gtv500:nen.
En tiedä miksi mutta itseä himoittas f1255-16 vaikka f1255-12 riittäis ehkä myös meille.

Jokos käyntiongelmat tuossa yhdistelmässä on saatu ratkottua?
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Raami

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 50
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Okt n.200m2 -73/83 mitoitusta.
« Vastaus #49 : 06.06.19 - klo:09:09 »
Jokos käyntiongelmat tuossa yhdistelmässä on saatu ratkottua?

Jaa-a. Tuskin on.

Poissa Raami

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 50
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Okt n.200m2 -73/83 mitoitusta.
« Vastaus #50 : 07.06.19 - klo:13:20 »
Mikäs tuossa gtv:ssä sitten niin häiritsee invertteriä varsinkin jos laittaa noita vaihtoehtoja niin että kv-kierukat voi ohittaa kokonaan eli toimii sitten ihan pelkästään puskurina joka kytketty ns neliputkikytkennällä..?

Ai joo kattila ja varaaja purettu pois ja varaaja oli kuin uusi.. Kunnes pääsi katsoon seinän puolelta niin meni läpi meisselillä painamalla. Oli siis ruostunu ulkopinnasta jo eli oli hikoillut jo vähän vaikka paineet on kuitenki pysyny siellä.  :D

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 054
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Vs: Okt n.200m2 -73/83 mitoitusta.
« Vastaus #51 : 07.06.19 - klo:22:06 »
Mää en kyllä ymmärrä miksi siihen olisi invertterikone laitettava kun kerran iso puskuri tulossa  ::)
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Okt n.200m2 -73/83 mitoitusta.
« Vastaus #52 : 08.06.19 - klo:17:23 »
Koska muuta ei kannata edes ajatella nykypäivänä...

Poissa Raami

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 50
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Okt n.200m2 -73/83 mitoitusta.
« Vastaus #53 : 09.06.19 - klo:08:23 »
Noin minäkin ajattelen että miksi ei. Hinnoissa ei ole eroa juurikaan. Invertterin toiminnassa varaajan kanssa on parannettavaa mutta en usko että se silti niin huono on.
Varaajan kytkentöjä mietin että pumpulta tulevat laittaisko ylös, puoliväliin ja alas joko välilaipion päälle vai alle. Itse oon ajatellut josko laittais laipion alle. Kaikki siis toki hanoilla.
Kv-kierukoilleki ajattelin laittaa hanat että voi ohittaa nekin jos niin haluaa.
Ja kuten Gobi sanoi niin anturitaskuja laittaa riittävästi että voi kokeilla eri paikoissa.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Okt n.200m2 -73/83 mitoitusta.
« Vastaus #54 : 12.06.19 - klo:03:27 »
Noin minäkin ajattelen että miksi ei. Hinnoissa ei ole eroa juurikaan. Invertterin toiminnassa varaajan kanssa on parannettavaa mutta en usko että se silti niin huono on.

Kannattaa hiukan pläräillä keskusteluja tuosta kombosta. Kun säätöjä on tarvinnut alkaa tekemään niin harvalta on päässyt riemunkiljahduksia kun on huomannut ettei konetta saa käymään mitenkään niin kuin se on tarkoitettu. Korjaan. Yksi kone taitaa täällä foorumilla käydä mutta koneen omistaja asensi tuohon pönttöön useita virtausmittareita sekä tietokoneen ohjaamaan virtauksia eri paikkoihin sopivaksi.

Ellei tuohon ole vieläkään ratkaisua niin kannattaa miettiä moneen kertaan haluaako aloittaa uuden harrastuksen vai ei. Helpompiakin tapoja on.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Raami

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 50
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Okt n.200m2 -73/83 mitoitusta.
« Vastaus #55 : 12.06.19 - klo:07:01 »
Kannattaa hiukan pläräillä keskusteluja tuosta kombosta. Kun säätöjä on tarvinnut alkaa tekemään niin harvalta on päässyt riemunkiljahduksia kun on huomannut ettei konetta saa käymään mitenkään niin kuin se on tarkoitettu. Korjaan. Yksi kone taitaa täällä foorumilla käydä mutta koneen omistaja asensi tuohon pönttöön useita virtausmittareita sekä tietokoneen ohjaamaan virtauksia eri paikkoihin sopivaksi.

