Ongelma käyttöveden lämpiämisen kanssa. Vaikka pyynti on 53c niin lämmittää varaajan lähelle 59. Erillisvaraaja kyseessä.(mantteli) Mistähän lähden vikaa metsästään. Legionella on 30pv välein. Kyseessä naapurin pumppu ja lupasin hiukan selvitellä asiaa. Eilen oli huomannut että pumppu käy pitkiä aikoja tehdessään käyttövettä. Käy säännöllisesti katsomassa koneetta. Asetuksista en löytänyt mitään poikkeavaa.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: HT PLUS 17
« Vastaus #1 : 21.11.17 - klo:22:05 »
Tarkista vaihtoventtiilin toiminta. Etulevyn takana ylhäällä vasemmalla.

Poissa maakunnantie

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 88
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: HT PLUS 17
« Vastaus #2 : 22.11.17 - klo:15:46 »
Avaatko Peki hiukan miten tuo venttiilin toiminta voi tehdä sen noin päin, että lämpötila nousee korkeammaksi kun pyynti. Meen ehtoolla katsoon konetta.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: HT PLUS 17
« Vastaus #3 : 22.11.17 - klo:16:30 »
Avaatko Peki hiukan miten tuo venttiilin toiminta voi tehdä sen noin päin, että lämpötila nousee korkeammaksi kun pyynti. Meen ehtoolla katsoon konetta.
Itsellä teki joskus muinoin noin kun ulkonen pumppu oli jumittanut, vaihtovena sinänsä  toimi ok.
Muistin siis väärin.
Pumppu mittaa tulevan veden lämpötilaa ja käyttää sitä ohjauksessa.
Eli pumppu vähät välittää miten kuumaa se tekee kunhan paluu on aisoissa.
Tietysti presso katkoo jossain vaiheessa.
Ota kaikki arvot ylös niin ihmetellään lisää.
Tarkista ulkonen kiertovesipumppu että pyörii.

Poissa maakunnantie

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 88
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: HT PLUS 17
« Vastaus #4 : 24.11.17 - klo:17:05 »
Kävin äskön kyttäämässä konetta. Taitaa olla se vaihtovena. Ajoin sitä manuaalilla ja piti ihan järkkyä ääntä. Kun kone teki lämpöä patteriverkkoon nii kiersi vesi kyl varaajaankin. Esbe tullu tiensä päähän. Mistä hommaan uuden.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: HT PLUS 17
« Vastaus #5 : 24.11.17 - klo:23:46 »
Kävin äskön kyttäämässä konetta. Taitaa olla se vaihtovena. Ajoin sitä manuaalilla ja piti ihan järkkyä ääntä. Kun kone teki lämpöä patteriverkkoon nii kiersi vesi kyl varaajaankin. Esbe tullu tiensä päähän. Mistä hommaan uuden.
Kannattaa varmaan soittaa maahantuojalle, niin antavat alueen huotokorjaajan yhteistiedot.
Näin minä toimin.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: HT PLUS 17
« Vastaus #6 : 25.11.17 - klo:11:52 »
Täälläkin on useammassa ketjussa meinittu ostopaikkoja. Haulla löytänee...
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)