Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Puskurivaraajan kytkentä maalämpöpumppuun  (Luettu 9083 kertaa)

Poissa artant

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Puskurivaraajan kytkentä maalämpöpumppuun
« : 15.09.17 - klo:20:25 »
Hei,

Meillä asennettiin 200ltr niben puskurivaraaja Niben f1234 maalämpöpumpun ja patteriverkoston väliin kts liite 1.
Huomasin ongelman siinä tapauksessa kun patteriverkoston termostaatit ovat kiinni (danfoss ecot) niin lämpöpumppu ei saa lämmitysvettä kierrätettyä ja tulee vikailmoitusta liian korkeasta lämpötilasta.

BT25 anturia ei ole vielä asennettu mutta sekin pitäisi säiliön kylkeen asentaa piakkoin.
Kysymys tästä: käykö niben huoneanturi myös BT25:na? Kokeilin huoneanturia mutta en saanut mitään lukemaa näkymään.
Tarviiko jotain säätää asetuksista? ja mihin kohtaan säiliötä anturi pitäisi asentaa ja mihin se käytännössä vaikuttaa?

Kokemusta ei ole näistä asioista mutta ajattelin että tälläinen kytkentä voisi toimia kts liite 2.
Onko ok? Ehkä säiliöön tulevat alaputket voisi vielä laittaa ristiin niin tulisi sekoitusta enemmän säiliöön.

Maalämpöpumpun oman kiertovesipumpun voisi jättää esim 25% teholla kierrättämään säiliön vettä kun ei ole lämmitystä ja muuten automaatilla kun lämmitetään. Grundfosin paineohjattu kiertovesipumppu hoitaa patteriverkoston tarpeet.





Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Puskurivaraajan kytkentä maalämpöpumppuun
« Vastaus #1 : 16.09.17 - klo:12:39 »
Moi,

anturi itsessään on sama, tulee tietty eri liittimiin kiinni ja pitää asetuksissa kertoa että käytössä.
Puskurivaraaja: mulla oli 4 putkikytkentä ja kyllä se toimi. Itse siirryin juuri 3-putkikytkentään kesällä, ei vielä lämmityskokemusta.
Ota termostaatit pois jos vain mahdollista, ainakin niistä huoneista missä ei tarvitse kuristaa. Anna MLPn laskea lämmöntarve.
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa artant

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Puskurivaraajan kytkentä maalämpöpumppuun
« Vastaus #2 : 16.09.17 - klo:13:30 »
Hei,

Kiitoksia vastauksesta.

Osaatko vielä kertoa mistä saan BT25:sen asetettua päälle?
Miksi itse siirryit neliputkisesta kolmiputkikytkentään?

Tällä hetkellä minulla on pikakorjauksena muutamista huoneista termarit irti että saan vettä kiertoon, mutta kyllä ne termarit sinne on tarkoitus talveksi laittaa tekemään huonekohtainen säätö ja pudotukset kun kyseessä on danfossin sähköinen termostaattijärjestelmä.

Poissa artant

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Puskurivaraajan kytkentä maalämpöpumppuun
« Vastaus #3 : 17.09.17 - klo:15:23 »
Lämpöpumppuäijä oli näköjään kytkenyt vääriin nastoihin BT25 anturin..
nyt toimii ja logiikkakin on selkeä.

Täytyy tuon säiliön kytkentä muuttaa vielä neliputkiseksi niin sen jälkeen homma bueno!

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Puskurivaraajan kytkentä maalämpöpumppuun
« Vastaus #4 : 17.09.17 - klo:20:16 »
Miksi itse siirryit neliputkisesta kolmiputkikytkentään?
Tämä on harrastusta mutta täällä patteritalossa alkoi häiritsemään 1-2C ero pönttöön menevän ja ulos lähtevän välillä. En myöskään ollut vakuuttunut sainko sisäistä ja ulkoista pumppua koskaan kunnolla tasapainoon. Nyt kytkentäni pitäisi toimia kuten 2-putki lämmityksessä eli piikin häivytys tapahtuu koko pöntön mitalta ja sitten lepovaihe 3-putkisena tai 2-putkisena mutta eri reittiä.
Sain varmaan 1% parannuksen hyötysuhteeseen  :D
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.