Ellei tuohon ole vieläkään ratkaisua niin kannattaa miettiä moneen kertaan haluaako aloittaa uuden harrastuksen vai ei. Helpompiakin tapoja on.

Joo foorumia olen jo kauan selaillut ja lueskellut aiheista. Tuo on kyllä totta että ainoa hyvin toimiva taitaa olla tampereen seutuvilla olevalla henkilöllä.
Mutta sotkeeko noissa eniten sitten se jos kv-kierukat on käytössä?
Uusi päivitys noihin niben pumppuihin tuli ja käyttäjä Gobi meinasi silloin että olisi alkanut toimia paremmin varaajan kanssa mutta toki kunnon lämmityskelit oli jo ohi sillon.
Ja myönnän että kaiken ajan vievää harrastusta en halua tästä.  :D

Poissa Raami

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 50
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Okt n.200m2 -73/83 mitoitusta.
« Vastaus #56 : 26.06.19 - klo:20:31 »
Pumppu ja varaaja laitettu tilaukseen.
Tehoreserviä on nyt sitte ainaki että aika näyttää miten alkaa pelaan.

Poissa Raami

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 50
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Okt n.200m2 -73/83 mitoitusta.
« Vastaus #57 : 06.08.19 - klo:08:09 »
Täällä pärähti nibe käyntiin eilen.
Kytkennässä on nyt jokunen eri vaihtoehto mitä kokeilla.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Okt n.200m2 -73/83 mitoitusta.
« Vastaus #58 : 06.08.19 - klo:16:13 »
Täällä pärähti nibe käyntiin eilen.
Kytkennässä on nyt jokunen eri vaihtoehto mitä kokeilla.
Piirsitkös kytkentäkuvaa niin että olis tänne liittää mitä vaihtoehtoja sulla on?

Poissa Raami

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 50
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Okt n.200m2 -73/83 mitoitusta.
« Vastaus #59 : 06.08.19 - klo:19:06 »
Tuossapa pikainen kyhäys lainaten gobin topicista yhtä kuvaa. Tehtiin paperille kytkentäkuva alussa ja sehän meni jo roskiin.  :D
Eli pääpiirteittäin noin ja tietty hanat joka välissä noissa varaajalle menevissä punaisissa.
Siniset viivat on puukattilalle menevät.
Patterikierron pumppu on shuntin jälkeen eli ei paluupuolella vaan menopuolella. Shunttia tulee ohjaamaan nibe lisäboksin avulla.
Tuo vihreä pallukka käyttöveden viivassa on sekoitusventtiili.

Anturitaskuja on neljä mutta en nyt tähän hätään muista missä kohdissa ne oli. Ei kuitenkaan kovin ylhäällä varaajaa.
 

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Okt n.200m2 -73/83 mitoitusta.
« Vastaus #60 : 06.08.19 - klo:23:00 »
Tuossa on kyllä paljon vaihtoehtoja kokeiltavaksi...

Ajattelisin itse kokeilla Niben omilla antureilla ilman sitä B25 vai mikä sen nimi nyt olikaan.

Tuo on vielä yksi lisämahdollisuus siten että shuntti vois olla vielä semmonen 4-tie BIV millä on kaksi ottoa varaajasta jos tarpeelliseksi osoittautuu...

Poissa Gobi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 358
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Okt n.200m2 -73/83 mitoitusta.
« Vastaus #61 : 07.08.19 - klo:13:40 »
Tuossapa pikainen kyhäys lainaten gobin topicista yhtä kuvaa. Tehtiin paperille kytkentäkuva alussa ja sehän meni jo roskiin.  :D
Eli pääpiirteittäin noin ja tietty hanat joka välissä noissa varaajalle menevissä punaisissa.
Siniset viivat on puukattilalle menevät.
Patterikierron pumppu on shuntin jälkeen eli ei paluupuolella vaan menopuolella. Shunttia tulee ohjaamaan nibe lisäboksin avulla.
Tuo vihreä pallukka käyttöveden viivassa on sekoitusventtiili.

