Kirjoittaja Aihe: Optimum G2 mahdollinen ongelma  (Luettu 5299 kertaa)

Poissa Jarde

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 93
  • Maalämmöllä 26.01.2011 alkaen
Optimum G2 mahdollinen ongelma
« : 23.10.17 - klo:12:21 »
Tervehdys pitkästä aikaa palstalle. Niinhän se on, että kun asiat toimii ei niistä juurikaan kuule. Mutta kun tulee probleemia, asiasta yleensä kuullaan ja niin tälläkin kerralla. Optimum G2 on käynyt ja tuottanut lämpöä taloon vuoden 2011 tammikuusta lähtien ja tähän saakka hyvällä menestyksellä.

Mistä voisi johtua, että G2:n käyttöaikoihin pätkähti lisälämpö 2:n kohdalle nyt tänään lukema 15394 tuntia, kun vielä eilen tuntilukema oli 34? Aikaisemmin samanlainen tapaus sattui viime vuoden toukokuussa ja silloin tunteja tuli kerralla noin 1300.

Minulla on ollut käytössä vuoden 2015 loppupuolelta lähtien Thermia Online, josta historiatietoja voidaan tarkastella pitemmässä juoksussa ainakin vuosi ja kuukausitasolla. Samaiset arvot näkyvät myös tuolla Thermia Onlinen käyrillä, joten eivät ole pelkästään tuolla omalla näytöllä.
« Viimeksi muokattu: 23.10.17 - klo:23:35 kirjoittanut Jarde »
Thermia Diplomat Optimum G2 8 kW, lämpökaivo 171m, 120 + 48 m2, lattialämmitys

Poissa Jarde

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 93
  • Maalämmöllä 26.01.2011 alkaen
Vs: Optimum G2 mahdollinen ongelma
« Vastaus #1 : 04.11.17 - klo:01:44 »
Päivitystä asiaan:
Maahantuojan/valmistajan taholta ehdotetaan syyksi vikaantunutta näyttöä ja ohjainkorttia. Ja korjaukseksi niiden uusimista. Varaosana ovat kuulemma paketoitu yhteen. ::)

Onko tällaisia näyttöjen/ohjainkorttien vaihtoja tullut kenellekään vastaan?

Entä voisiko virheelliset lukemat johtua esim. ohjainkortin tai johtojen liitäntöjen "höltymisestä" kun vuosia ovat kompressorin tärinästä saaneet osansa?  :-\
Thermia Diplomat Optimum G2 8 kW, lämpökaivo 171m, 120 + 48 m2, lattialämmitys

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Optimum G2 mahdollinen ongelma
« Vastaus #2 : 04.11.17 - klo:08:53 »
Korttien väliset liitännät ovat ilmeisesti liittimillä tehtyjä.
Liitinpinnoilla on taipumus hapettua ja hapettuminen aiheuttaa kosketusongelmia.
Muutakin kemiallista muutosta voi liittimien kosketuspintoihin tulla.
Liitinpintaan muodostunut oksidi tai muu kemiallisesti muodostunut pinnoite on huonosti sähköä johtava.
Tiukka kosketinpaine pitäisi estää pinnoitteen muodostumista.
Eristävä pinnoite rikkoontuu irrottamalla liitin ja painamalla se uudelleen kiinni.

Toinen varsin yleinen vika piirilevyillä on elektrolyyttikondensaattoreiden kuivuminen ja siitä johtuva kapasitanssin menetys.
Näitä vikoja on varsinkin virtalähdekorteissa.

Lämpöpumpun sisällä esiintyy suuria lämpötilan vaihteluita.
Korkea lämpötila ja lämpötilan raju vaihtelu vanhentaa elektroniikkapiirejä ja komponentteja.


Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Optimum G2 mahdollinen ongelma
« Vastaus #3 : 04.11.17 - klo:09:21 »
Korjaustoimenpiteenä annetaan monasti 'valohoitoa', eli kun liitokset irrotettaan+kurkitaan paikkoja valohoidon saattamiseksi perille saakka ja laitetaan vermeet takasi niin
'poks' pelit pelittää tai sitten ei    ;D

Poissa Jarde

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 93
  • Maalämmöllä 26.01.2011 alkaen
Vs: Optimum G2 mahdollinen ongelma
« Vastaus #4 : 04.11.17 - klo:15:55 »
Kiitos hyvistä vinkeistä ! :)

Uskaltaisikohan sitä itse noita liittimiä irroitella ja kiinnitellä muutaman kerran, kun laitteesta on virrat otettu pois päältä?

Takuuaikakin on mennyt umpeen, tuskin nuo piirikortit kovin paljon kummempia ovat kuin tietokoneissa, joita muutama on tullut kasattua   :-\

Mutta onkohan siellä jotain, mitä pitäisi erityisesti varoa, jos tuon etupellin menisi avaamaan?


