Kulutuksesta
« : 18.11.17 - klo:12:39 »
Paritalo johon on muutama päivä sitten asennettu öljykattilan rinnalle Nibe f1155 3-12 pumppu ja 300l varaaja ja puskurivaraaja on nyt syönyt sähkö semmoset 35-40 kwh per päivä. Onkos ihan normaalit lukemat? Vanhasta erillisestä sähkötaulusta luettu... Lämmitettävää pinta-alaa n.300m2. Ennen meni öljyä n.3500l vuodessa.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Kulutuksesta
« Vastaus #1 : 18.11.17 - klo:13:26 »
Löysin paritalonne kuvan netistä ja koetin tehdä talollenne laskelman.
Näyttäsi 35 - 40 kWh/päivä osuvan ihan kohdalleen.

Lisään tähän vielä pumpun sähkönkulutuksesta kertovan taulukon.
Taulukko on ajankohdan keskiarvoiselle ulkolämpötilalle.

Kausi         kWh/kk   kWh/pvä
Koko vuosi   11 511   32
Tammikuu     1 720   55
Helmikuu       1 603   57
Maaliskuu      1 509   49
Huhtikuu        1 054   35
Toukokuu         582    19
Kesäkuu          221    7
Heinäkuu         173    6
Elokuu             224    7
Syyskuu          554    18
Lokakuu          974    31
Marraskuu     1 302   43
Joulukuu       1 594    51

Poissa PeSaSo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kulutuksesta
« Vastaus #2 : 18.11.17 - klo:13:49 »
Loistavaa. Kiitos paljon.

Poissa PeSaSo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kulutuksesta
« Vastaus #3 : 21.11.17 - klo:13:12 »
Termostaatit on kaikki auki niinkuin asentaja kehotti tekemään. Nyt vaan sisällä on sellaset +25c ja pakko jotain säätöjä on muuttaa. Neuvoja?Ulkona kuiteskin +-0c. Tuli vaan mieleen että olisiko ollut vaikutusta sähkönkulutukseen?

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 774
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kulutuksesta
« Vastaus #4 : 21.11.17 - klo:16:07 »
Nyt onkin hyvä kohta säätää käyrä kohdalleen 0 asteessa. Jos alkaa pakkasella kylmetä, niin jyrkennät käyrää. Eli nyt lasket tai nostat ja pakkasten mukaan jyrkennät tai loivennat.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa PeSaSo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kulutuksesta
« Vastaus #5 : 21.11.17 - klo:16:30 »
Muistankin että asentaja mainitsi että pumppu on tehdasasetuksilla.

Poissa PeSaSo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kulutuksesta
« Vastaus #6 : 21.11.17 - klo:16:48 »
Tuolta valikosta löysin huonelämpötilan asetukset mikä oli nollassa. Muutin sen miinus kahteen. Pitääkö tuohon lämpökäyrään erikseen vielä koskea?

Poissa PeSaSo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kulutuksesta
« Vastaus #7 : 21.11.17 - klo:21:06 »
Toivottavasti minua ei nyt täysin naureta ulos täältä mutta  mitäs nämä tiedot tämän laitteen omassa energiamittarissa meinaa? Esim. Lämmitys, vain kompr. 938 kwh? Lv, vain kompr 41kwh? Lämmitys, ml. sis. lisäys 938kwh? Lv. ml. sis. lisäys 41kwh? BF1 14,4l/min? Nämä luvut tulleet nyt viikossa...

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 774
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kulutuksesta
« Vastaus #8 : 22.11.17 - klo:01:28 »
Oliskohan niin, että olet saanut pumpulta lämpötehoa nuo mainitut luvut ja kaikki on tuotettu pelkästään kompuralla. Mä en tiedä Nibestä oikeestaan mitään, mutta katsoppa jostain valikosta tai jopa ohjekirjasta sellainen lämpökäyrä kohta. Siinä voisi näkyä esim ulkolämpötilan ollessa nyt 0 astetta sen kiertoveden lämpö. Tuota käyrää voi monessa laitteessa siirtää ylös tai alas. Toinen säätö on sitten jyrkkyys ulkolämpötilan muutoksiin. Odottelet vain jonkun aikaa, niin joku Nibeläinen neuvoo kohta enemmän. Niillä yleensä laitteet toimii hyvin, niin ne nukkuu kaikki illat ja vapaa-ajat, eikä kerkiä tänne lukemaan.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 215
Vs: Kulutuksesta
« Vastaus #9 : 22.11.17 - klo:05:18 »
Oliskohan niin, että olet saanut pumpulta lämpötehoa nuo mainitut luvut ja kaikki on tuotettu pelkästään kompuralla. Mä en tiedä Nibestä oikeestaan mitään, mutta katsoppa jostain valikosta tai jopa ohjekirjasta sellainen lämpökäyrä kohta. Siinä voisi näkyä esim ulkolämpötilan ollessa nyt 0 astetta sen kiertoveden lämpö. Tuota käyrää voi monessa laitteessa siirtää ylös tai alas. Toinen säätö on sitten jyrkkyys ulkolämpötilan muutoksiin. Odottelet vain jonkun aikaa, niin joku Nibeläinen neuvoo kohta enemmän. Niillä yleensä laitteet toimii hyvin, niin ne nukkuu kaikki illat ja vapaa-ajat, eikä kerkiä tänne lukemaan.

