Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: 1255/Invertterikoneen data-analyysiä  (Luettu 80853 kertaa)

Poissa litku

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • Maalämpöfoorumi
Vs: 1255/Invertterikoneen data-analyysiä
« Vastaus #200 : 31.10.18 - klo:10:39 »
Lämpökaivo on hiukan niukan syvyinen.
Kovilla pakkasilla kaivo saattaa mennä kylmäksi.
Kannattaa seurata kaivoo menevän lämpötilaa.

Jos kaivoon menevä laskee kovalla pakkasjaksolla -5 .. -6 asteeseen, on hyväksi sallia sähkövastusten käyttö.
Kaivoon menevän putken ympärille muodostuu silloin jäävaippa, joka saattaa nostaa putkea ylös kaivosta.
Putkeen voi tulla vekki, joka haittaa liuoksen kiertoa.
Maalämpökone pysähtyy kokonaan, kun pumpulta lähtevä menee -9 asteeseen.
...
Jos näitä kirjoituksia lukee maalämpökauppias, muistakaa,
Pohjois-Suomessa tarvitaan huomattavasti syvemmät maalämpökaivot, kuin Etelä-Suomessa.
Näin siksi, että pohjoisessa kallioperän lämpötila on vain +3 ... +5 astetta. Etelässä se on +6 ... +7 astetta.
Kallioperän käytettävissä oleva lämpövaranto on pohjoisessa vain puolet eteläisen Suomen kallioperän lämpövarannosta.



Kuva on GTK:n sivuilta. Klikkaa kuvaa.!

Hyvä tietää. Mistä valikosta sallitaan sähkövastusten käyttö?

Viime talvi oli ensimmäinen maalämmön kanssa ja tulihan nuita arvoja seurattua, mutta en muista kuinka pakkasella se kävi. Seurataan


Sent from my iPhone using Tapatalk
Oulu. 2018rak 131m2 OKT vesikiert.lattia. Nibe F1255-6 R EM. Kaivo 150m. Huonetermostaatit. Vallox 110MV

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: 1255/Invertterikoneen data-analyysiä
« Vastaus #201 : 31.10.18 - klo:11:32 »
Hyvä tietää. Mistä valikosta sallitaan sähkövastusten käyttö?

Se onnistuu siitä samasta valikosta mistä säädetään asteminuutteja. Sieltä "käynnistysero lisälämpö" eli jos sulla nyt asteminuutit -180 ja laitat tuohon esim. 300 niin lämmitysvastukset alkavat lämmittämään kun asteminuutit putoaa alle -480. "lisälämm. portaiden ero" tarkoittaa millä asteminuuttiarvojen portailla vastusten tehoa lisätään portaittain. Muistaakseni menee 0,5 kW portaissa aina 6 kW asti.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa litku

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • Maalämpöfoorumi
Vs: 1255/Invertterikoneen data-analyysiä
« Vastaus #202 : 31.10.18 - klo:11:35 »
Se onnistuu siitä samasta valikosta mistä säädetään asteminuutteja. Sieltä "käynnistysero lisälämpö" eli jos sulla nyt asteminuutit -180 ja laitat tuohon esim. 300 niin lämmitysvastukset alkavat lämmittämään kun asteminuutit putoaa alle -480. "lisälämm. portaiden ero" tarkoittaa millä asteminuuttiarvojen portailla vastusten tehoa lisätään portaittain. Muistaakseni menee 0,5 kW portaissa aina 6 kW asti.

Kiitos tiedosta. No onko tuo esim. 300 minun tapauksessa sopiva luku tähän mahdolliseen kaivon jäätymiseen ?


Sent from my iPhone using Tapatalk
Oulu. 2018rak 131m2 OKT vesikiert.lattia. Nibe F1255-6 R EM. Kaivo 150m. Huonetermostaatit. Vallox 110MV

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: 1255/Invertterikoneen data-analyysiä
« Vastaus #203 : 31.10.18 - klo:11:42 »
Kiitos tiedosta. No onko tuo esim. 300 minun tapauksessa sopiva luku tähän mahdolliseen kaivon jäätymiseen ?

En kyllä uskalla sanoa. Tehdasasetuksena on 400 mutta hankala sanoa mikä arvo tuohon jäätymiseen auttaa. Sitä pitää varmaan seurata ja ottaa tarvittaessa lokia.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

kjg

  • Vieras
Vs: 1255/Invertterikoneen data-analyysiä
« Vastaus #204 : 21.11.18 - klo:07:31 »
Pumpun asennus saatiin viimeisteltyä muutama viikko sitten. Nyt ensimmäiset pienet pakkaset takana. Näppituntumalta jatkuvan käynnin raja on muutamalla plusasteella (+2-3). Käynnistysraja nyt -120. Ei huonetermostaatteja käytössä. Sisälämpötila +21 alakerrassa ja yläkerrassa +20. Liuospumppu asetettu kiinteä delta = 3 -tilaan, kun automaatilla piti deltaa lähempänä neljää.

