Tervehdys,
Päätin kirjoittaa tännekin kun naapuripalstalla tuli hiljaista
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,24849.0.html ongelmani loppuratkaisun suhteen. Toki se on vähän kiperä.
Hirsitalo 1 1/2 krs. 162m2, rak. 2016.
MLP Jämä Start 8kW (Nibe F1145)
1krs. 110m2 betonilaatassa alashuntattu lattialämmitys omalla adaptiivisella KV-pumpulla ja mekaanisella shuntilla
2krs patterit 1-piir.kytkennässä ja IV-LTO:lla+vesik. jälkilämmitys. MLP:n pumpun (pitäisi) kierrättää vettä.
Ohessa olemassa olevan järjestelmän kaavio. 1krs. märkätilojen lattiat lämmitetään myös kesällä. Muissa tiloissa termostaatit leikkaavat.
Ongelmana on pumpun pätkäkäynti ja 2krs. kylmenee pakkasilla, ja lisäksi tuloilma kylmenee aina kun kone ei käy. Kovilla pakkasilla virtausten suuntakin joissain osissa vaihtelee miten sattuu. IVK-JL ja patteripiiri jäähdyttää talvella nopeasti paluuveden joka aiheuttaa turhan tiheää käyntiä.
Nyt järjestelmään lisätään a) 200L:n Jäspi puskurisäiliö, b) alakerran LL piiriin Nibe ECS-41 moottorishuntti+ohjaus, c) patteri-IVJL piiriin oma adaptiivinen KV-pumppu. Suunniteltu päivityksen toimintakuvaus löytyy tuolta naapurista ketjun lopusta, en kopioi sitä tähän.
Ohessa uusi suunniteltu kaavio.
Asennukset alkavat ensi viikolla ja vielä on mahdollisuus vaikuttaa esim. puskurisäililiön kytkentään. Mietetyttää toiminta ja virtaukset, anturointi ym. kaikissa skenaarioissa kesällä ja talvella, termostaatit, säätyvät KV pumput, shuntti... Sen verran oppinut jo että uudessa järjestelmässä käytetään avattavia liitoksia Mapressien sijasta.
Löytyykö tältä foorumilta asiantuntijoita kommentoimaan. Olen käynyt kaikki aiemmat ketjut läpi ja ihan vastaavaa ei ole tullut vastaan.