Anturitaskuja on neljä mutta en nyt tähän hätään muista missä kohdissa ne oli. Ei kuitenkaan kovin ylhäällä varaajaa.

Tuttu kuva siinä, tullut noita aikanaan pähkäiltyä myös.

Tuosta käyttöveden sekoitusventtiilistä, mille asteelle olet meinannut sen alkuun säätää? Tuossahan on se etu että varaajasta kierukoiden kautta otettavaa tehoa pystyy rajoittamaan. Toisin kuin minulla, kierukat on ohitettu liian suuren tehon oton takia. Täytyy seurata miten sinulla toimii, minulla kyllä on lämmintä vettä riittänyt 8 hengen sauna-iltoihin, olen ohjelmoinut joka illalle klo. 17-20.30 käyttöveden luxus-tasolle. Tuolla on pärjännyt hyvin enkä ole huomannut että veisi hirveästi suurempia määriä sähköä. Yölle ohjelmoin käyttöveden klo. 24-06 ajalle kokonaan pois.
225m2 lämmintä + 75m2 varalla, patterilämmitys, Jämä Star RST Inverter 16 (Nibe F1255) + Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 300m 50x3mm Turbocollector

Poissa Raami

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 50
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Okt n.200m2 -73/83 mitoitusta.
« Vastaus #62 : 08.08.19 - klo:08:14 »
Tuttu kuva siinä, tullut noita aikanaan pähkäiltyä myös.

Tuosta käyttöveden sekoitusventtiilistä, mille asteelle olet meinannut sen alkuun säätää? Tuossahan on se etu että varaajasta kierukoiden kautta otettavaa tehoa pystyy rajoittamaan. Toisin kuin minulla, kierukat on ohitettu liian suuren tehon oton takia. Täytyy seurata miten sinulla toimii, minulla kyllä on lämmintä vettä riittänyt 8 hengen sauna-iltoihin, olen ohjelmoinut joka illalle klo. 17-20.30 käyttöveden luxus-tasolle. Tuolla on pärjännyt hyvin enkä ole huomannut että veisi hirveästi suurempia määriä sähköä. Yölle ohjelmoin käyttöveden klo. 24-06 ajalle kokonaan pois.

Tuo sekoitusventtiili on malli jossa säätöalue on 30-60astetta ja tällä hetkellä on liki täysillä. Halusin sen siihen rajoittamaan pumpulle menevää ettei mene liian kuumaa kun lämmittääkin puilla varaajan kuumaksi. Pelkäsin että tuleeko jotain hälyjä jos käyttövesi tuleekin liian kuumana pumpulle.
Ja tosiaan talvella sillä voi rajoittaa kierukoiden kautta menevää eli jäähdyttää varaajaa vähän vähemmän.
Ja tosiaan voihan se olla että riittäisiki tuo pumpun oma varaaja mutta ompahan varalla.
En ole päivittänyt vielä uusimpaa versiota pumppuun. Ehtiipähän tuon kun teen vielä viimeisiä kannakointeja tuolle putkiviidakolle..  :D

Poissa Raami

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 50
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Okt n.200m2 -73/83 mitoitusta.
« Vastaus #63 : 06.08.20 - klo:06:46 »
Vuosi tuli eilen täyteen maalämmön kanssa. Helppoa on ollut ja kaikki on toiminut niinkuin pitää.
Sen verran voin sanoa että varsinkin viime talven perusteella liian ison pumpun otin mutta tällä mennään nyt.  :)
Startteja on tullut vähän liikaa mutta niitäkin sais varmana hienosäädöllä vielä vähemmäksi.
Pumppu itsesään on vienyt 5104,78kwh ja kaikkiaan talouden sähköt on 11534kwh. Veden kulutusta en muistanu katsoa mutta pitää selvittää sekin.
Lämmitys kompuralla 17994kwh.
Lämmitys kompuralla sis lisäyksen 17994kwh.
Lv vain kompuralla 954kwh.
Lv sis lisäyksen 967kwh.
Katson illalla vielä startit ja tunnit ym.