Maalämpö ilmalämmitystaloon
« : 04.10.17 - klo:18:32 »
Mitä erityistä pitää huomioida, kun maalämpöä suunnitellaan Valmel kotilämpö ilmalämmitystaloon?
Perustiedot: lämmitettävät neliöt yhdessä kerroksessa 140, huonekorkeus 2,5 m, eriste seinät 200, katto 325 mm, pesutilat ja sauna (n. 14 m2) vesikiertoisella lattialämmityksellä, rakennusvuosi 1981. Nyt yösähkö 3 m3 varaajalla.
Kalliotontilla. Miten syvä kaivo? Jos Kaukoran Jämä pumppu, on/off vai inventteri?
« Viimeksi muokattu: 04.10.17 - klo:19:44 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Maalämpö ilmalämmitystaloon
« Vastaus #1 : 04.10.17 - klo:18:52 »
Paljonko nyt on kulunut sähköä vuosittain?

Poissa Penkale

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpö ilmalämmitystaloon
« Vastaus #2 : 04.10.17 - klo:19:23 »
Koko sähkömäärä n. 19000-20000 kWh/v.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Maalämpö ilmalämmitystaloon
« Vastaus #3 : 04.10.17 - klo:19:48 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 6 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden.
Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
 Talo  ”Penkale”   MASKU (Varsinais-Suomi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Talo Patterilämmitys   15 854 kWh   5,35 kW
YHTEENSÄ 15 854 kWh   5,3 kW
- Josta johtumisvuodot   11 642 kWh   3,77 kW
- Josta ilmanvaihdot   3 294 kWh   1,23 kW
- Josta vuotoilmat   918 kWh   0,34 kW
- Josta lämmönsiirtokanaali   0 kWh   0,00 kW
         
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( PATTERILÄMMITYS )
Lämmitettävää   140 m2   350 m3
- Kiinteistö   3,4 COP   15 194 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,8 COP   4 000 kWh
- Yhteensä   3,3 SCOP   19 194 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   5,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho   6,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka   -29 C
▪ Maasta kerätään    ( 3,4 COP)   4,3 kW   13 344 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   5 850 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä   5 850 kWh
Tarvitaan 137 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,35 l/s.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:         
Kaivon painehäviö 0,35 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3 K   0,21 bar (21 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,35 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3 K   0,12 bar (12 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,35 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3 K   0,08 bar (8 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, keruu: kostea savi, upotussyvyys vähintään 1 m   306 m

...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, yli 700 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Penkale

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpö ilmalämmitystaloon
« Vastaus #4 : 04.10.17 - klo:20:22 »
Kiitos Tomppelille seikkapräisestä laskelmasta. Eli 140 m aktiivikaivon syvyys.
Ilmalämmitys rinnastetaan siis patterilämmitykseen. Miten verkoston pienempi vesimäärä huomioidaan? Entä pesutilojen lattialämpö, jota pitää jopa kesällä lämmittää?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Maalämpö ilmalämmitystaloon
« Vastaus #5 : 04.10.17 - klo:22:06 »
Ilmalämmitys rinnastetaan patterilämmitykseen siksi, että se vaatii kovilla pakkasilla aika korkean kiertoveden lämpötilan (noin +50 C) puhallinpatteriin.
Lattialämmityksellä riittää samassa tilanteessa noin +35 C, tai jopa vähän allekin.

Jako tehdään pumpun hyötysuhteen perusteella.
Patterilämmityksellä COP on noin 3 ja lattialämmityksellä noin 5.
COP -arvolla 3 otetaan lämpökaivosta vähemmän lämpöenergiaa, kuin otetaan lattialämmityksellä.
Siksi tämä jako kahteen kategoriaan.

Jos teillä olisi lattialämmitystalo, olisi kaivon oltava vähän syvempi.
137 metriä muuttuisi 149 metriksi.

Poissa Hambula

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 348
  • Maalämpöfoorumi
Maalämpö ilmalämmitystaloon
« Vastaus #6 : 04.10.17 - klo:22:25 »
Pieni vesimäärä huomioidaan lisäämällä puskurivaraaja. Esim. 200l puskurivaraaja ulkoisella kiertovesipumpulla ja lattialämmitykselle sekoitusventtiili-piiri.
Puskurivaraajan voi laittaa käyttöveden esilämmityskierukalla.

Lähetetty minun WAS-LX1 laitteesta Tapatalkilla

Mlp: Oilon ja Viessmann. Vilp:Viessmann, Mitsubishi.

Poissa Penkale

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpö ilmalämmitystaloon
« Vastaus #7 : 05.10.17 - klo:14:28 »
Vielä kysymys pumpun valinnassa on/off ja inverterilaitteen välillä. Tuleeko eroa kaivon syvyyteen? Vastaako teholuokat 6 kW /  1,5 - 6 kW toisiaan käytössä? Jos invertterlaite säästää enemmän, mihin säästö perustuu ja säästääkö lisähinnan jossain ajassa takaisin. Miten laitteiden kestoikä?
Nyt ajatus Jämä star tet 6 kW + 200l puskuri + lattialämön lisäshuntti. 140 m kaivo.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Maalämpö ilmalämmitystaloon
« Vastaus #8 : 05.10.17 - klo:15:23 »
Vielä kysymys pumpun valinnassa on/off ja inverterilaitteen välillä. Tuleeko eroa kaivon syvyyteen? 
Ei tule eroa.
Invertteri -laitteessa on enemmän elektroniikkaa ja siksi vikaantumisalttius on vähän todennäköisempää.
On / off -tyyppiset pumput ovat kokeneet jo pitkän kehityskaaren ja ovat koettua tekniikkaa.

Poissa Kaltzu

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 259
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpö ilmalämmitystaloon
« Vastaus #9 : 05.10.17 - klo:16:32 »
Vielä kysymys pumpun valinnassa on/off ja inverterilaitteen välillä. Tuleeko eroa kaivon syvyyteen? Vastaako teholuokat 6 kW /  1,5 - 6 kW toisiaan käytössä? Jos invertterlaite säästää enemmän, mihin säästö perustuu ja säästääkö lisähinnan jossain ajassa takaisin. Miten laitteiden kestoikä?
Nyt ajatus Jämä star tet 6 kW + 200l puskuri + lattialämön lisäshuntti. 140 m kaivo.

Niben 1,5-6 kW invertterissä on mahdollista päästä 1,5-8 kW asti yhdellä menun klikkauksella, eli tehoreserviä on vähän enemmän. Nibehän tuo Jämä taitaa melko puhtaasti olla. Toki voit ottaa suoraan 8 kW on/off pumpun. Inverttereistä kerätään koko ajan dataa ja näiden pitemmän ajan kestävyys nähdään ajan kuluessa. Suosittelen ottamaan ekstrametrejä kaivoon pumpulle kuin pumpulle, tulee jatkossa 100-varmasti parempi mieli :)
Lamellihirsitalo (204mm) as.m2 148.6 m2, tilavuus 440m3, Nibe S1255 3-12 kW, kaivo 230m (222m akt.), viilennys Nibe Sky22, takka, Vallox 110 MV, s-sauna, eril. varasto&autotalli 44m2 lattialämmitys + kanaali n. 32m