Näkyykö login perusteella aihetta muutoksiin. Asiasta tietämättömälle kompressori käy jo nyt välillä pitkiäkin aikoja korkeilla kierroksilla lämmitystilassakin (n 50Hz). Liittyykö tuo vain suuriin ulkolämpötilanvaihteluihin?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: 1255/Invertterikoneen data-analyysiä
« Vastaus #205 : 21.11.18 - klo:08:06 »
Näkyykö login perusteella aihetta muutoksiin. Asiasta tietämättömälle kompressori käy jo nyt välillä pitkiäkin aikoja korkeilla kierroksilla lämmitystilassakin (n 50Hz). Liittyykö tuo vain suuriin ulkolämpötilanvaihteluihin?
Onhan nyt jo pakkastakin. Kyllä kone silloin joutuukin ottamaan kierroksia.
Oikein hyvältähän nuo näyttivät. Kaivo ei ainakaan ole kylmä.
Vasta kunnon pakkasilla systeemi joutuu tosi testiin ja silloin nähdään mitoituksen onnistuminen.

Poissa Nopostan

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 61
  • Maalämpöfoorumi
Vs: 1255/Invertterikoneen data-analyysiä
« Vastaus #206 : 22.11.18 - klo:19:16 »
Kohta karvan verran 10kk täynnä ja tämmöistä oli mittarissa.

Lämmitys, vain kompr. 9176 kwh
lv, vain kompr. 749 kwh
Lämmitys, ml. sis. lisäys 9199 kwh
lv, ml. sis. lisäys 764 kwh

Käynnistysten lukumäärä 1193
Kokonaiskäyttöaika : 3148 h
- josta käyttövesi 228h

Nyt jännätään pääseekö alle 1600 käynnistyksen per vuosi :)
Uudisrakennus 2018. Neliöitä 169 ja kuutioita 590. Lattialämmitys. Nibe 1255 invertteri 3-12kw Vallox 110mv. Vaakakeruupiiri 2X220m hienosilttimoreeni.

Poissa VSec

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumi
Vs: 1255/Invertterikoneen data-analyysiä
« Vastaus #207 : 28.11.18 - klo:11:30 »
Nyt on tosiaan hieman reilun vuoden pumppu pyörinyt, toki varsinaisessa asuinkäytössä on talo vasta helmikuun puolivälistä ollut, sitä ennen pidettiin vain normaalilämpöjä päällä. Mittarin mukaan vastaavat luvut kuin Nopostanilla ovat:

-lämmitys, vain kompr. 16083kWh
-lv, vain kompr. 1470kWh
-lämmitys, ml. sis. lisäys 16115kWh
-lv, ml. sis. lisäys 1476kWh

-käynnistysten lukumäärä 1472
-kokonaiskäyttöaika 5542h
  - josta käyttövesi 393h

Ilmeisesti siis vastukset päällä ei ole tarvinnut vielä paljoa pyöriä, vaan on pärjätty ilmankin  :)

Muutenkin luvuista taitaa olla tulkittavissa, että lämmitystarve (käyttövesi mukaan lukien) asettuu tuonne alle 20 000 kWh/a, jolloin kaivon syvyyskin vielä tomppelin aiempien laskelmien mukaan riittäisi. Tyytyväinen voi siis tässä kohtaa olla, katsotaan talven jälkeen, että miten on pärjätty  ;D
Pohjois-Savo, 1-tasoinen hirsitalo, rv. 2017, 156m2, vesikiertoinen lattialämmitys.
Nibe F1255-12, kaivo 190m.

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 236
  • Maalämpöfoorumi
Vs: 1255/Invertterikoneen data-analyysiä
« Vastaus #208 : 28.11.18 - klo:11:52 »
Onko nuo nyt verkosta otettuja kilowatteja vai pumpun tekemiä kilowatteja? Allekirjoituksessa olisi hyvä olla talon ikä ja koko niin luvut antaisikin jotain satunnaiselle kävijälle. Eli paljonko Nopostanilla on neliöitä?
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: 1255/Invertterikoneen data-analyysiä
« Vastaus #209 : 28.11.18 - klo:12:26 »
Nuo on pumpun tekemiä kilowatteja kummallakin.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 236
  • Maalämpöfoorumi
Vs: 1255/Invertterikoneen data-analyysiä
« Vastaus #210 : 28.11.18 - klo:12:48 »
No meneepä pienellä energialla, kyllä uudet talot on pihejä.  Eikä mene paljoa käyttövettäkään kun vertaa että itselläni pumppu tuotti nyt vuoden aikana  n 14000kwh pelkästään käyttöveteen.
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa VSec

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumi
Vs: 1255/Invertterikoneen data-analyysiä
« Vastaus #211 : 28.11.18 - klo:12:51 »
Joo, yllättävän vähällä pärjää. Veden kulutus kaiken kaikkiaan (lämmin+kylmä) on ollut nyt koko ajan n. 10m3/kk.

Ei ole tullut pumppua laitettua kWh-mittarin perään, kai tuonkin jossain vaiheessa voisi viritellä  :)
Pohjois-Savo, 1-tasoinen hirsitalo, rv. 2017, 156m2, vesikiertoinen lattialämmitys.
Nibe F1255-12, kaivo 190m.

