Kirjoittaja Aihe: Maalämpö pieneen ok taloon, onko järkeä?  (Luettu 2724 kertaa)

Poissa Penkale

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Maalämpö pieneen ok taloon, onko järkeä?
« : 16.11.17 - klo:09:18 »
Suunnitteilla pieni n. 95 m2 ok talo Porvooseen. Lämmitettävä tilavuus n. 260 m3. Miettinyt, onko maalämpö järkevä ratkaisu näin pieneen taloon.
Tulisi 1 tasoon, talopaketti, jonka eristysvahvuudet seinissä 200, katossa 400 ja lattiassa 200 mm. Lattialämmitys. Koneellinen ilmanvaihto ehkä edullisella lämmönvaihtimella (ei pilp). Asukkaita 2.
Pelkkä takaisinmaksuaika ei valintaa ratkaise, painoarvoa mukavuudella, toimivuudella ja ekologisuudella.
« Viimeksi muokattu: 16.11.17 - klo:09:52 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Maalämpö pieneen ok taloon, onko järkeä?
« Vastaus #1 : 16.11.17 - klo:09:51 »
Suunnitteilla pieni n. 95 m2 ok talo Porvooseen. Lämmitettävä tilavuus n. 260 m3. Miettinyt, onko maalämpö järkevä ratkaisu näin pieneen taloon.
Tulisi 1 tasoon, talopaketti, jonka eristysvahvuudet seinissä 200, katossa 400 ja lattiassa 200 mm. Lattialämmitys. Koneellinen ilmanvaihto ehkä edullisella lämmönvaihtimella (ei pilp). Asukkaita 2.
Pelkkä takaisinmaksuaika ei valintaa ratkaise, painoarvoa mukavuudella, toimivuudella ja ekologisuudella.

Tältä se näyttäisi:
 Talo  ”Penkale” -2   PORVOO      (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ         
- Talo: Lattialämmitys, 22 C      3,39 kW   11 556 kWh
YHTEENSÄ      3,4 kW   11 556 kWh
- Josta johtumisvuodot   2,49 kW   9 038 kWh
- Josta ilmanvaihdot      0,67 kW   1 875 kWh
- Josta vuotoilmat      0,23 kW   643 kWh
- Josta lämmönsiirtokanaali      0,00 kW   0 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:      ( Lattialämmitys +35 C max )   
• Kiinteistö,  100 m2,  260 m3    4,8 COP   3,4 kW   11 556 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   0,40 kW   2 800 kWh
- Yhteensä      3,79 kW   14 356 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -460 kWh   0,0 kW   13 896 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,0 kW   13 896 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
  Maalämpöpumpulla tuotetaan   3,7 kW   13 896 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   3,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Lievä yliteho )   5,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka   -39 C
▪ Maasta kerätään    ( 4,1 COP)   4,0 kW   10 511 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   3 385 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kwh)   3 385 kWh
Tarvitaan 111 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,3 l/s.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,3 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K      0,14 bar (14 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,3 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K      0,08 bar (8 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,3 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K      0,05 bar (5 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, keruu: kostea savi, upotussyvyys vähintään 1 m      250 m
...
Tämä laskelma on vain suuntaa antava, ei ole mikään takuumitoitus!