Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Nibe 1226 6 kW (new) Säätöjen vaikeus + legionella kuumennus  (Luettu 19781 kertaa)

Poissa Tvisti

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 30
  • Maalämpöfoorumi
Hyvin näyttää kone käyvän.

Vertailuarvo tiedoksi:
Tällä KV tilassa pumpun nopeus on Niben automaatilla n. 30% ja sillä delta n. 5,5C.

Vaikka pumpun säätöarvo on 1-100%, niin saattaa olla että pienillä % - arvoilla mennään samoilla min. nopeuksilla

Tuossa 1226 pumpussa ei ole tuota automaattista ominaisuutta. Lähinnä olen miettinyt olisiko hyötyä nostaa kiertonopeutta jolloin lauhduttimen meno ei kasva niin nopeasti. Toisaalta jos lykkää vaikka 70% kierroksi niin tuo taas tekee kauemmin saman vesimäärän.

Kumpi mahtaa olla parempi hyötysuhteen kannalta todellisuudessa  ::)
Nibe 1226-6-NEW + Jäspi GTV Hybrid 500l puskuri, Matalaenergiatalo / tallimoduli 120m2 + talli 30m2. Kaivo / aktiivi 140m

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Tuossa 1226 pumpussa ei ole tuota automaattista ominaisuutta.....

Joo, mutta jos laitat n. 30% tai pyrit 5,5C - 6C deltaan niin koneesi käy suunnilleen samoin kuin täällä.
Ja kun täällä on Niben automaattitilassa, niin eiköhän deltat ole viimeisten suositusten mukaan.

Tekeekö 1226 käyttövedet lämmitysjakson lopuksi?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Tvisti

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 30
  • Maalämpöfoorumi
Joo, mutta jos laitat n. 30% tai pyrit 5,5C - 6C deltaan niin koneesi käy suunnilleen samoin kuin täällä.
Ja kun täällä on Niben automaattitilassa, niin eiköhän deltat ole viimeisten suositusten mukaan.

Tekeekö 1226 käyttövedet lämmitysjakson lopuksi?

Tuohon en osaa sanoa. Itsellä tuo prioriteetti 30min / 30min lämmityksen ja käyttiksen suhteen. En ole seurannutkaan tuota.
Nibe 1226-6-NEW + Jäspi GTV Hybrid 500l puskuri, Matalaenergiatalo / tallimoduli 120m2 + talli 30m2. Kaivo / aktiivi 140m

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Tuohon en osaa sanoa. Itsellä tuo prioriteetti 30min / 30min lämmityksen ja käyttiksen suhteen. En ole seurannutkaan tuota.

Sen näkee lokeista (esim. lokintutkijalla).

Käyttöpriorisointi on eri juttu. Se tulee voimaan jos/kun (esim. kovilla pakkasilla) kone käy 100%, niin silloin lämmityksen ja käyttöveden tekoa vuorotellaan tuossa suhteessa.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Tvisti

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 30
  • Maalämpöfoorumi
Sen näkee lokeista (esim. lokintutkijalla).

Käyttöpriorisointi on eri juttu. Se tulee voimaan jos/kun (esim. kovilla pakkasilla) kone käy 100%, niin silloin lämmityksen ja käyttöveden tekoa vuorotellaan tuossa suhteessa.

Tuli katsottua tuokin. Kyllä vain. Myös 1226 tekee käyttövedet lämmityksen perään.

Nostin pumpun nopeuden 20%. Sillä pääsen Deltaan 5. 30% nopeudella k.a oli 4.2C.
Nibe 1226-6-NEW + Jäspi GTV Hybrid 500l puskuri, Matalaenergiatalo / tallimoduli 120m2 + talli 30m2. Kaivo / aktiivi 140m