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: 1255/Invertterikoneen data-analyysiä
« Vastaus #212 : 28.11.18 - klo:13:38 »
Itsellä oli tämmöistä vuoden käytön jälkeen:

- kompressorikäynnistykset 1624 kpl
- kompressorin käyntiaika 5472 h
- kompressorin käyntiaika, lämminvesi 641 h
- lisäys aikakerroin 7.0 h
- lv, ml. sis. lisäys 1955.7 kWh
- lv, vain kompr. 1948.1 kWh
- lämmitys, ml. sis. lisäys 10825.8 kWh
- lämmitys, vain kompr. 10801.0 kWh
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa VSec

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumi
Vs: 1255/Invertterikoneen data-analyysiä
« Vastaus #213 : 06.01.19 - klo:09:24 »
Nyt kun on jo vähän enemmän pitänyt pakkasia, on päässyt vilkuilemaan taas pumpun toimintaa. Alimmillaan on keruun tulo ollut -0,7c, toki ei vielä pidempää kunnon pakkasjaksoa ole ollut :) Kun ulkolämpötila menee 0 ja -5 väliin, niin tahtoo pumppu ruveta pysähtelemään. Sisälämpötila on ollut tasaisesti n. 22 eli siltä osin kunnossa.

Onkohan tuossa säädöissä vielä jotain petrattavaa vai aletaanko olla jotakuinkin kohdallaan? Joillain taitaa "jatkuvan käynnin" ulkolämpötilat olla lähempänä nollaakin? Liitteenä muutama logi vuodenvaihteen tienoilta.
Pohjois-Savo, 1-tasoinen hirsitalo, rv. 2017, 156m2, vesikiertoinen lattialämmitys.
Nibe F1255-12, kaivo 190m.

Poissa Nopostan

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 61
  • Maalämpöfoorumi
Vs: 1255/Invertterikoneen data-analyysiä
« Vastaus #214 : 07.01.19 - klo:11:18 »
Onko nuo nyt verkosta otettuja kilowatteja vai pumpun tekemiä kilowatteja? Allekirjoituksessa olisi hyvä olla talon ikä ja koko niin luvut antaisikin jotain satunnaiselle kävijälle. Eli paljonko Nopostanilla on neliöitä?

Hups ei näköjään ollut siellä mutta neliöitä 169 ja kuutioita 590. 2017 rv. Ja pumpun tekemiä juu.
Uudisrakennus 2018. Neliöitä 169 ja kuutioita 590. Lattialämmitys. Nibe 1255 invertteri 3-12kw Vallox 110mv. Vaakakeruupiiri 2X220m hienosilttimoreeni.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: 1255/Invertterikoneen data-analyysiä
« Vastaus #215 : 07.01.19 - klo:11:44 »
Nyt kun on jo vähän enemmän pitänyt pakkasia, on päässyt vilkuilemaan taas pumpun toimintaa.

Hiukan viileänä on kaivoon menevän lämpötila käynyt, alin meno oli -3,7 C ja tulo -0,7 C. Nämä lyhyellä, noin -22 C pakkasella.
Ei vaikuta pahalta, mutta kannattaa seurata maakierron lämpötiloja, varsinkin pitkillä, kovilla pakkasjaksoilla.
Jos kierto menee kovin kylmäksi, varsinkin kaivoon menevä, on syytää sallia sähkövastusten päälle meno.

Poissa VSec

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumi
Vs: 1255/Invertterikoneen data-analyysiä
« Vastaus #216 : 07.01.19 - klo:14:41 »
Hiukan viileänä on kaivoon menevän lämpötila käynyt, alin meno oli -3,7 C ja tulo -0,7 C. Nämä lyhyellä, noin -22 C pakkasella.
Ei vaikuta pahalta, mutta kannattaa seurata maakierron lämpötiloja, varsinkin pitkillä, kovilla pakkasjaksoilla.
Jos kierto menee kovin kylmäksi, varsinkin kaivoon menevä, on syytää sallia sähkövastusten päälle meno.

Ok, eli vähän niin kuin aiemmin varoittelitkin. Pitää olla tarkkana tuon kanssa, varsinkin nyt loppukuulle kun tass kiristyvää pakkasta lupailevat (jää nähtäväksi).

Miltä tuo muuten vaikuttaa?
Pohjois-Savo, 1-tasoinen hirsitalo, rv. 2017, 156m2, vesikiertoinen lattialämmitys.
Nibe F1255-12, kaivo 190m.

Paikalla maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 215
Vs: 1255/Invertterikoneen data-analyysiä
« Vastaus #217 : 07.01.19 - klo:14:47 »
.... 1255 manuaalista:
"Kompressorin pyörimisnopeutta lasketaan, kun lämmönkeruunesteen lämpötila lähestyy lämmönkeruunesteen lämpötilan asetettua minimiarvoa. Kompressorin ohjaus pyrkii pitämään lämmönkeruunesteen menolämpötilan 2 astetta korkeampana kuin lämmönkeruunesteen menolämpötilan asetettu minimiarvo."

