Tarpeeton se voi olla vaiheen järjestysvahtina, mutta itse pidän hyvänä ominaisuutena myös sitä, että se on nopea lämpösuoja 3-vaihe tehoille. Kyllähän se lämpösuojakin laukeaa, mutta tuo vaihesuoja laukeaa todella paljon ennen ylivirtoja. Toinen käyttäjän on myös epäsymmetrisen kuorman aiheuttama jännitteen valvonta. Voidaan säätää esim 5-15% ikkuna riippuen laitteen toleransseista. Epäsymmetrisen kuorman kanssa joutui itse tekemään hieman töitä, kun yksi vaihe poltti sulakkeensa parin kk välein. Eli 3x25 A liittymä on siinä rajoilla meillä, mutta rauhoittui keskuksen perkaamalla, eikä lämpökameralla saa enää pääsulakkeille eroa. Ennen hehkui yksi sulakkeista punaisena ja kädessä kuumana. Vedin myös keskukselta 5x10 johdot pumpun viereen ryhmäkeskukselle, jottei talon sisällä enää tule epäsymmetriaa. Eli suora veto pääsulakkeilta. Nyt saa nähdä, että paljonka saadaan oikosulkuvirtaa, kun ne kaapeloi noita vetoja maanalle. Nykyinen 870 A oikosulkuvirta saa pienentyä 250 A:iin ilman, että jakelija joutuu vastuuseen. Mulla siis kyllä pysyy melko hyvin jännite balanssissa noilla Virroilla aika kovallakin epäsymmetrialla, mutta näin ei ole kaikilla. Valot jos nykii, niin silloin saa odottaa, että myös pienemmillä Virroilla pitää tarkastaa vaiheiden epäsymmetria.