Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoitus mietityttää  (Luettu 2797 kertaa)

Poissa HemuliO

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Mitoitus mietityttää
« : 15.11.17 - klo:12:29 »
Moro.

Nyt menee meikäläiseltä foorumineitsyys. Ikinä en ole minnekään kirjoitellut. Lukenut kyllä paljonkin. Kiitokset siis jo etukäteen kaikille aktiiveille jotka jaksavat sisältöä tuottaa.

Asiaan. Tuli keväällä ostettua 20 vuotta vanha sähkölämmitteinen omakotitalo. Alusta asti oli selvää, että lämmitykselle on jotain tehtävä. Maalämpö on ollut se ykkös vaihtoehto. Tarjouksia on tullut kyseltyä, tosin vaan kolme puljua 8-10:stä on vaivautunut vastaamaan tarjouspyyntöihin. Nämä kolme ovat poikenneet mitoituksen suhteen aika isosti toisistaan ja sillä on nyt itsellä pakka aika sekaisin sen suhteen, että mihin uskoisi. Eli jos jollain on näkemystä niin antaa tulla.

Talo siis 98 rakennettu lämmin ala yhteensä 240 josta arviolta 60 on talli+tekniset tilat. Vesikiertoinen lattialämmitys 3000l varaaja, varaava takka. Edellinen asukas on saanut sähköä kulumaan kaikkineen 32000 kwh.  Meillä on vähän pienempi perhe ja katolle on lisätty 30 cm villaa.  Nyt mennyt 9 kuukauden aikana 13800 kwh. Meillä kulutus jäänee siis vähän pienemmäksi kuin edellisillä asukeilla.

Mitoitukset laskettu niin että lämmitykseen menee 22000-25000 kwh. Tulokset on seuraavat
Viesmann vitocal 333-g 7,6kw kaivon syvyys 205 m
Thermia diplomat optimum 10 kw kaivo 230 (210 kuulemma riittää, mutta suositteli tuota)
Boschilta joko 7kw on/off tai 3-12 invertteri, molemmilla riittäisi 170m

Itseäni hämmentää suuresti tuo 60 metrin haitari kaivon syvyydessä. Vaihtoehdoista olisin itse taipumussa tällä hetkellä boschin invertteri koneeseen, jolle voisi ehkä porata 20 "ylimääräistä" metriä kaivoa, jos tarpeen.

« Viimeksi muokattu: 15.11.17 - klo:14:53 kirjoittanut tomppeli »

Paikalla tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoitus mietityttää
« Vastaus #1 : 15.11.17 - klo:14:58 »
Tuli keväällä ostettua 20 vuotta vanha sähkölämmitteinen omakotitalo. Alusta asti oli selvää, että lämmitykselle on jotain tehtävä. Maalämpö on ollut se ykkös vaihtoehto. Tarjouksia on tullut kyseltyä, tosin vaan kolme puljua 8-10:stä on vaivautunut vastaamaan tarjouspyyntöihin. Nämä kolme ovat poikenneet mitoituksen suhteen aika isosti toisistaan ja sillä on nyt itsellä pakka aika sekaisin sen suhteen, että mihin uskoisi. Eli jos jollain on näkemystä niin antaa tulla.

Talo siis 98 rakennettu lämmin ala yhteensä 240 josta arviolta 60 on talli+tekniset tilat. Vesikiertoinen lattialämmitys 3000l varaaja, varaava takka. Edellinen asukas on saanut sähköä kulumaan kaikkineen 32000 kwh.  Meillä on vähän pienempi perhe ja katolle on lisätty 30 cm villaa.  Nyt mennyt 9 kuukauden aikana 13800 kwh. Meillä kulutus jäänee siis vähän pienemmäksi kuin edellisillä asukeilla.

Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Se on laskettu ns. normivuodelle.
Viimevuodet ovat olleet normaalia lämpöisempiä, siksi niiden kulutustietoja ei voida muuntamatta soveltaa laskentaan
Yllättävän pieni lämmitystarve rakennuksen valmistumisvuoden huomioiden.
Ilmeiesti asuintilat ovat kahdessa kerroksessa.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
 Talo  ”HemuliO” JYVÄSKYLÄ (Keski-Suomi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ         
- Talo: Lattialämmitys, 21 C      6,51 kW   20 010 kWh
- Talli + tekn: Lattialämmitys, 15 C   2,16 kW   4 731 kWh
YHTEENSÄ      8,7 kW   24 741 kWh
- Josta johtumisvuodot      6,04 kW   17 869 kWh
- Josta ilmanvaihdot      1,99 kW   5 260 kWh
- Josta vuotoilmat      0,63 kW   1 612 kWh
- Josta lämmönsiirtokanaali   0,00 kW   0 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:   ( Lattialämmitys +35 C max )   
• Kiinteistö,  165 m2,  588 m3    4,8 COP   8,7 kW   24 741 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   0,68 kW   4 800 kWh
- Yhteensä      9,35 kW   29 541 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -700 kWh   0,0 kW   28 841 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,0 kW   28 841 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   10 kWh
  Maalämpöpumpulla tuotetaan   9,0 kW   28 831 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   9,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   9,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka      -31 C
▪ Maasta kerätään    ( 4,2 COP)   7,1 kW   21 984 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         6 847 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  10 kwh)      6 857 kWh
Tarvitaan 232 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,53 l/s.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,53 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,76 bar (76 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,53 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,4 bar (40 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,53 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,23 bar (23 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, keruu: kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,2 m   580 m
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, yli 700 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.
...
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta, paikalliselta alan ammattilaiselta.

Poissa HemuliO

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitus mietityttää
« Vastaus #2 : 16.11.17 - klo:10:47 »
Kiitoksia tomppelille! Nopeasti tuli mitoituslaskelma. Tuo invertteripumppu nyt ainakin riittäisi. Kaivon syvyyttä ja keruuputkea täytynee vielä sitten vähän tiedustella ja pohtia

Kohteeseen vielä tarkennuksena, että talo on yhdessä tasossa. En tiedä minkä verran sitten vaikuttaa, että villaa on lisätty yläpohjaan 30 cm nyt yhteensä 65. Itse olemme takkaa jonkin verran lämmitelleet edellistä asukeista en tiedä. Ja aiemmassa viestissä en tainnut mainita lto iv-konetta, mutta se lienee oletus tämän ikäisessä talossa.


Paikalla tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoitus mietityttää
« Vastaus #3 : 16.11.17 - klo:12:13 »
Arvelin taloa kaksikerroksiseksi pienen lämmitystarpeen takia.
Kaikki sähkön kulutus 32.000 kWh/a on varsin vähän aika isolle 1998 rakennukselle.