InvertteriNIBE osaa keventää kaivon kuormitusta, jos se uhkaa mennä liian kylmäksi.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Mico

  • Putkiukko
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 34
  • Maalämpöfoorumi
Vs: 1255/Invertterikoneen data-analyysiä
« Vastaus #218 : 13.01.19 - klo:19:26 »
Jotenkin tuo pumppu pitäis saada nopeampaa reagoimaan muutoksiin. Ihan turhaan sammuu sitten menee asteminuutit -1000 ja ylikin. Ihmetyttää, etää miten tuo joskus kuitenkin jarruttelee ajoissa.
Jämä Star RST 12 kW Inverter + Jäspi GTV Hybrid 500 Maapiiri 2 x 350m OKT 3-taso 194m2, patterit + lattialämmityksellä 60m2

Poissa Repeat

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Vs: 1255/Invertterikoneen data-analyysiä
« Vastaus #219 : 24.01.19 - klo:11:45 »
Jahas, näköjään viimeisin foorumipäivitys hukkasi minun muutaman kirjoutuksen + tunnukset kokonaan  ::) No kokeillaan uudestaan  :)

Eli pumppuhan teki su-ma yönä temput kun pakkanen kiristyi kunnolla. Maapiirisä oli paineet nousseet niin paljon, että varoventtiilistä oli päästänyt jo ylipainettakin. Lisävastukset eivät olleet menneet päälle ilmeisesti ollenkaan (tästä tuo eka logitus).

Viime talvena vastaava ongelmaa ei esiintynyt ollenkaan, tosin tuolloin asteminuutit oli jäänyt asentajien jäljiltä -60 ja tästä johtuen käynnistysmäärät ovat invertteripumpuksi aika suuret. Niimpä laittelin ihan foorumikeskustelujen perusteella itse arvoksi tuon -120.

Nibeltä tuli ohjetta laskea maakierron hälytysrajaa alemmas, jotta pumppu alkaisi aiemmin rajoittamaan nesteen kiertoa ja samalla laittaisi helpommin sähkövastusta päälle. Samalla tuota lisälämmön rajaa neuvoivat puottamaan alemmas.

Tuossa alemmassa logissa on tämän hetkinen tilanne säädöistä ym. Eilis illalla kun pumppuseurailin tarkemmin, oli sähkö apuna lämmityksessä ja ainakin sillon paineet olivat 0,7bar luokkaa maapiirillä. Nyt aamusta katsoin tilannetta samalla kun kävin tikun hakemassa pumpulta, toimi lämmitys (ainakin silloin) ilman lisävastusta ja kaivolla paineet 1,5bar luokkaa.

Itsellähän ei win konetta löydy joten logitutkijaa ei taida saada asennettuakaan. Eikä kyllä toisaalta taitaisi taitokaan riittää tietojen tukimiseen  :(
« Viimeksi muokattu: 24.01.19 - klo:12:11 kirjoittanut tomppeli »
Oulu, -17 valm 2-krs puutalo 160m2 + at-var 42m2 lämmintä, lattialämmitys.
Nibe 1255-12, kaivo 230m. Viilennykseen Fujitsu ilp. Vallox 110mv. Varaava takka(lähinnä tunnelman luontiin)

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: 1255/Invertterikoneen data-analyysiä
« Vastaus #220 : 24.01.19 - klo:12:23 »
Pahoittelemme sitä, että aikaisemmat viestisi olivat kadonneet, jopa tunnuksesi oli hävinnyt.
Vahinko syntyi foorumsoftan kaatuessa.
Laitoin jotain palauttaakseni viestiisi liitetiedoksi aikaisemmin sinulle tehdyn mitoituslaskelman.
Se löytyi arkistosta.

Kaivo on mennyt kylmäksi, mutta kierron dT ei ole kuitenkaan vielä pahemmin kasvanut. Korkein dT -arvo oli noissa logeissa nyt 4,6 K.
Nibe antoi hyvän ohjeen.
Kaivo on ilmeisesti jäässä ja on hyväksi keventää sen kuormaa, jotta keräin ei puristuisi kovin pahasti.
Kysyin muoviputkien valmistajalta, voiko keräinputkitukseen syntyä pysyvää vauriota jäätymisen aiheuttamasta ruttaantumisesta.
Hän kertoi, että muoviputken tulee esimerkiksi kestää lukuisia kertoja sen litistämistä pyöreällä terästangolla, joten muutama jäätymisen aikaansaama ruttu tai vekki ei aiheuta putkelle pysyvää vauriota. Putki elpyy ja palautuu muotoonsa.

Paikalla maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 215
Vs: 1255/Invertterikoneen data-analyysiä
« Vastaus #221 : 24.01.19 - klo:13:53 »
Itsellähän ei win konetta löydy joten logitutkijaa ei taida saada asennettuakaan. ...

Eikös tuo asennu Appleenkin, kunhan vaan Java löytyy.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa jukk

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 45
  • Maalämpöfoorumi
Vs: 1255/Invertterikoneen data-analyysiä
« Vastaus #222 : 24.01.19 - klo:14:17 »
Eikös tuo asennu Appleenkin, kunhan vaan Java löytyy.

