Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Maalämmön mitoitus JKL  (Luettu 3233 kertaa)

Poissa Jukkasv

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Maalämmön mitoitus JKL
« : 10.10.17 - klo:13:32 »
Pitkän pohdinnan jälkeen päädyin valitsemaan maalämmön.

Mitoitustarkistuksia kaivattaisiin, nyt saatu 2 eri tarjousta toimijoilta:
1. Thermia Diplomat Optimun 6 kW pumppu, 130 m porakaivo, sisältää myös lattialämmityksen asennuksen, hinta 16 600 €
2. Oilon Cube house6, 5,5 kW, porakaivo 150 m, ei sisällä lattialämmitystä 14 950 €

Etenkin pohdituttaa tuo porakaivon pituus, hieman eroa eri tarjoajilla

Kyseessä uudisrakennus, talo rakenteilla
Sijainti/paikkakunta: Jyväskylä=3
Rakennusluokka: 1 Pientalo
Kerroslukumäärä: 1
Rakennustilavuus (m³): 670
Rakennuksen ilmatilavuus (m³): 463
Maanpäällinen kerrostasoala (m²): 167.4
Lämmitetty nettoala Anetto (m²): 147.6
Henkilömäärä: 6
Tulisijoen määrä: 0

Alla pinta-alat ja u-arvot
Ulkoseinä ulkoilmaa vasten 125.2 0.16
Yläpohja ulkoilmaa vasten 147.6 0.08
Alapohja (maanvastainen) 147.6 0.13
Ikkunat koilliseen 3.84 1.0 0.5 0.75
Ikkunat kaakkoon 24.98 1.0 0.5 0.75
Ikkunat lounaaseen 1.76 1.0 0.5 0.75
Ikkunat luoteeseen 12.84 1.0 0.5 0.75
Ulko-ovet 8.74 1.00

Energiatodistuksen mukainen ostoenergian määrä 18 987 kWh, rakennuksen lämmitystehontarve 93,8 kW
« Viimeksi muokattu: 10.10.17 - klo:15:28 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: Maalämmön mitoitus JKL
« Vastaus #1 : 10.10.17 - klo:15:31 »
Pitkän pohdinnan jälkeen päädyin valitsemaan maalämmön.

Mitoitustarkistuksia kaivattaisiin, nyt saatu 2 eri tarjousta toimijoilta:
1. Thermia Diplomat Optimun 6 kW pumppu, 130 m porakaivo, sisältää myös lattialämmityksen asennuksen, hinta 16 600 €
2. Oilon Cube house6, 5,5 kW, porakaivo 150 m, ei sisällä lattialämmitystä 14 950 €

Etenkin pohdituttaa tuo porakaivon pituus, hieman eroa eri tarjoajilla

Kyseessä uudisrakennus, talo rakenteilla
Sijainti/paikkakunta: Jyväskylä=3
Rakennusluokka: 1 Pientalo
Kerroslukumäärä: 1
Rakennustilavuus (m³): 670
Rakennuksen ilmatilavuus (m³): 463
Maanpäällinen kerrostasoala (m²): 167.4
Lämmitetty nettoala Anetto (m²): 147.6
Henkilömäärä: 6
Tulisijoen määrä: 0

Alla pinta-alat ja u-arvot
Ulkoseinä ulkoilmaa vasten 125.2 0.16
Yläpohja ulkoilmaa vasten 147.6 0.08
Alapohja (maanvastainen) 147.6 0.13
Ikkunat koilliseen 3.84 1.0 0.5 0.75
Ikkunat kaakkoon 24.98 1.0 0.5 0.75
Ikkunat lounaaseen 1.76 1.0 0.5 0.75
Ikkunat luoteeseen 12.84 1.0 0.5 0.75
Ulko-ovet 8.74 1.00

Energiatodistuksen mukainen ostoenergian määrä 18 987 kWh, rakennuksen lämmitystehontarve 93,8 kW
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
En päätynyt ihan energiatodistuksen kWh -määrään. E -todistuksissa on mahdollisesti käytetty jotain apuenergianlähteitä, joita en tietenkään tunne. Niissä käytetään ympäristöministeriön asettamia korjauskertoimia, joilla todellinen lämmitystarve häivytetään.

Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudisrakennus  ”Jukkasv” JYVÄSKYLÄ (Keski-Suomi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Talo Lattialämmitys   19 281 kWh   6,01 kW
YHTEENSÄ 19 281 kWh   6,0 kW
- Josta johtumisvuodot   14 826 kWh   4,39 kW
- Josta ilmanvaihdot   3 395 kWh   1,24 kW
- Josta vuotoilmat   1 060 kWh   0,39 kW

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( LATTIALÄMMITYS )
Lämmitettävää   148 m2   463 m3
- Kiinteistö   5,0 COP   18 591 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,8 COP   4 800 kWh
- Yhteensä   4,3 SCOP   23 391 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   6,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho   7,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka   -34 C
▪ Maasta kerätään    ( 5 COP)   5,6 kW   17 945 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   5 446 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä   5 446 kWh
Tarvitaan 198 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,42 l/s.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:         
Kaivon painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,4 bar (40 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,22 bar (22 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,14 bar (14 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, keruu: kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,2 m   474 m
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, yli 700 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.
...
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta, paikalliselta alan ammattilaiselta.

Poissa Jukkasv

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämmön mitoitus JKL
« Vastaus #2 : 12.10.17 - klo:16:02 »
Hieman mietityttää eri maalämpöpumppujen mitoitukset. Yksi käyttänyt alle 18 000 kWh rakennukset energiantarpeena (porakaivo lyhin oletetusti), yksi 20500 kwh ja kolmas 21 300 kWh. Ja porakaivon pituudet ovat suoraan verrannollisia enerrgiantarpeen määritykseen.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: Maalämmön mitoitus JKL
« Vastaus #3 : 12.10.17 - klo:20:25 »
Tässä saattaa aiheuttaa hajontaa mitoituksiin se, että tässä kohteessa on lähes kaksi kertaa suurempi ikkunapinta-ala, kuin on tyypillisesti.
Jotkut mitoittajat tekevät laskelman vain rakennuksen lämmitettävän alan ja rakennusvuoden perusteella, eivätkä huomioi tällaisia "pikkuseikkoja".