Kirjoittaja Aihe: Vallox digit2 vaihto vallox 110mv, mitään järkeä?  (Luettu 43038 kertaa)

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 231
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox digit2 vaihto vallox 110mv, mitään järkeä?
« Vastaus #80 : 19.04.18 - klo:17:59 »
Taitaa olla erilainen logiikka mv ja se mallissa? Mv osaa kesällä sulkeakin luukun jos poistoilmalla on mahdollista viilentää tuloilmaa. Eli helteilla MV laittaa luukun kiinni jos se siten pystyy tarjoamaan viileämpää tuloilmaa.
SE malli vissiin on sen asetetun lämpötilan armoilla ja avaa ja sulkee kesäpellin sen mukaan? Ja pitää sen auki vaikka ulkona olisi 40 astetta? Näin luulisin, varma en ole :'(
Ohjaimetkin on erilaisia, tässähän ei mitään merkkivaloja ole.
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa k113635

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox digit2 vaihto vallox 110mv, mitään järkeä?
« Vastaus #81 : 19.04.18 - klo:21:16 »
Taitaa olla erilainen logiikka mv ja se mallissa? Mv osaa kesällä sulkeakin luukun jos poistoilmalla on mahdollista viilentää tuloilmaa. Eli helteilla MV laittaa luukun kiinni jos se siten pystyy tarjoamaan viileämpää tuloilmaa.
SE malli vissiin on sen asetetun lämpötilan armoilla ja avaa ja sulkee kesäpellin sen mukaan? Ja pitää sen auki vaikka ulkona olisi 40 astetta? Näin luulisin, varma en ole :'(
Ohjaimetkin on erilaisia, tässähän ei mitään merkkivaloja ole.
Taidat olla oikeassa, en ainakaan muista lokeista nähneeni että kennoa olisi otettu takaisin käyttöön oikein helteillä. Mulla oma ohjainsofta pienentää helteillä puhallusta, sillä turhaan ILP:in viilentämää ilmaa vaihtaa ulkoa tulevaan lämpöisempään.
Itse asiassa tuo mv-mallin ohjaus olisi toteutettavissa helpohkosti tuolta RS-485 väylänkin kautta, pitäne kokeille ensi kesänä jos tulee tuohon soveltuvat kelit.
Tampere, 1-taso, puutalo, -97, netto 119m2/300m3(22C) + AT/VAR netto 32m2/90m3(15C), brutto 169m2/460m3 ,lattialämmitys
08/15- Nibe F1255-6, Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 190m, Toshiba Arctic 35 ILP, Vallox 121 SE

Poissa Jussi81

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox digit2 vaihto vallox 110mv, mitään järkeä?
« Vastaus #82 : 14.05.18 - klo:14:37 »
Hieman sivuaa aiheutta joten kysytään tässä. Eli marraskuussa uudiskohteeseen asenenttu Vallox 110MV ei muuta kennon tilaa? Tuloilma säädetty 18/16C mutta kone näyttää tilaksi jatkuvasti Lämmitys jolloin tuloilma on tarpeettoman lämmintä. Helteisen päivän jälkeen lämpötilat ???

Sisä                    Ulko
28C                    14C
25C                    17C
Tulo                    Jäte

Ohjekirja luettu läpi ja yritetty kontaktoida Valloxin huoltoa mutta heillä on ruuhkaa. Olisiko jollakin vinkkiä miten ongelmaa voisi lähteä selvittämään vai onko jokin asetus kuitenkin pielessä?


 
OKT 157m2/705m3 + AT/VAR 56m2/150m3 (Rv.2017-2018) 40m lämpökanaali, lattialämmitys, Nibe F1255-12, kaivo 220m, Vallox 110 MV + rantasauna 33m2(+parvi)/140m3 suorasähkö. Ostoenergia kesk.14MWh/v

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 231
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox digit2 vaihto vallox 110mv, mitään järkeä?
« Vastaus #83 : 14.05.18 - klo:14:54 »
Koitapa nyt ensin laittaa pyynti niin pieneksi kun menee eli 5 asteeseen. Tapahtuuko mitään?
Onhan kone netissä? Ja käytät sitä netin kautta? Laita käyrät näytille vaikka eiliseltä.
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa Jussi81

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox digit2 vaihto vallox 110mv, mitään järkeä?
« Vastaus #84 : 14.05.18 - klo:15:25 »
Ei ole vielä kytketty verkkoon eli MyVallox Controlin kautta operoitu toistaiseksi. Voin toki kokeilla muuttaa pyynnin minimiin mutta ainakaan testatut 14/16/18C ei muuta tilannetta. Laitteen ohjelmaversio nyt 1.8.4 ja näyttäisi olevan 1.8.5 saatavilla joten päivityksen voisin vielä tehdä.