Linuxin päällä toimii hienosti. Pitää vain ajaa komentoriviltä

  java -jar Logintutkija.jar

Sama komento Applessa.
Pohjanmaa, puutalo, 1927, 105m2 patterilämmitys + 45m2 lattialämmitys (2018), Nibe F1255-6 (12/2017), kaivo 170m

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: 1255/Invertterikoneen data-analyysiä
« Vastaus #223 : 24.01.19 - klo:15:25 »
Ubuntu linuxissa lähtee kuvaketta klikkaamalla,
kunhan laittaa Logintutkija.jar asetuksiin kruksin kohtaan  Permission/ Allow executing file as program.

Poissa Nopostan

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 61
  • Maalämpöfoorumi
Vs: 1255/Invertterikoneen data-analyysiä
« Vastaus #224 : 27.01.19 - klo:11:53 »
Dodii se on sitten vuosi täynnä pumpulla toimintaa. Alun vastuskäytön jalkeen (asentaja veti kompuran jäihin...  :P ) ei vastuksia ole mennyt muutakuin legionella tappoon. Lämmin KV on riittänyt hyvin, eikä ole kertaakaan loppunut vaikka molemmat suihkut olleet käytössä yhtäaikaa.

Neliöitä 169 ja kuutioita 590. 2017 rv. Ja pumpun tekemiä juu. Sisälämpö pidetty sopivassa ~23 asteessa.


Lämmitys, vain kompr. 13680 kwh
lv, vain kompr. 1082 kwh
Lämmitys, ml. sis. lisäys 13703 kwh
lv, ml. sis. lisäys 1098 kwh

Käynnistysten lukumäärä 1319
Kokonaiskäyttöaika : 4622 h
- josta käyttövesi 392 h

E-todistuksessa laskettu että 15000 lämmitykseen ja 4000 käyttöveteen :P. Ollaan aika vesipihejä ilmeisesti :D. Mutta laskennallisiahan noi vaan ovat.

Lisäksi vielä Valloxin luvut tältäpäivältä
Sisälämpö 23 tulo 18
Ulkolämpö -15 jäte -3

Tyytyväinen systeemiin ja siihen että takan jätti pois, ei yhtään kaipaa kärytystä :P. Puut myyntiin ja sähköä niilla rahoilla :). Jos vaikka 4 keskiarvo Copilla lasket tuosta niin ei hirveesti sähköä lämmitykseen kulu.
Uudisrakennus 2018. Neliöitä 169 ja kuutioita 590. Lattialämmitys. Nibe 1255 invertteri 3-12kw Vallox 110mv. Vaakakeruupiiri 2X220m hienosilttimoreeni.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: 1255/Invertterikoneen data-analyysiä
« Vastaus #225 : 27.01.19 - klo:12:09 »
Puut myyntiin ja sähköä niilla rahoilla :)
Juuri näin...

Noiko on pumpun tuotto lukuja, mitä on vesimittarissa/vuosi kun noin vähän lämminvesi kWh:ja?

Poissa Putkenpätkä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • Maalämpöfoorumi
Vs: 1255/Invertterikoneen data-analyysiä
« Vastaus #226 : 27.01.19 - klo:12:18 »
Puun poltto on aika suhteellista... meillä 2008 rakenettu talo ja yhtään ei ole puuta ostettu ja nurkat on edelleen täynnä puuta 10v PILP pidon jäljiltä. Puut siis tontilta ja 5 km säteeltä saatuja ilmaisia puita hakupalkalla. Eli 'käytetyn' sekapuuklapin arvo ei ole kummoinen jos sitä saa ilmaiseksi hakemisen vaivalla.

Nyt on ensimäinen talvi MLP:n kanssa ja puuta ei ole poltettu koska lattialämmityksen tasapainotuis menossa. Takan ottaisin edelleenkin, en säästömielessä vaan mukavuustekijänä.

Eikös tuo asennu Appleenkin, kunhan vaan Java löytyy.

Juu, toimii ihan hiirellä käynnistäen.
144m2 v2008, Nibe 1255-6, kaivo 180m

Poissa Nopostan

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 61
  • Maalämpöfoorumi
Vs: 1255/Invertterikoneen data-analyysiä
« Vastaus #227 : 27.01.19 - klo:13:42 »
Juuri näin...

Noiko on pumpun tuotto lukuja, mitä on vesimittarissa/vuosi kun noin vähän lämminvesi kWh:ja?

Pumpun tuottolukuja juurikin. Ei ole vesimittaria (oma kaivo).

Uudisrakennus 2018. Neliöitä 169 ja kuutioita 590. Lattialämmitys. Nibe 1255 invertteri 3-12kw Vallox 110mv. Vaakakeruupiiri 2X220m hienosilttimoreeni.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: 1255/Invertterikoneen data-analyysiä
« Vastaus #228 : 27.01.19 - klo:13:57 »
Pumpun tuottolukuja juurikin. Ei ole vesimittaria (oma kaivo).
No on sitten vähän, laskennallisesti 1 hengen LV kulutus...

