Kirjoittaja Aihe: IVT rego 1000 asennus ja huoltovalikko  (Luettu 3670 kertaa)

Poissa Mettis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 218
  • Maalämpöfoorumi
IVT rego 1000 asennus ja huoltovalikko
« : 31.07.17 - klo:17:16 »
Tässä piti oikein myyrän työtä tehdä,että selvisi miten tuonne huoltovalikkoon oikein pääsee.
Tässä siis ohjeet niihin salattuihin valikoihin niille kotisäätäjille, jotka haluavat muuttaa enemmän kuin pelkkää lämpökäyrää :)

Näitä tietoja ei ole saatu Ivt:ltä vaan Ruotsin lämpöpumppufoorumilta ja jokainen tekee säätönsä sitten omalla vastuulla.
Halusin vain jakaa tämän tiedon, että jos jollakin on tarve muuttaa jotain säätöä.

Asentajavalikkoon pääsy: koodi on sen hetkinen kk ja päivä eli tänää esim 0731
Huoltovalikkoon pääsy: koodi on sen hetkinen kk ja päivä mutta jokaiseen numeroon pitää lisätä yksi. Eli esim. tänään 0731 ja jokaiseen lisätään 1 -> 1842.

Oulu, Tasakattoinen 1krs OKT 170m2, rv 1970, patterilämmitys ja pesuhuoneessa lisäksi lattiassa kaapeli.
IVT Premiumline Hq C10, 100l puskuri ja kaivo akt 188m.