MV-malleissa ei ole erillistä kesä/talvi-kytkintä, vaan niissä on automaattinen lämmön talteenoton ohitus. Kun ulkoilma on lämpimämpää kuin tuloilman lämpötilaksi asetettu arvo, kone kääntää ohituksen päälle. Jos ulkoilma on lämpimämpää kuin asunnosta poistuva ilma, kone käyttää viileän talteenottoa, eli pyrkii jäähdyttämään kuumaa ulkoilmaa poistoilman viileydellä kääntämällä lämmön talteenoton päälle. Lämmöntalteenoton ja sen ohituksen kulloinenkin tila näkyy ohjaimelta.

Kesäajan viilennystoiminnon ollessa päällä ilmanvaihtokone nostaa automaattisesti puhallinnopeutta  silloin, kun ulkoilmalla voidaan viilentää asuntoa. Haluttaessa ottaa kesäajan viilennys -toiminto käyttöön, se asetetaan seuraavasti: Erikoisasetukset - Anturien asetukset - °C säätötapa - Viilennys.


Lämmöntalteenoton ohitus on ymmärtääkseni automatiikan takana eikä tilaa voi manuaalisesti muuttaa, laitteen diagnostiikka ei löydä mitään poikkeavaa. Valinta kesäajan viilennyt nostaa puhallinnopeutta mutta lämmöntalteenotto näyttää pysyvän päällä. Voiko jokin asetus tai mekaaninen este aiheuttaa ohituksen toimimattomuuden?

 


OKT 157m2/705m3 + AT/VAR 56m2/150m3 (Rv.2017-2018) 40m lämpökanaali, lattialämmitys, Nibe F1255-12, kaivo 220m, Vallox 110 MV + rantasauna 33m2(+parvi)/140m3 suorasähkö. Ostoenergia kesk.14MWh/v

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 231
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox digit2 vaihto vallox 110mv, mitään järkeä?
« Vastaus #85 : 14.05.18 - klo:15:46 »
Laita se nettiin, siitä on niin helppo katsoa mitä se tekee tai on tehnyt. Siellä voi myös avata sitä luukkua ihan testimielessä, voi se onnistua kapulastakin, en tiedä. Mutta kun laitat pyynnin vitoseen niin luultavasti kone menee heti ohitus tilaan, silläkin voi testata että luukku toimii.

Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa Jussi81

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox digit2 vaihto vallox 110mv, mitään järkeä?
« Vastaus #86 : 14.05.18 - klo:18:11 »
Pyynti muutettu 5C ja päivitetty uusimpaan ohjelmistoversioon 1.8.5. Uudelleen käynnistyksen jälkeen Kennon tilana näkyi hetken Ohitus mutta näytti palautuvan noin 1min jälkeen Lämmitykselle.

Cloud -tiliä en tehnyt mutta MyValloxHome diagnostiikka näyttää testauksen osalta seuraavaa:

Hyötysuhde
Ei saatavilla

Ohitus
Ei saatavilla

Lämmitintesti
Onnistunut

Lisälämmitysvastus
Onnistunut

Ohitus - Ei saatavilla, onko kyse kuitenkin laitteen viasta?

Logit viikon jaksolta: https://aijaa.com/IJGno3
OKT 157m2/705m3 + AT/VAR 56m2/150m3 (Rv.2017-2018) 40m lämpökanaali, lattialämmitys, Nibe F1255-12, kaivo 220m, Vallox 110 MV + rantasauna 33m2(+parvi)/140m3 suorasähkö. Ostoenergia kesk.14MWh/v

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 231
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox digit2 vaihto vallox 110mv, mitään järkeä?
« Vastaus #87 : 14.05.18 - klo:21:23 »
Koitapa sitten vielä ottaa se viilennys pois. Eli laitat sieltä erikoisasetuksista sen viilennyksen pois, ja tuloilma tilalle. Sitten edelleen pyynti viitoselle ja valloxin pitäisi toimia aivan kuten viilennyksellä, ainut että ei kiihdytä puhallusta. Minulla on säädöt tuollain ja toimii. Pitää siis koko yön nyt suoran puhalluksen sisään ja sitten kun päivällä kuumenee ulkona kunnolla niin ottaa kennon käyttöön jotta saa pikkuisen tuloa viilennettyä. Kuvassa näkee kun tuloilma ei seuraakaan ulkoilmaa 25 asteen jälkeen.
Näytössä lukee joko ohitus tai viilennys.