Poissa Nopostan

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 61
  • Maalämpöfoorumi
Vs: 1255/Invertterikoneen data-analyysiä
« Vastaus #229 : 27.01.19 - klo:16:36 »
No on sitten vähän, laskennallisesti 1 hengen LV kulutus...
2 henkeä ja kaikki on ecoa :). Suihkut wc hanat koneet yms :)
Uudisrakennus 2018. Neliöitä 169 ja kuutioita 590. Lattialämmitys. Nibe 1255 invertteri 3-12kw Vallox 110mv. Vaakakeruupiiri 2X220m hienosilttimoreeni.

Poissa Jihi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: 1255/Invertterikoneen data-analyysiä
« Vastaus #230 : 27.01.19 - klo:16:56 »
Täällä nyt 2 vuotta ja 3 viikkoa päälke nautittu maalämmön antimista ja ei voi olla kuin iloinen verrattuna edelliseen asumismuotoon suorassa sähkölämmitystalossa.  ;D
Sisälämpötila tasaista 23 astetta oli ulkolämpötila -5 tai -30 astetta.

Tässäpä myös minulta lukemia 2 vuoden ajalta:

Lämmitys, vain kompr. 20646kWh
Lv, vain kompr. 4623kWh
Lämmitys, ml, sis, lisäys 20691kWh
Lv, ml, sis, lisäys 4677kwh

Käynnistysten lukumäärä: 4764
Kokonaiskäyttöaika 7445h
-josta käyttövettä 1137h

Erillinen kilowattimittari maalämpöpumpulle: 6437kWh

Miltäs nuo käynnistyslukumäärät vaikuttaa?

Eilen tein vasta ensimmäisen ohjelmistopäivityksen pumppuun. Aikaisemmin ollut se ohjelma kun pumpussa on ollut minulle tullessa 12/2016
Pohjois-pohjanmaa. 2017 valmistunut Puurunkoinen okt 142m2. Nibe 1255-12 lattialämmityksellä. Vaakakeruupiiri 2x370m

Poissa Mico

  • Putkiukko
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 34
  • Maalämpöfoorumi
Vs: 1255/Invertterikoneen data-analyysiä
« Vastaus #231 : 27.01.19 - klo:19:49 »
Nyt on ollu pari viikkoa invertterille tarpeeksi pakkasta -20-30 kokoajan. ei oo sammunu ollenkaan.  ;D
Meillä pumppu pyöriny kaks vuotta ja kaks kuukautta
käynnistyksiä 2474
kompurankäyntiaika 13628h, kv 1372h
erillinen kwh mittari 22478 kwh.


Jämä Star RST 12 kW Inverter + Jäspi GTV Hybrid 500 Maapiiri 2 x 350m OKT 3-taso 194m2, patterit + lattialämmityksellä 60m2

Poissa VSec

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumi
Vs: 1255/Invertterikoneen data-analyysiä
« Vastaus #232 : 03.02.19 - klo:11:09 »
Otin tammikuun osalta logit tuossa tarkasteluun. Erityisesti silmiin pisti 17. tammikuuta n. klo 21 ollut pumpun pysähtyminen, oma ymmärrys ei riitä siihen, että miksi tuo on pysähtynyt. Osaako joku kokeneempi tuohon mitään sanoa? Käyttövettä on tehty n. klo 19 ja sitten tuolla pari tuntia myöhemmin on asteminuutit ajettu hyvin jyrkästi nolliin ja pumppu seis. Pakkasta kuitenkin yli 10 astetta  ::)

Kylmimmillään on kaivoon tammikuussa mennyt n. -4,3 asteista liuosta eli vielä ihan ok-tasolla.
Pohjois-Savo, 1-tasoinen hirsitalo, rv. 2017, 156m2, vesikiertoinen lattialämmitys.
Nibe F1255-12, kaivo 190m.

Poissa jukk

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 45
  • Maalämpöfoorumi
Vs: 1255/Invertterikoneen data-analyysiä
« Vastaus #233 : 03.02.19 - klo:12:32 »
Käyttövettä on tehty n. klo 19 ja sitten tuolla pari tuntia myöhemmin on asteminuutit ajettu hyvin jyrkästi nolliin ja pumppu seis. Pakkasta kuitenkin yli 10 astetta  ::)

Täysin normaalia Niben regulaattorin kanssa. Tunnettu ilmiö josta on keskusteltu moneen otteeseen sekä täällä Suomen keskustelupalstoilla että Ruotsin. Vaikka virittelee parametreja kuinka, silloin tällöin tapahtuu. Nibe ei ole pystynyt tekemään mitään asialle, ainakaan nähtävästi.
Pohjanmaa, puutalo, 1927, 105m2 patterilämmitys + 45m2 lattialämmitys (2018), Nibe F1255-6 (12/2017), kaivo 170m

Poissa VSec

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumi
Vs: 1255/Invertterikoneen data-analyysiä
« Vastaus #234 : 03.02.19 - klo:13:18 »
Täysin normaalia Niben regulaattorin kanssa. Tunnettu ilmiö josta on keskusteltu moneen otteeseen sekä täällä Suomen keskustelupalstoilla että Ruotsin. Vaikka virittelee parametreja kuinka, silloin tällöin tapahtuu. Nibe ei ole pystynyt tekemään mitään asialle, ainakaan nähtävästi.