Huomenta, hohhoijaa !!!  ;)

Kannattaa hiukan perehtyä koneen manuaaliin, niin näkee kuinka se toimii.

mm: https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOsoaam9HXAhXCXRoKHbqkCfAQFghBMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.nibe.fi%2FDocuments%2Fhaato_fi%2Fl%25C3%25A4mmityksen%2520s%25C3%25A4%25C3%25A4t%25C3%25B6.pdf&usg=AOvVaw31feGUG0Ig2RRvjnrygajw


Lämpötilaa tuvassa (yleensä) säädetään a) ulkolämpötilan b) lämpökäyrän ja c) sisälämpötilan perusteella.

Lämpökäyrä on oletuksena 9, niin säädä sitä nyt pienemmäksi vaikka 8:iin aluksi ja odotele vuorokausi.
Ja jos edelleen liian lämmintä, niin vähennä vielä.
Lämpökäyrää voi myös hienosäätää, mutta vasta sitten kun ollaan "hehtaarilla".

Onko käytössäsi Niben sisälämpötilan mittaus?

Löytämäsi kWh luvut ovat luultavasti tuotettua energiaa.
 
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa PeSaSo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kulutuksesta
« Vastaus #10 : 22.11.17 - klo:07:00 »
On tämä kyllä hieno foorumi. Juu tuota ohjekirjaa oon selaillut mutta huonosti siinä on kerrottu tästä sen omasta energiamittarista. Itsekin veikkaisin että nuo aiemmin kirjoittamat luvut olisi tuotettua energiaa. Toivottavasti.
Huonelämpötilalle ei ole omaa mittausta käytössä.
Eli järkevämpää olisi ollut tuota käyrän lukua 9 säätää pienemmäksi? Tosiaan säädin tuon huonelämpötilan -1:een. Jostain luin että lämpötilan lasku vaikuttaisi 5%. Sen takia tässä liikkeellä... Sisälämpötilan ollessa +25 tällä hetkellä ei ole kovin järkevää. Luulisin.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 215
Vs: Kulutuksesta
« Vastaus #11 : 22.11.17 - klo:12:27 »
On tämä kyllä hieno foorumi. Juu tuota ohjekirjaa oon selaillut mutta huonosti siinä on kerrottu tästä sen omasta energiamittarista. Itsekin veikkaisin että nuo aiemmin kirjoittamat luvut olisi tuotettua energiaa. Toivottavasti.
Huonelämpötilalle ei ole omaa mittausta käytössä.
Eli järkevämpää olisi ollut tuota käyrän lukua 9 säätää pienemmäksi? Tosiaan säädin tuon huonelämpötilan -1:een. Jostain luin että lämpötilan lasku vaikuttaisi 5%. Sen takia tässä liikkeellä... Sisälämpötilan ollessa +25 tällä hetkellä ei ole kovin järkevää. Luulisin.

Kun huonelämmön mittausta ei ole käytössä, niin mainitsemasi hienosäätö ei taida tehdä mitään.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa PeSaSo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kulutuksesta
« Vastaus #12 : 26.11.17 - klo:15:41 »
En jaksanut uutta ketjua avata niin kokeillaan näin...
Elikkäs kalvopaisuntasäiliön mittari näyttää 0.2bar. Ilmaanko putkesta vai mitä?

Poissa Hambula

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 348
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kulutuksesta
« Vastaus #13 : 26.11.17 - klo:17:08 »


En jaksanut uutta ketjua avata niin kokeillaan näin...
Elikkäs kalvopaisuntasäiliön mittari näyttää 0.2bar. Ilmaanko putkesta vai mitä?

Onko lämmönkeruupuolen vai lämmönjakopuolen mittarista kyse?
Niin tai näin lisäisin painetta ennemmin, kuin ottaisin sitä pois.

Lähetetty minun WAS-LX1 laitteesta Tapatalkilla

Mlp: Oilon ja Viessmann. Vilp:Viessmann, Mitsubishi.

Poissa PeSaSo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kulutuksesta
« Vastaus #14 : 26.11.17 - klo:17:28 »
Tämä järjestelmä piti olla täysin huoltovapaa 😆 Perkula. Nyt pitää kaikkea opetella... Muistelisin että asentaja tosiaan antoi kaksi vaihtoehtoa jos nuo paineet tuossa säiliössä muuttuvat. Noita ilmausruuveja pitää käännellä, tai lisätä vettä.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 215
Vs: Kulutuksesta
« Vastaus #15 : 27.11.17 - klo:11:36 »
Tämä järjestelmä piti olla täysin huoltovapaa 😆 Perkula. Nyt pitää kaikkea opetella... Muistelisin että asentaja tosiaan antoi kaksi vaihtoehtoa jos nuo paineet tuossa säiliössä muuttuvat. Noita ilmausruuveja pitää käännellä, tai lisätä vettä.

Ei kaikkea pidä uskoa  ;)

Minulla MLP käyttöönotossa tyhjennettiin koko järjestelmä vedestä (ei ollut muuta vaihtoehtoa, kun ei ollut sulkuja).
Asentaja "lohdutti" että kestää noin 7 vuotta että kaikki ilma on lähtenyt verkostosta.
Nyt on kulunut noin 6 vuotta ja varsin oikeassa hän oli, paria patteria pitää silloin tällöin ilmata.

Toki täällä putkisto on "hyvä" sekoitus 2" vapaan kierron putkistoa ja siitä pienempää eri rakennusosissa.

Eli ilmata pitää ja jos verkoston paine menee alle suosituksen, niin pitää lisätä vettä.
Ei nuo mitään ameriikantemppuja ole, mutta voihan niihin tilata apua huoltoliikkeestä.


Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.