Tuosta diagnostiikka testistä en tiedä, en ole sitä koskaan tehnyt. Enkä viitsi nyt tehdä jottei vahingossakaan pukkaa vastuslämpöä sisään sekuntiakaan nyt.

Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa Jussi81

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox digit2 vaihto vallox 110mv, mitään järkeä?
« Vastaus #88 : 14.05.18 - klo:22:02 »
Lämpötilan säätötapa on Tuloilma, valinta viilennys nostaa ainoastaan puhallinnopeutta. Ainoa toiminto jolla Ohituksen saa päälle on pakottaa huoltovalikosta ohjausläpän asento Normaalitoiminta -> Ohitus. Olkoon näin nyt helteiden yli ja Vallox saa jatkaa selvittelyä, LVI -asentajaa en taida asialla edes kiusata.

OKT 157m2/705m3 + AT/VAR 56m2/150m3 (Rv.2017-2018) 40m lämpökanaali, lattialämmitys, Nibe F1255-12, kaivo 220m, Vallox 110 MV + rantasauna 33m2(+parvi)/140m3 suorasähkö. Ostoenergia kesk.14MWh/v

Poissa noble

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 324
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox digit2 vaihto vallox 110mv, mitään järkeä?
« Vastaus #89 : 15.05.18 - klo:06:30 »
Taitaa olla erilainen logiikka mv ja se mallissa? Mv osaa kesällä sulkeakin luukun jos poistoilmalla on mahdollista viilentää tuloilmaa. Eli helteilla MV laittaa luukun kiinni jos se siten pystyy tarjoamaan viileämpää tuloilmaa.
SE malli vissiin on sen asetetun lämpötilan armoilla ja avaa ja sulkee kesäpellin sen mukaan? Ja pitää sen auki vaikka ulkona olisi 40 astetta? Näin luulisin, varma en ole :'(
Ohjaimetkin on erilaisia, tässähän ei mitään merkkivaloja ole.
SE osaa myös helteillä sulkea luukun ja jäähdyttää sisäilmalla ulkoilmaa.
Nibe 1245-8 / 180m kaivo

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 231
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox digit2 vaihto vallox 110mv, mitään järkeä?
« Vastaus #90 : 15.05.18 - klo:20:47 »
Lämpötilan säätötapa on Tuloilma, valinta viilennys nostaa ainoastaan puhallinnopeutta. Ainoa toiminto jolla Ohituksen saa päälle on pakottaa huoltovalikosta ohjausläpän asento Normaalitoiminta -> Ohitus. Olkoon näin nyt helteiden yli ja Vallox saa jatkaa selvittelyä, LVI -asentajaa en taida asialla edes kiusata.

Onhan se kone tietenkin  ”kotona” tilassa? Ei siis tehostus tai poissa tilassa?
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa buusba

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox digit2 vaihto vallox 110mv, mitään järkeä?
« Vastaus #91 : 25.10.18 - klo:21:48 »
On se saman mittarin jatkeena kun vanhakin. Olen nuukana miehenä ottanut lukemia talteen ihan paperille ja laskeskellut kaikkea, alkaen yksittäisen sulatuksen hinnasta. Laitan joskus pikku yhteenvedon tuosta sähkönkulutuksen erosta.

Tästä olisi kiva kuulla. Miten paljon on käytännössä säästynyt sähköä vrt. edelliseen

Poissa Ahwell

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox digit2 vaihto vallox 110mv, mitään järkeä?
« Vastaus #92 : 05.11.18 - klo:10:59 »
Nyt on Vanha Kair vaihdettu Vallox 145 MV- malliseksi ja jäteilman lämpötilat tippuivat noin 10 astetta.
Ilmamääriä ei ole vielä säädetty, mutta näyttää kyllä lupaavalta.
Tulolämpötila pysyi 19 asteessa vielä -6 ulkolämpötilassa. Yleisesti raittiin ilman ja jäteilman lämpötilaero näyttää olevan 3-5 astetta.



 

Saattaa se jäteilma olla jossain 13-14 asteen paikkeilla näillä lämpötiloilla.