Ok, kiitos! Olen tuon jotenkin onnistunut sivuuttamaan, vaikka jonkin verran on tullut lueskeltua keskusteluja  :) Varmaan olen enemmän kiinnittänyt huomiota tuohon, kun on puhuttu sammumisesta käyttöveden teon jälkeen. Oliko tähän nyt esiintyneeseen ilmiöön muuten apua siitä jossain toisessa ketjussa mainitusta arvon muuttamisesta 1 -> 2 vai auttoiko tuo enemmään käyttöveden teon jälkeiseen sammumiseen (en muista mikä arvo tuo oli, mutta muistitikun kanssahan tuo piti jostain koodin pätkästä vaihtaa?) Itse en tuota ole vielä ryhtynyt tekemään.

Ja miten muuten oli uusimman ohjelmistopäivityksen kanssa, onko tuo nyt toimivaksi todettu? On nimittäin vielä asentamatta  ;D
Pohjois-Savo, 1-tasoinen hirsitalo, rv. 2017, 156m2, vesikiertoinen lattialämmitys.
Nibe F1255-12, kaivo 190m.

Poissa jpk

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 59
  • Maalämpöfoorumi
Vs: 1255/Invertterikoneen data-analyysiä
« Vastaus #235 : 03.02.19 - klo:14:16 »
Toisaan tuo Niben taipumus pysäyttää kompressori kiihkeän käyttövesijakson jälkeen on tunnettu ilmiö.
Asiasta on käyty keskustelua täällä:
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=8428.0

Muutos on helppo tehdä: ota Nibe huoltovalikossa talteen muistitikulle Niben sisäiset parametrit, talleta tiedosto (STORE.SET) PC:lle ja tee muutos rivillä, jonka järj. numero on 47101  (rivin eka luiku 47101):
  alkuperäinen rivi:  47101 1 1
  uusi muutettu rivi: 47101 2 1
Talleta muutettu tiedosto STORE.SET muistitikulle ja ota se käyttöön Nibessä huoltovalikossa.

Omassa koneessa tuo on toiminut: joulu- ja tammikuussa ei ole enää ollut "ylimääräisiä" pysäytyksiä tämän muutoksen jälkeen



Espoo, 2-tasoinen 215m2, patterilämmitys (märkätiloissa sähkölattialämmitys)
04/17- Nibe F1255-12, 100 litr puskurivaraaja, kaivo 200m

Poissa VSec

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumi
Vs: 1255/Invertterikoneen data-analyysiä
« Vastaus #236 : 03.02.19 - klo:17:59 »
Toisaan tuo Niben taipumus pysäyttää kompressori kiihkeän käyttövesijakson jälkeen on tunnettu ilmiö.
Asiasta on käyty keskustelua täällä:
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=8428.0

Muutos on helppo tehdä: ota Nibe huoltovalikossa talteen muistitikulle Niben sisäiset parametrit, talleta tiedosto (STORE.SET) PC:lle ja tee muutos rivillä, jonka järj. numero on 47101  (rivin eka luiku 47101):
  alkuperäinen rivi:  47101 1 1
  uusi muutettu rivi: 47101 2 1
Talleta muutettu tiedosto STORE.SET muistitikulle ja ota se käyttöön Nibessä huoltovalikossa.

Omassa koneessa tuo on toiminut: joulu- ja tammikuussa ei ole enää ollut "ylimääräisiä" pysäytyksiä tämän muutoksen jälkeen





Tuli nyt tämäkin muutos tehtyä, toivotaan, että noita turhia pysähtelyjä rajoittaisi  ::) Nyt on taas parin päivän sisään 5 pysähdystä tullut, joista vain yhteen riittää ymmärrys (legionella-polton jälkeinen stoppi), muut on täysiä arvoituksia (ei edes asteminuutit ole menneet nollille).

Miten muuten oli tuon uusimman ohjelmistopäivityksen kanssa, uskaltaako päivittää?  ;)
Pohjois-Savo, 1-tasoinen hirsitalo, rv. 2017, 156m2, vesikiertoinen lattialämmitys.
Nibe F1255-12, kaivo 190m.

Poissa jpk

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 59
  • Maalämpöfoorumi
Vs: 1255/Invertterikoneen data-analyysiä
« Vastaus #237 : 03.02.19 - klo:18:25 »
Tuli nyt tämäkin muutos tehtyä, toivotaan, että noita turhia pysähtelyjä rajoittaisi  ::) Nyt on taas parin päivän sisään 5 pysähdystä tullut, joista vain yhteen riittää ymmärrys (legionella-polton jälkeinen stoppi), muut on täysiä arvoituksia (ei edes asteminuutit ole menneet nollille).

