Kolmas lämmityspiiri SH-pumppuun
« : 17.09.17 - klo:16:17 »
Mitä/mikä osia ohjaukseen pitää hankkia?

Poissa jussip

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 229
  • SH11, kaivo 235m
    • Talodata.net
Vs: Kolmas lämmityspiiri SH-pumppuun
« Vastaus #1 : 17.09.17 - klo:20:11 »
AVS75.390 lisämoduleita voi asentaa vain kaksi ja ne molemmat on jo. Eikö tähän siis saa kolmatta lämmityspiiriä sekoitusventtiilillä? Pläräsin manuaaleja läpi ja näyttää siltä ettei kolmanteen piiriin saa sekoitusventtiiliä..

Poissa Hambula

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 348
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kolmas lämmityspiiri SH-pumppuun
« Vastaus #2 : 17.09.17 - klo:21:47 »
AVS75.390 lisämoduleita voi asentaa vain kaksi ja ne molemmat on jo. Eikö tähän siis saa kolmatta lämmityspiiriä sekoitusventtiilillä? Pläräsin manuaaleja läpi ja näyttää siltä ettei kolmanteen piiriin saa sekoitusventtiiliä..
Hei.
Taitaa esisäädin/järjestelmäpiiri syödä sen kolmannen piirin mahdollisuuden. E-sarjaan tuo ainakin onnistuisi.
Edullisin taitaa siis olla laittaa Ouman, kolmanteen piiriin.

Lähetetty minun SM-A300FU laitteesta Tapatalkilla

Mlp: Oilon ja Viessmann. Vilp:Viessmann, Mitsubishi.

Poissa jussip

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 229
  • SH11, kaivo 235m
    • Talodata.net
Vs: Kolmas lämmityspiiri SH-pumppuun
« Vastaus #3 : 18.09.17 - klo:20:36 »
Joo, näin se menee. Ei saa kolmatta piiriä sekoitusventtiilin ohjauksella.