Kesäpelti on muutettu malliksi "manual" ja on talviasennossa, kuten melkein koko viime "kesän".
Yksi ja sama läppämoottori on alun perin kääntänyt kolmea peltiä ja mekanismi on ottanut vuosien varrella siipeensä melkoisesti.

Epäilyttää mutenkin tuon keksinnön(Kair comfort 160) toimivuus.
Sähkösuodattimen elektrodien välissä on aina joku irronnut eristekökkö ja kiertoilmakanavasta imee oudon paljon verrattuna normaaliin poistokanavaan.

Taitaa mennä vaihtoon jossain välissä.
Pumppu: IVT HE E9, 300l käyttövesivaraaja, lämpimän käyttöveden kierto.
Kaivo: 210m.
Talo: 1000m3 kivitalo rv. 2002. Uusimaa.
IV: Vallox 145 MV
Kulutus 9MWh/a

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 231
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox digit2 vaihto vallox 110mv, mitään järkeä?
« Vastaus #93 : 06.11.18 - klo:17:59 »
Tästä olisi kiva kuulla. Miten paljon on käytännössä säästynyt sähköä vrt. edelliseen

Vanhan vuosikulutus oli 1770kwh. Siitä oli vastukset eliminoitu joten tuo on pelkkien puhaltimien aiheuttamaa kaikki. Ilmeisesti huonomman hyötysuhteen takia se ei tarvinnyt ikinä sulatuksia.
Puhaltimien ottoteho oli kuutosella 202 wattia.

Tämä uusi tarvii 155 wattia tehoa puhaltaakseen samat kun vanha joten peruspuhalluksiin menee 1360 kwh vuodessa. En tiedä miksei ero ole isompi kun yleisesti puhutaan että uudemmat puhaltimen moottorit veisivät vain puolet. Sulatuksia viime talvena oli 229 kappaletta ja niihin meni ilmeisesti 24 kilowattituntia. Tämä mitattu niin että talven kylmimpänä päivänä otin kosteustehostuksen pois ja mittariin kertyi 1.26kwh ylimääräistä ja sulatuksia oli 12 joten yksi vei siis 0.105kwh. Noista sulatuksien sähkönkuluksista pääsisi kokonaan eroon jos sulattaisi sillä toisenna asetuksella eli pysäyttäisi tuloilmapuhallusta mutta sitten sen kuulee luultavasti sisällä ja tulisi massiivinen alipaine hetkeksi mikä ei ole wanhassa talossa välttämäti järkevää. Tuo 1360 plus 24 on 1384 kwh mutta mittariin on kertynyt kuitenkin 1665 kwh, tuo ylimääräinen lienee kosteustehostimen ansiota, se kun on meillä säädetty 100% teholle, eli suihkun ja saunan jälkeen valloxi huutaa aina hetken kovempaa, normi säätö on 88%.
Tuosta 1665kwh lukemasta puuttuu vielä nelisen päivää eli 20kwh tulee vielä.
Eli vanha vei 1770kwh ja uusi 1685kwh. Tuo säästö ei ole merkittävä mutta se että tuloilma on selvästi lämpimämpää tekee sitä säästöä. Sitä vaan en pysty mistään mittaamaan, maalämmölläni on hyvä hyötysuhde niin sieltä  säästöä ei pysty toteamaan. Mutta toivottavasti sitä kautta saisi 1-2kwh pakkaspäivässä säästöä lisää.
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa burmanm

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox digit2 vaihto vallox 110mv, mitään järkeä?
« Vastaus #94 : 11.11.18 - klo:16:40 »
En tiedä miksei ero ole isompi kun yleisesti puhutaan että uudemmat puhaltimen moottorit veisivät vain puolet. <clip> tuo ylimääräinen lienee kosteustehostimen ansiota, se kun on meillä säädetty 100% teholle, eli suihkun ja saunan jälkeen valloxi huutaa aina hetken kovempaa, normi säätö on 88%.

Tuossa se syy miksei ne uudet puhaltimet vie reippaasti vähempää, EC-puhaltimien suurin säästö tulee osatehoilla. 88% ei ole kuitenkaan enää varsinaisesti osateho, niin eipä se säästökään jää silloin kummoiseksi.

Poissa Nopostan

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 61
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox digit2 vaihto vallox 110mv, mitään järkeä?
« Vastaus #95 : 11.11.18 - klo:20:24 »
Meillä asentajat mietti ekaksi että kanavien takia ehkä tarvisi laittaa 70% teholle mutta sitten mittailtiin ja pähkäiltiin ja päädyttiiin että 60% teholle. Sanoivat että 70% on siinä ja siinä että sitä korkeammalla teholle menee jo sähköä liikaa :). Vallox 110 MV.