Miten muuten oli tuon uusimman ohjelmistopäivityksen kanssa, uskaltaako päivittää?  ;)

Itse en ole tätä uusinta versiota 8539R4 ladannut, pumppu toimii meillä edellisellä 8539R3:lla. Tuo uusin versio R4 tähtää (vain) F1255-6:een liittyvän käyttövesiongelman korjaamiseen eikä sen kerrota sisältävän muita muutoksia. Kunhan tästä päästään vähän keväämmälle, niin täytynee se kuitenkin ottaa käyttöön jossain vaiheessa, jos mitään ihmeempiä kommentteja ei näille foorumeille ole ilmestynyt. Uuden ohjelmiston lataamiseen sisältyy sellainen "lieveilmiö", että kun pumpun joutuu buuttaamaan SW muutoksen johdosta, Nibe haluaa sen jälkeen innokkaasti tehdä legionella puhdistuksen ja välttelen sellaista näin pakkaskeleillä.

Vielä yksi lisähuomio:
Kun koneen buuttaa (esim. SW päivityksen johdosta), tuo edellä kuvattu parametrimuutos "47101 2 1" palautuu alkuperäiseen muotoonsa, eli se on buutin jälkeen tehtävä uudelleen tai vähintäänkin tarkastettava, että se on edelleen voimassa.
Espoo, 2-tasoinen 215m2, patterilämmitys (märkätiloissa sähkölattialämmitys)
04/17- Nibe F1255-12, 100 litr puskurivaraaja, kaivo 200m

Poissa VSec

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumi
Vs: 1255/Invertterikoneen data-analyysiä
« Vastaus #238 : 03.02.19 - klo:19:39 »
Itse en ole tätä uusinta versiota 8539R4 ladannut, pumppu toimii meillä edellisellä 8539R3:lla. Tuo uusin versio R4 tähtää (vain) F1255-6:een liittyvän käyttövesiongelman korjaamiseen eikä sen kerrota sisältävän muita muutoksia. Kunhan tästä päästään vähän keväämmälle, niin täytynee se kuitenkin ottaa käyttöön jossain vaiheessa, jos mitään ihmeempiä kommentteja ei näille foorumeille ole ilmestynyt. Uuden ohjelmiston lataamiseen sisältyy sellainen "lieveilmiö", että kun pumpun joutuu buuttaamaan SW muutoksen johdosta, Nibe haluaa sen jälkeen innokkaasti tehdä legionella puhdistuksen ja välttelen sellaista näin pakkaskeleillä.

Vielä yksi lisähuomio:
Kun koneen buuttaa (esim. SW päivityksen johdosta), tuo edellä kuvattu parametrimuutos "47101 2 1" palautuu alkuperäiseen muotoonsa, eli se on buutin jälkeen tehtävä uudelleen tai vähintäänkin tarkastettava, että se on edelleen voimassa.


Ok, kiitos näistä  :)
Pohjois-Savo, 1-tasoinen hirsitalo, rv. 2017, 156m2, vesikiertoinen lattialämmitys.
Nibe F1255-12, kaivo 190m.

Poissa k113635

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: 1255/Invertterikoneen data-analyysiä
« Vastaus #239 : 03.02.19 - klo:23:16 »
Otin tammikuun osalta logit tuossa tarkasteluun. Erityisesti silmiin pisti 17. tammikuuta n. klo 21 ollut pumpun pysähtyminen, oma ymmärrys ei riitä siihen, että miksi tuo on pysähtynyt. Osaako joku kokeneempi tuohon mitään sanoa? Käyttövettä on tehty n. klo 19 ja sitten tuolla pari tuntia myöhemmin on asteminuutit ajettu hyvin jyrkästi nolliin ja pumppu seis. Pakkasta kuitenkin yli 10 astetta  ::)

Täysin normaalia Niben regulaattorin kanssa. Tunnettu ilmiö josta on keskusteltu moneen otteeseen sekä täällä Suomen keskustelupalstoilla että Ruotsin. Vaikka virittelee parametreja kuinka, silloin tällöin tapahtuu. Nibe ei ole pystynyt tekemään mitään asialle, ainakaan nähtävästi.

VSecin tapauksessa ei mielestäni ole kyse tiettyyn taajuuteen juuttumisesta, vaan pumppu tosiaan heittää asteminuutit -192:sta nollaan(=kompura sammuu/sammutetaan) 17.01.19 21:18 syystä joka ei lokeista selviä.
Tapahtumahetkellä on pumpun pyynti 31.1 ja meno 31.2 astetta ja taajuutta ollaan hiljalleen tiputtamassa 35-34-33Hz ihan järkevällä kulmakertoimella. Loogisin selitys äkkipysäykselle olisi menoanturin lukeman ''mittauspiikki'
jolloin Nibe olisi sammunut esimerkikisi maks.ero.pyynnistä asetuksen johdosta?

Tampere, 1-taso, puutalo, -97, netto 119m2/300m3(22C) + AT/VAR netto 32m2/90m3(15C), brutto 169m2/460m3 ,lattialämmitys
08/15- Nibe F1255-6, Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 190m, Toshiba Arctic 35 ILP, Vallox 121 SE