Thermia Diplomat Optimum G2 8 kW, lämpökaivo 171m, 120 + 48 m2, lattialämmitys

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Optimum G2 mahdollinen ongelma
« Vastaus #5 : 04.11.17 - klo:16:07 »
Jos et ole yhtään sähkömies, on parempi jättää homma jollekin muulle.
Jos teet itse:
- Kone jännitteettömäksi pääkytkimestä. Odota muutama minuutti. Kondensaattoreiden sähkövaraukset purkautuvat.
- Prosessorikortilla voi olla paristo, joka tekee kortin osittain jännitteiseksi aina. Älä laita sellaista korttia johtavalle alustalle.
- Maadoita itsesi laiterunkoon toisella kädelläsi.
- Avaa vain yksi liitos kerrallaan.
- Mikäli on nauhakaapeleita, muista avata niiden lukitus.
- Jos joku ei aukea hyvällä, on siihen olemassa joku kikka, vaikkapa tuo lukitus.
- Voimaa ei saa käyttää, voi hajota paikat.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Optimum G2 mahdollinen ongelma
« Vastaus #6 : 04.11.17 - klo:20:58 »
Ei tuon ikäiseen molempia kortteja tarvi vaihtaa. Näyttö/ohjauskortin saa erikseen.
Noissa korteissa on pintaliitos elkot jotka väsyy ja aiheuttaa lopulta näytön pimenemisen. Laite kuitenkin toimii edelleen. Ne maksaa muutaman euron kappale ja kunnon kolvilla kohtuu helppo vaihtaa.
Toinen sähköinen ongelma on minireleet pehmossa ja relekortilla. Varsinkin pehmolla niiden vuoksi olen vaihtanut ison kasan kortteja takuuseen. Nuokaan ei maksa kuin muutaman euron kpl ja on niitä tullut juoteltua uusiksi. Viimeisin pehmokortti on valkoisilla releillä. En ole ehtinyt tutustua niihin tarkemmin.
Halvat komponentit aiheuttaa isot ongelmat mutta sitähän tää nyky elektroniikan kanssa on.

Pumput toimii muuten aivan älyttömän hyvin ja nämähän on halpoja remppoja jotka asiakas pystyy itsekkin tekemään.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Jarde

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 93
  • Maalämmöllä 26.01.2011 alkaen
Vs: Optimum G2 mahdollinen ongelma
« Vastaus #7 : 06.11.17 - klo:09:56 »
Kiitos jälleen vinkeistä! :)

Todellakin täytyy sanoa, että pumppu toimii edelleen moitteettomasti, eikä nuo pariin kertaan yllättäin ilmaantunutta käyttötuntipiikkiä haittaa muuta kuin tilastojen vääristymänä.

Mutta miten on, kun näyttäisi siltä että esim. keruupiirin sekä paluun että menon lämpötilat putosivat aivan yllättäin tuossa viime kuun 20. päivän tienoilla n. 5 astetta alaspäin käyntijakson aikana (paluu -2 ja meno -6) eivätkä ole siitä juurikaan palautuneet paitsi nyt parin päivän sisällä kun pukkasi oikea helle-aalto.  Voivatko nuo lukemat vaikuttaa pumpun toimintaan? Vai ovatko vaan näyttötaulussa ja todelliset lukemat ovat normaalit.

Lisäksi samoihin aikoihin oli tilanne, jossa vaikutti, että olisi itsestään muuttanut sekä yhtä käyrän korjauksen lukemaa että pumpun toiminnan katkaisun lämpötilaa ominpäin. Onko tuo edes mahdollista? Itselle heräsi kyllä pienoinen epävarmuus lukemien ja ohjauksen toimivuuteen noissa tilanteissa.  :-\

Palautin ohjauslukemat ennalleen ja nyt ovat kyllä pysyneet.
Thermia Diplomat Optimum G2 8 kW, lämpökaivo 171m, 120 + 48 m2, lattialämmitys

Poissa Jarde

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 93
  • Maalämmöllä 26.01.2011 alkaen
Vs: Optimum G2 mahdollinen ongelma
« Vastaus #8 : 06.01.18 - klo:01:49 »
Maahantuojan kautta saadaan nyt sitten molemmat näyttö ja ohjainkortti vaihdettua siten, että he maksavat kotivakuutuksen omavastuu osuuden. :)

Tämä siksi, että ongelma oli esiintynyt/alkanut todistettavasti jo 2016. Se taas oli alkuperäisen 6 vuoden Thermian jatkotakuun sisällä, joka pumppuun kuului.

Tiedätkö Sam68, tuleeko uudempien näyttö/ohjainkorttien mukana myös uudempaa softaa pumpulle, kun oma nykyinen G2:n ohjelmiston versio näyttää olevan 0.13 ?
Thermia Diplomat Optimum G2 8 kW, lämpökaivo 171m, 120 + 48 m2, lattialämmitys