Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Geocube ei lämmitä käyttövettä  (Luettu 5284 kertaa)

Poissa rojektori

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 39
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Geocube ei lämmitä käyttövettä
« : 29.10.17 - klo:12:16 »
2012 asennettu Geocube 9 lämmittää nihkeästi käyttövettä. Rajat on asetettu 51 ja 46 asteeseen. Tänäänkin lopetti lämmittämiseen käyttöveden 1 lämpötilan ollessa 36,1 asteessa, kuitenkin mlp sanoo käyttövesi2 lämpötilaksi 51,6.

Viikon nyt temppuillut, mutta olen ollut töissä niin ei ole ehtinyt tutkimaan.

Toki aiemminkin on samaa tehnyt, mutta harvakseltaan. Pakotettuna joko lähtee lämmittämään tai sitten ei. 

Olisin tarkastanut kaivon tulevan ja lähtevän nesteen erotukset, mutta lähtevän puolen anturi näyttää puuttuvan.

Poissa Hambula

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 348
  • Maalämpöfoorumi
Geocube ei lämmitä käyttövettä
« Vastaus #1 : 29.10.17 - klo:17:20 »
Jompikumpi käyttövesianturi näyttää väärin. Sijaitsevat n.10cm etäisyydellä toisistaan. Toimii yhdelläkin anturilla, kun parametroi toisen pois.


Lähetetty minun WAS-LX1 laitteesta Tapatalkilla

Mlp: Oilon ja Viessmann. Vilp:Viessmann, Mitsubishi.

Poissa rojektori

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 39
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Geocube ei lämmitä käyttövettä
« Vastaus #2 : 29.10.17 - klo:18:08 »
Mittaako nämä anturit siis käyttöveden lämpötilaa eri kohdista varaajaa?

Poissa Hambula

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 348
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Geocube ei lämmitä käyttövettä
« Vastaus #3 : 29.10.17 - klo:18:43 »
Mittaako nämä anturit siis käyttöveden lämpötilaa eri kohdista varaajaa?
Mittaa.

Käyttövesi 1:B3 ja käyttövesi 2:B31

Käyttövesivaraaja 5022:b3 tai b3 ja b31 [lataustapa]


Lähetetty minun WAS-LX1 laitteesta Tapatalkilla

Mlp: Oilon ja Viessmann. Vilp:Viessmann, Mitsubishi.

Poissa rojektori

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 39
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Geocube ei lämmitä käyttövettä
« Vastaus #4 : 04.05.18 - klo:19:08 »
Edelleen sama ongelma. Talvella ei ollut juurikaan, mutta ilmojen lämmetessä tuli taas.

Käyttövesi 1 lämpötila 16,6 ja käyttöösi 2 lämpötila 38,2. Mittaus oli aiemmin B3 mutta vaihdoin molemmille antureille.

Kuluttajien diagnosissa lukee (8830) -kohdassa alhaalla käyttöveden asetusarv 5.0C.

Miksei ala lataamaan automaattisesti?


Poissa Hambula

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 348
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Geocube ei lämmitä käyttövettä
« Vastaus #5 : 04.05.18 - klo:20:46 »
Edelleen sama ongelma. Talvella ei ollut juurikaan, mutta ilmojen lämmetessä tuli taas.

Käyttövesi 1 lämpötila 16,6 ja käyttöösi 2 lämpötila 38,2. Mittaus oli aiemmin B3 mutta vaihdoin molemmille antureille.

Kuluttajien diagnosissa lukee (8830) -kohdassa alhaalla käyttöveden asetusarv 5.0C.

Miksei ala lataamaan automaattisesti?
Otitko epähuomiossa latauksen pois päältä? Vasen yläkulma hanan alla palkki? Siitä pikanapista saa päälle/pois ja pitkään painamalla pakkolataus.
Mlp: Oilon ja Viessmann. Vilp:Viessmann, Mitsubishi.

Poissa rojektori

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 39
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Geocube ei lämmitä käyttövettä
« Vastaus #6 : 04.05.18 - klo:21:21 »
Aika usein on joutunut tuota pakkolatausta käyttämään. Mulla sanoo siitä ainoastaan että menee päälle, kun uudelleen painaa pohjaan niin menee uudelleen päälle. Nyt koitin odottaa, että lähteekö lataamaan käyttövettä. Lopulta tunnin päästä käytin virrat pois ja odottelin, vartin päästä alkoi lämmittämään pattereita. Ulkolämpötila on 2,0. Lopulta sitten pakotin lataamaan käyttövettä.

Kuitenkin valikossa 8830 lukee nyt alhaalla käyttöveden asetusarv 51C.

Olisihan sen kuitenkin pitänyt alkaa lämmittämään käyttövettä, kun lämpötila on noin alhaalla.


Poissa rojektori

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 39
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Geocube ei lämmitä käyttövettä
« Vastaus #7 : 04.05.18 - klo:21:26 »
Kyllähän se oli pois päältä.  :D