Mitoitusapua, uusi okt, Seinäjoki
« : 18.11.17 - klo:21:05 »
Tervehdys asiantuntijat!

Omakotitalo rakenteilla ja kaivattaisiin varmistavaa laskelmaa maalämmön mitoitukseen. Tässä lähtötietoja:
-Sijainti: Seinäjoki
-Uudisrakennus, 1,5krs
-Lämmitettävät neliöt sisältäen väliseinät 104m2 + 100m2
-Lämmitettävä tilavuus 472m3
-Ulkomitat 12,7m x 9m
-Lattialämmitys
-Koneellinen ilmanvaihto + LTO
-U-arvot:
  yläpohja: 0,07
  ulkoseinät: 0,16
  alapohja: 0,16
  ikkunat ja ovet: 0,98
 
Ikkuna- ja ovialat ilmansuunnittain:
-etelä 9,8m2
-pohjoinen 4,3m2
-itä 11,8m2
-länsi 6m2

Muuta:
-Huonekorkeus alakerrassa 2700 ja yläkerrassa 850-2500.
-Talossa kattolyhty ja 1. kerroksessa erkkeri.
-Varaava takka jota varmaankin tulee lämmitettyä.
-Maanvarainen laatta, sokkelina soklex lämpöperustus premium.
-3 henkilöä (tällä hetkellä).
« Viimeksi muokattu: 18.11.17 - klo:22:58 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoitusapua, uusi okt, Seinäjoki
« Vastaus #1 : 18.11.17 - klo:23:02 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Se on laskettu ns. normivuodelle.
Oli varsin hyvät ja selkeät lähtötiedot.!
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudisrakennus  ”latvis”   SEINÄJOKI   (Etelä-Pohjanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ         
- Alakerta: Lattialämmitys, 20 C, 104 m2   3,15 kW   10 617 kWh
- Yläkerta: Lattialämmitys, 21 C, 100 m2   2,40 kW   6 615 kWh
YHTEENSÄ      5,6 kW   17 232 kWh
- Josta johtumisvuodot      3,81 kW   12 593 kWh
- Josta ilmanvaihdot      1,25 kW   3 339 kWh
- Josta vuotoilmat      0,49 kW   1 300 kWh
- Josta lämmönsiirtokanaali   0,00 kW   0 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:   ( Lattialämmitys +35 C max )   
• Kiinteistö,  225 m2,  472 m3    4,8 COP   5,6 kW   17 232 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   0,68 kW   4 800 kWh
- Yhteensä      6,23 kW   22 032 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -916 kWh   0,0 kW   21 116 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,0 kW   21 116 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
  Maalämpöpumpulla tuotetaan      6,0 kW   21 116 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   6,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   6,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka   -32 C
▪ Maasta kerätään    ( 4 COP)   4,8 kW   15 876 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   5 240 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kwh)   5 240 kWh
Tarvitaan 179 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,35 l/s.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,35 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,27 bar (27 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,35 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,16 bar (16 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,35 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,1 bar (10 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, keruu: kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,2 m   420 m
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, yli 700 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.
...
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta, paikalliselta alan ammattilaiselta.

Poissa latvis

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusapua, uusi okt, Seinäjoki
« Vastaus #2 : 19.11.17 - klo:10:07 »
Kiitokset, sehän kävi nopeasti.

Tämä auttaa päätöksenteossa huomattavasti, myyjät kun näköjään mitoittavan aivan mitä tahansa. Tarjottujen pumppujen koot ovat olleet jotain väliltä 6kW - 12kW ja kaivot 125-156m...

Saisinko laskelman sähköpostiini? Lähinnä kiinnostaisi mikä on takkapuiden vaikutus ja mihin asti 5,5kW pumppu riittäisi.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoitusapua, uusi okt, Seinäjoki
« Vastaus #3 : 19.11.17 - klo:10:54 »
...Tarjottujen pumppujen koot ovat olleet jotain väliltä 6kW - 12kW ja kaivot 125-156m...
Saisinko laskelman sähköpostiini? Lähinnä kiinnostaisi mikä on takkapuiden vaikutus ja mihin asti 5,5kW pumppu riittäisi.

En ottanut mitoittamisessa huomioon takkapuita,
koska mitoitus olisi tehtävä niin, että lämpöä ja lämmintä käyttävettä riittää silloinkin, kun takkaa ei jakseta poltella.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoitusapua, uusi okt, Seinäjoki
« Vastaus #4 : 19.11.17 - klo:22:24 »
...mihin asti 5,5kW pumppu riittäisi.

Ihan pienimpiä pumpputehoja valittaessa on vaarana lämpimän käyttöveden riittämättömyys.
Pienitehoinen lämpöpumppu tekee lämpimän käyttövedenkin pienellä teholla ja siis hitaasti.
Vaihtoventtiilikoneella lämpimän käyttöveden tuottamisen aikana puuttuu lämmitys.

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 749
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusapua, uusi okt, Seinäjoki
« Vastaus #5 : 20.11.17 - klo:00:19 »
Eipä taida olla järkeä ottaa liian pientä pumppua. Kaivon mitta on syytä olla 180 m kuitenkin. Kauppiaat on jostain syystä näköjään saanu sen kuvan, että maalämmön laittaminen on teillä vaarassa jäädä kokonaan toteutumatta. Tuollaisen 125 m kaivon tarjoaminen 100 neliön rakennusalaiseen 2-kerroksiseen taloon kuulostaa varsin mitättömältä. Osatehoisen laittaminen saattaa olla huono rasti kunhan saavat sähköyhtiöillä suunnitelmat läpi. Eli tavoitteena on laittaa sähkön hinta huipputehon mukaan ja vastuksia ei paljon kaivattaisi tuolloin.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa latvis

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusapua, uusi okt, Seinäjoki
« Vastaus #6 : 20.11.17 - klo:17:43 »
Kiitokset neuvoista!

125 metrisen kaivon tarjoaminen oli siinä mielessä hyvä juttu että oikeastaan se ajoi tänne kyselemään tarkistuslaskentaa :D. Muuten olisin varmaan valinnut keskimmäisenä tarjotun 140 metrin kaivon. Tuota Bergheat laskelmaa tässä nyt pyöritellyt ja alkaa reilusti syvempi kaivo tuntua järkevältä.