Yksi kanava on vähän ongelmallinen,  siinä on 3 tuloa ja keskelle on laitettu suurin ilmamäärä niin sitä oli vaikeaa saada järkeväksi. Ja putki vielä kapenee ennen tätä tuloa. Paremmin olisi pitänyt kuulemma suunnitella :P.

Uudisrakennus 2018. Neliöitä 169 ja kuutioita 590. Lattialämmitys. Nibe 1255 invertteri 3-12kw Vallox 110mv. Vaakakeruupiiri 2X220m hienosilttimoreeni.

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 231
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox digit2 vaihto vallox 110mv, mitään järkeä?
« Vastaus #96 : 12.11.18 - klo:20:11 »
Tuossa se syy miksei ne uudet puhaltimet vie reippaasti vähempää, EC-puhaltimien suurin säästö tulee osatehoilla. 88% ei ole kuitenkaan enää varsinaisesti osateho, niin eipä se säästökään jää silloin kummoiseksi.
Meinaatko että jos olisin laittanut isomman eli tehokkaamman Valloxin ja se saisi samat litrat aikaan sanotaan vaikkapa 50% teholla niin watit olisivat pienemmät kun nyt tuo 155w ottoteho?
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 231
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox digit2 vaihto vallox 110mv, mitään järkeä?
« Vastaus #97 : 12.11.18 - klo:20:32 »
Meillä asentajat mietti ekaksi että kanavien takia ehkä tarvisi laittaa 70% teholle mutta sitten mittailtiin ja pähkäiltiin ja päädyttiiin että 60% teholle. Sanoivat että 70% on siinä ja siinä että sitä korkeammalla teholle menee jo sähköä liikaa :). Vallox 110 MV.

Yksi kanava on vähän ongelmallinen,  siinä on 3 tuloa ja keskelle on laitettu suurin ilmamäärä niin sitä oli vaikeaa saada järkeväksi. Ja putki vielä kapenee ennen tätä tuloa. Paremmin olisi pitänyt kuulemma suunnitella :P.

Niin kai se kaiken lähtökohta on että putkisto ei ainakaan ahdista. Minulla ei ole sitä ongelmaa kun talo on isohko ja molempia venttiileitä on varmaan tuplamäärä mitä tuommoinen 110MV yleensä hoitelee. Talon koosta johtuen tuota vähän liian pientä konetta täytyykin pitää noin isolla. Noilla prosenteilla pysyy hiilidioksidiarvot aina maksimissaan noin siinä 700-800ppm lukemissa. Lisäksi kun meillä saunotaan joka päivä ja suihkutellaan sen lisäksi useamman kerran päivässä urheiluhulluudesta johtuen niin saunan ja pesuhuoneen ilmanvaihdon riittävyydestä täytyy pitää erityistä huolta.

Minusta tuo 110MV on osoittautunut oikein hyväksi laitteeksi. Varsinkin tuo että mikään puhallin ei sulatus tilanteessa hiljennä on oikein hyvä. Sulatuksia tulee talvessa jonkun verta mutta jos niistä kolmella eurolla selviää niin ei paha. Sulatuksia tulisi paljon vähemmän jos ei suihkuttelisi ja saunoisi niin paljon mutta samapa tuo noilla kulutuksilla. Tuo kennon hyötysuhde on myös ilahduttavan hyvä kun edes 20 asteen pakkasessa vastusta ei tarvi jos tuloilma on 16 asteeseen säädetty. Ainakin meillä kun katon rajassa on poistoilma aina 24 asteista.

Tuosta pistorasia energiamittarin tarkkuudesta tasavirtamoottorien kohdalla olisi kiva tietää totuus. Valloxin tuki sanoi että ne eivät mittaa oikein noita moottoreita?
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa buusba

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox digit2 vaihto vallox 110mv, mitään järkeä?
« Vastaus #98 : 13.11.18 - klo:18:23 »
Ei tosiaan kuulosta äkkiseltään kovin isolta säästöltä, mutta väkisinhän se lämmityskuluja vähentää kun tulo on korkeampi.

Meillä on vaan 150m2 talo, joten tuo digit2 on periaateessa kai aika reilustikin mitoitettu meille. Kone normaalikäytössä nykyään 3-asennolla, kovemmilla pakkasilla pudotan vielä 2-nopeudelle. Tuloilman oon laittanu 16, eli melkein alkaa lämmittämään tuloilmaan heti kun pakkaselle menee.
2-nopeudella ilman lämmitystä, puhaltimet haukkaa n.70w.
Lämmitys on kaukolämpö lattiakiertoisena.

