Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Käyttövesi, asetukset  (Luettu 10403 kertaa)

Poissa Vetoremmi

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Käyttövesi, asetukset
« : 18.11.17 - klo:07:43 »
Mitähän käytännön eroa on seuraavilla:

Käyttövesi, lämpötila: 50
Hystereesi, kompressori: 5
Hystereesi, vastukset :10

Käyttövesi, lämpötila: 55
Hystereesi, kompressori: 10
Hystereesi, vastukset: 20

Molemmissa tapauksissa kyseessä sama pumppu ( vitocal 222) ja 170l varaaja.

Poissa Hambula

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 348
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttövesi, asetukset
« Vastaus #1 : 18.11.17 - klo:12:53 »


Mitähän käytännön eroa on seuraavilla:

Käyttövesi, lämpötila: 50
Hystereesi, kompressori: 5
Hystereesi, vastukset :10

Käyttövesi, lämpötila: 55
Hystereesi, kompressori: 10
Hystereesi, vastukset: 20

Molemmissa tapauksissa kyseessä sama pumppu ( vitocal 222) ja 170l varaaja.

Paljonkin eroa, kumpikaan ei ole mielestäni optimaalinen.
Huonoimmillaan ensimmäisessä tapauksessa vastus käynnistyy ennen kompressoria, koska esiajoaika on 2min. Varaaja voi ehtiä 2min aikana laskea toiset 5K. Lisäksi, kun vastus lähtee päälle on se päällä kokoajan rinnalla. Kun menovesi nousee kompressorin pysäytyskynnykselle, jää vastus ainoastaan päälle.
Toisessa tapauksessa tekee loput 2-5C sähkövastuksella.

Laita:
Käyttövesi, lämpötila 50C
Hystereesi, kompressori 4c
Hystereesi, sähkövastus 20-25c

Käytä ennen suurempaa tarvetta "1krt käyttöveden lataus" -toimintoa, jolloin käyttövesi ladataan "LT 2:n" eli vakiona 60c:hen.


Lähetetty minun WAS-LX1 laitteesta Tapatalkilla

Mlp: Oilon ja Viessmann. Vilp:Viessmann, Mitsubishi.