No niin, nyt on tutkittu, ja on aika antaa AIT:lle tuomio.
Laitoin termostaatit seljälleen ja tarkastin että kaikki toimilaitteet toimivat eli lattiapiirit oli kaikki auki. Kytkin lisälämmön päälle, jolloin kompressori ei käy. Pumppu ruksautteli kontaktoriaan ja piti sitä tovin päällä, otti pois, piti pidemmän tovin, otti pois jne. sähkömittarissa vaihteli lukemat 9.2 ja 0.07 Tämä on näemmä heidän tehonsäätönsä, no kyllähän se hitaan sulakkeen kanssa noinkin voi toimia mutta olisi tuon nyt vähemmän karkeasti voinut tehdä. Kai se tehoelektroniikka sitten maksaa liikaa. No, laitoin sitten asetuksista vastukset täysille (9kW) jolloin tuo syklitys loppui ja vastus pysyi päällä. Näemmä kiertopumpun tuo pakotti lisälämmöillä aina täysille, kai vastuksia suojellakseen. Sen myös kuuli, että täysille meni, ja logista näkyi tietysti. Sitten dT ylös omasta anturista vs. pumpun palaavan anturin lukema. Vähensin pelkän kiertopumpun ja ohjauksen tehon (sen 70W) ja jaoin dT:n avulla. Tuli tällä haavaa joku 1804W/K
Sitten pistin kompuran päälle, pakotin kiertopumpun täysille ja asetin kompressorin kierroksiksi 90 hertsiä. Vedin tuon 90 hertsiä hihasta, ajattelin että se on sopivan paljon mutta ei ihan täysiä (120Hz kaiketi maksimit). Sitten loggaamaan. Lopputulema oli että dT:n kautta laskettu teho oli pikkuisen isompi kuin mitä pumpun kalorimetri kertoo, mutta ero ei ole merkittävän suuri. Jos suoraan kalorimetristä laskettu COP oli tällä noin 7kW teholla (pumpun mielestä) 4.48 niin itse dT avulla laskemani tehon nojalla COP oli 4.6. Tällöin kaivosta tuli 4.8C ja sinne lähti 0.7C (pumppu oli idlaillut pitkin päivää koska aurinko paistaa). Menovesi oli 30.8C oman mittaukseni mukaan ja pumpun mielestä 31.3C.
Pumppu suostui käymään vain noin 6 minuuttia näillä pakottamillani arvoilla, sitten se alkoi väkisin säätää kiertopumppua ja lopulta kompressorin hertsejäkin. Laskuni on viimeisestä loggauksesta ennen kuin pumppu kuitenkin koski pakottamiini arvoihin.
Laittamani ds18b20 anturi on menoveden putkessa kiinni, johto on pari kierrosta putken ympäri (ohut johdin) ja teipattuna putkeen tiukkaan. Teipin päällä on paksusti armaflexiä, useita senttejä koko johto-anturi-kierroksen ympärillä. Huomasin että anturi reagoi aika hitaasti kuitenkin, eli olisi pitänyt pystyä ajamaan vähän pidempään kompressoria vakioteholla. Vastuksia ehdin ajaa vähän pidempään vakioteholla noin 9.2kW.
Alustavasti siis näyttäisi siltä että 1) kalorimetrin näyttämä on kyllä kuluttajalle riittävän hyvä ja 2) COP tosiaan sukeltaa kun tehoja otetaan. Pitää joskus yrittää toistaa testi vähän pienemmällä teholla ja yrittää saada pumppu pitämään asetukset vähän pidempään. Kai niitä voi yrittää kesken käynnin uudelleen pakottaa haluamikseen.
Mittausvirhettä epäilen olevan tuossa menoveden anturissa jonka lisäsin. Kun pumppu idlaa se näyttää noin 0.1 astetta enempi kuin pumpun oma menoanturi. Nyt kompressoritestin aikana se kuitenkin näytti selkeästi eli puoli astetta vähemmän kuin pumpun oma anturi, mikä antaa ymmärtää että se ei joko pysy perässä tai sitten huone kuitenkin pääsee jotenkin vaikuttamaan putken pinnasta mittaamiseen, teipeistä, johtolenkistä ja armafleksistä huolimatta. Silikonitahnaa en nyt löytänyt vaikka jossain minulla sitäkin on. Ensi yönä tuo loggailee varmasti käyvää pumppua ja saan jonkinlaisen käsityksen siitä, saavuttaako tuo anturi pidemmän ajan kuluessa pumpun oman menovesianturin näyttämän vai ei. Jos saavuttaa niin sitten mittausvirhe on selvä ja reagointinopeus ei näin lyhyessä testissä vaan riittänyt. Katsotaan..
Vertailukohtana on tietenkin pumpun energiamerkintä, jossa on näin sovellukselle "low" jonka oletan tarkoittavan lattialämmitystä (sovellus "medium" antaa umpisurkeita coppeja joten oletan sen olevan patterit):
Teho 7.5kW COP 4.25
Teho 4.6kW COP 5.15
Teho 2.9kW COP 5.76
Teho 1.3kW COP 5.67 (<- hieman outo, koska pumppu ei pysty noin alhaiseen tehoon ilman pätkäkäyntiä)
Ikävä vaan etten pysty ajamaan kiertopumppua vastusten kanssa samalla taajuudella kuin tyypillisesti "4.6kW" kompuratehoilla, ja toisaalta kiertopumppu täysillä kompressorin jengat noin 4.6kW tehoille laitettuna on nekin aika lailla hullut asetukset, ja pumppu epäilemättä aika äkkiä kiskoo kiertopumpun pienemmälle. Mutta voi tuota jälkimmäistä ainakin joskus kokeilla.