Kirjoittaja Aihe: Kalvopaisunta-astian oikea koko?  (Luettu 4005 kertaa)

Poissa commo73

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 365
Kalvopaisunta-astian oikea koko?
« : 23.11.17 - klo:17:51 »
230m2 lattiaa lämmitettävänä. Lattialämmitysputkiston kokonaispituus 1000m ja koko 17mm. Jos lisää jakotukit 2 kpl + syöttöputket ja MLP putkiston niin kokonaistilavuus olisi ~200L.  Sain pelkälle putkiston tilavuudeksi 177L. Kyse on umpinaisesta kalvopaisunta-astiasta. Veden lämpötila liikkuu alueella 20C - 40C Riittääkö 25L? toisaalta olisiko 35L astiasta mitään hyötyä ?
Lämmitettävä 240m2

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kalvopaisunta-astian oikea koko?
« Vastaus #1 : 23.11.17 - klo:17:59 »
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa commo73

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 365
Vs: Kalvopaisunta-astian oikea koko?
« Vastaus #2 : 25.11.17 - klo:10:50 »
Sain astian kooksi ~4L kun vesitilavuus ~200L ja lämpenemä 10C - 45C.  :)  25L malli on tarjolla, sillä mennään.
« Viimeksi muokattu: 25.11.17 - klo:20:57 kirjoittanut commo73 »
Lämmitettävä 240m2