Tuli keväällä ostettua 20 vuotta vanha sähkölämmitteinen omakotitalo. Alusta asti oli selvää, että lämmitykselle on jotain tehtävä. Maalämpö on ollut se ykkös vaihtoehto. Tarjouksia on tullut kyseltyä, tosin vaan kolme puljua 8-10:stä on vaivautunut vastaamaan tarjouspyyntöihin. Nämä kolme ovat poikenneet mitoituksen suhteen aika isosti toisistaan ja sillä on nyt itsellä pakka aika sekaisin sen suhteen, että mihin uskoisi. Eli jos jollain on näkemystä niin antaa tulla.
Talo siis 98 rakennettu lämmin ala yhteensä 240 josta arviolta 60 on talli+tekniset tilat. Vesikiertoinen lattialämmitys 3000l varaaja, varaava takka. Edellinen asukas on saanut sähköä kulumaan kaikkineen 32000 kwh. Meillä on vähän pienempi perhe ja katolle on lisätty 30 cm villaa. Nyt mennyt 9 kuukauden aikana 13800 kwh. Meillä kulutus jäänee siis vähän pienemmäksi kuin edellisillä asukeilla.
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Se on laskettu ns. normivuodelle.
Viimevuodet ovat olleet normaalia lämpöisempiä, siksi niiden kulutustietoja ei voida muuntamatta soveltaa laskentaan
Yllättävän pieni lämmitystarve rakennuksen valmistumisvuoden huomioiden.
Ilmeiesti asuintilat ovat kahdessa kerroksessa.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä: Talo ”HemuliO” JYVÄSKYLÄ (Keski-Suomi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Talo: Lattialämmitys, 21 C 6,51 kW 20 010 kWh
- Talli + tekn: Lattialämmitys, 15 C 2,16 kW 4 731 kWh
YHTEENSÄ 8,7 kW 24 741 kWh
- Josta johtumisvuodot 6,04 kW 17 869 kWh
- Josta ilmanvaihdot 1,99 kW 5 260 kWh
- Josta vuotoilmat 0,63 kW 1 612 kWh
- Josta lämmönsiirtokanaali 0,00 kW 0 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( Lattialämmitys +35 C max )
• Kiinteistö, 165 m2, 588 m3 4,8 COP 8,7 kW 24 741 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,68 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 9,35 kW 29 541 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -700 kWh 0,0 kW 28 841 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 28 841 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 10 kWh
Maalämpöpumpulla tuotetaan 9,0 kW 28 831 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 9,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -31 C
▪ Maasta kerätään ( 4,2 COP) 7,1 kW 21 984 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 847 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 10 kwh) 6 857 kWh
Tarvitaan 232 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,53 l/s.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,53 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,76 bar (76 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,53 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,4 bar (40 kPa) • Kaivon painehäviö 0,53 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,23 bar (23 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, keruu: kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,2 m 580 m
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, yli 700 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä....
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta, paikalliselta alan ammattilaiselta.