Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Maalämmön mitoitus uudisrakennukseen  (Luettu 2508 kertaa)

Poissa kanmik

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Maalämmön mitoitus uudisrakennukseen
« : 12.09.17 - klo:20:43 »
Terve!

Mitoituslaskelmaa kaipaisin seuraavanlaiseen projektiin.

Rakenuksen sijainti Pirkanmaa
Uudisrakennus
Lattialämmitys
Koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla
Rakennusten mitat, asuinrakennus: 16 x 9m ja talousrakennus 9,2 x 6,5m
Asuinrakennuksessa min.villa 200mm + 50mm, seinän kokonaispaksuus 338mm.
Talousrakennuksessa min.villa 150mm, seinän kokonaispaksuus 217mm.
Yksikerroksinen
Huonekorkeus asuinrakennuksessa 280cm ja talousrakennuksessa 265cm
Maanvarainen laatta, eriste asuinrakennuksessa 200mm ja talousrakennuksessa 150mm
Yläpohjan eriste asuinrakennuksessa min.villa 100mm + puhallettuna selluvilla 400mm
Yläpohjan eriste talousrakennuksessa min.villa 300mm
Ikkunapinta-ala asuinrakennuksessa 20,4m2
Asuinrakennuksen ja talousrakennuksen välissä lämpökanaalin pituus 4m.
Tarkoituksena pitää talousrakennus min 15C lämpötilassa.

Kiitos jo etukäteen!

« Viimeksi muokattu: 13.09.17 - klo:11:24 kirjoittanut tomppeli »

Paikalla tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Maalämmön mitoitus uudisrakennukseen
« Vastaus #1 : 13.09.17 - klo:11:25 »
...Rakenuksen sijainti Pirkanmaa
Uudisrakennus
Lattialämmitys
Koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla
Rakennusten mitat, asuinrakennus: 16 x 9m ja talousrakennus 9,2 x 6,5m
Asuinrakennuksessa min.villa 200mm + 50mm, seinän kokonaispaksuus 338mm.
Talousrakennuksessa min.villa 150mm, seinän kokonaispaksuus 217mm.
Yksikerroksinen
Huonekorkeus asuinrakennuksessa 280cm ja talousrakennuksessa 265cm
Maanvarainen laatta, eriste asuinrakennuksessa 200mm ja talousrakennuksessa 150mm
Yläpohjan eriste asuinrakennuksessa min.villa 100mm + puhallettuna selluvilla 400mm
Yläpohjan eriste talousrakennuksessa min.villa 300mm
Ikkunapinta-ala asuinrakennuksessa 20,4m2
Asuinrakennuksen ja talousrakennuksen välissä lämpökanaalin pituus 4m.
Tarkoituksena pitää talousrakennus min 15C lämpötilassa....
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudiskohde  ”kanmik”   YLÖJÄRVI (Pirkanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Asuinrakennus Lattialämmitys   14 094 kWh   4,18 kW
- Talousrakennus Lattialämmitys   6 746 kWh   2,63 kW
- Lämmönsiirtokanaali   298 kWh   0,03 kW
YHTEENSÄ 21 138 kWh   6,8 kW
- Josta johtumisvuodot   16 300 kWh   4,96 kW
- Josta ilmanvaihdot   3 410 kWh   1,38 kW
- Josta vuotoilmat   1 130 kWh   0,46 kW
- Josta lämmönsiirtokanaali   298 kWh   0,03 kW

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( LATTIALÄMMITYS )
Lämmitettävää   181 m2   486 m3
- Kiinteistö   5,0 COP   20 315 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,8 COP   4 800 kWh
- Yhteensä   4,3 SCOP   25 115 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho   8,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka   -34 C
▪ Maasta kerätään ( 5 COP)   6,4 kW   19 323 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   5 792 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä   5 792 kWh
Tarvitaan 205 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,45 l/s.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
Kaivon painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,5 K   0,48 bar (48 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,5 K   0,26 bar (26 kPa)

• Kaivon painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,5 K   0,16 bar (16 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, keruu: kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,2 m   503 m

Laskelmassa herättää ehkä huomiota vähäinen lämmitysenergian tarve.
Sitä selittää osaltaan se, että alapohjissa on oletettu käytettävän polyuretaani - SPU -tyyppistä lämpöeristysmateriaalia.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, yli 700 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.
...
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta, paikalliselta alan ammattilaiselta.