Tuli uudiskohteeseen tämä pumppu. Ongelmana on, että kierrokset tippuu minimiin vaikka tulolämpötilaa ei ole saavutettu. Lämmitin vastuksilla talon lämpimäksi kun putkimies sanoi, että lattiat liian kylmiä ja kierron tulovesi tämän takia liian kylmää... Yön yli talossa oli sisällä 23,5 astetta lämmintä.
Nyt taas vastukset tiputettu pois ja kytkin pumpun taas päälle. Lämmöt alkoi tippumaan taas jonkin ajan päästä.
Tässä arvoja tällä hetkellä:
Meno: 27,4C
Paluu 23,6C
Paluu asetus 24,6C
Liuos sisään 4,7C
Liuos ulos 1,2C
Kapasiteetti näyttää 1,92Kw
26Hz.
Pumppu tuntuu toimivan aina hetken aikaa vastusten pois kytkemisen jälkeen, mutta alkaa tunnin parin päästä jarruttamaan menoa, eikä nouse enää millään, pyörinyt useamman vuorokauden vain minimillä.
Löysin tällaisen asetuksen, Min Liuos LT: 0,0C
Mitään en näistä ymmärrä, mutta kuvittelisin, että tuo on liuoksen minimi ulosmeno lämpö?
Aina kun tuo Liuos ulos on yli 2C niin pumpussa on kyllä kierroksia ja lämpöä tulee. Kun alkaa lähestyä ykköstä niin teho hiipuu rankasti. Onko tuo oikein, vai kuvittelenko vain, että ongelma on tuossa?
Kysyin asentaneelta putkimieheltäkin tuosta, mutta hänen mielestään se on kunnossa. Asennettaessa laitettu ilmeisesti oikea Lämmönlähde: vesi/liuos
Uusi talo ja talli lattialämmityksellä, nelilöitä 145 + talli 50. Kaivo 190m. 9kw pumppu. Ja lattiavalut tosiaan tehty kesällä. Käyttöveden lämmitys ei ole vielä päällä.
Alkaa jo kohta hermo palaa tähän kun ei ala pelata.