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 231
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox digit2 vaihto vallox 110mv, mitään järkeä?
« Vastaus #99 : 13.11.18 - klo:18:43 »
Minä luulen että sinun kannattaa ajaa se digit2 loppuun. Noilla puhaltimen nopeuksilla ja kulutuksilla sitä säästöä ei paljoa kerry, ilmamäärätkin on niin pienet että lämpimämpi jäteilma ei tuhlaa energiaa merkittävästi.  Sitten kun siitä hajoaa jotain niin ostaa uuden.
Tuo kaukolämpö lienee hinnoiteltu niin että siinä on kohtuullisen isot perusmaksut ja melko vaatimattomat energiankulutusmaksut? Silloin sekin on melkeimpä yksi lysti jos lämpöä tarvii ostaa vähän enempi. Ja jos talosi on jossain täällä etelässä niin eipä sitä vastustakaan sillä digitillä tarvitse aivan hirveästi käyttää.
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa buusba

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox digit2 vaihto vallox 110mv, mitään järkeä?
« Vastaus #100 : 14.11.18 - klo:21:58 »
Kesäsin menee sähköä n. 300kwh kuukaudessa, kovemmilla pakkasilla siellä 700-900kwh. Siis kokotalouden kulutus. Tuosta karkeasti arvioisin että 500-800kwh menisi esilämmitykseen vuodessa sähköä, eli puhutaan noin 60-100€ vuosi säästöstä, mutta paljonko se alentaisi kaukolämmön kuluja. Se on nimittäin kallista.
Mikkelissä ja 2013 talo. Itse myös ajattelisin asiaa hieman asumis mukavuuden kannalta... Tuo 15 asteinen ilma tuntuu kuitenki aika viileältä ja tietyissä paikoissa tuntuu vetona.

Tässä viime vuoden kaukolämmön kustannukset euroissa...


Poissa Ahwell

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox digit2 vaihto vallox 110mv, mitään järkeä?
« Vastaus #101 : 21.11.18 - klo:22:34 »
Meillä yritettiin säätää 145MV:tä a- sian tuntevan yrityksen toimesta, mutta ei saatu kun sinnepäin arvoja kuumalankatorvimittarilla tuloilmaventtiileistä.
Vihelsin pelin poikki ja teetätän homman jollain toisella tekijällä keneltä löytyy paine-eromittari.

Jäi kuitenkin häiritsemään tuo puhaltimien perusasetukset. Päästiin arvoilla tulo 40% ja poisto 65% siihen hitusen laskennallisen alipaineisen puolelle.
Tuloilmat oli tosiaan mitattu hihavakiolla sinnepäin, kun torvi ei yltänyt panelimallisten tuloilmakanavien päälle.

Mitä teillä muilla on nuo puhaltimien perustasot?

Tässä saattaa vaikuttaa se, että kiertoilmakanavat poistettiin käytöstä tässä IV- konerempassa.
Tulopuoli tuntuu kuitenkin virtaavan ihan eri tasolla kuin poistopuoli.
Epäilys on että torppa on ollut vahvasti ylipaineinen.

Pumppu: IVT HE E9, 300l käyttövesivaraaja, lämpimän käyttöveden kierto.
Kaivo: 210m.
Talo: 1000m3 kivitalo rv. 2002. Uusimaa.
IV: Vallox 145 MV
Kulutus 9MWh/a

Poissa burmanm

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox digit2 vaihto vallox 110mv, mitään järkeä?
« Vastaus #102 : 01.12.18 - klo:22:17 »
Lainaus
Meinaatko että jos olisin laittanut isomman eli tehokkaamman Valloxin ja se saisi samat litrat aikaan sanotaan vaikkapa 50% teholla niin watit olisivat pienemmät kun nyt tuo 155w ottoteho?

En tunne Valloxeja tarpeeksi tarkasti, mutta ainakin Enerventin vehkeillä näin on. Eli pienemmissä alkaa ahdistamaan kun puhalletaan täysiä kun isommissa menee helpommin nuo virtaukset samoilla nopeuksilla. Eli kyseessä ei ole siis pelkästään puhaltimien ottoteho, vaan myös itse laatikoiden suunnittelu.

Suurista summistahan ei toki puhuta, mutta äänessä tuon saattaa huomata.