Tomppeli, sinulla kun on tuo laskentapuoli hanskassa, miltä nuo toimittamani laskelmat/arvot näyttävät suhteessa kaivon syvyyteen (156m)?
Samaan kysymykseen vastaus #2:
Tässä laskelmassa suunnilleen sama lämmitystarve, kuin esittämässäsi laskelmassa:LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Talo Lattialämmitys 19 772 kWh 5,79 kW
YHTEENSÄ 19 772 kWh 5,8 kW
- Josta johtumisvuodot 14 711 kWh 3,94 kW
- Josta ilmanvaihdot 3 747 kWh 1,38 kW
- Josta vuotoilmat 1 314 kWh 0,48 kW
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( LATTIALÄMMITYS )
Lämmitettävää 190 m2 494 m3
- Kiinteistö 5,0 COP 18 482 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,8 COP 4 500 kWh
-
Yhteensä 4,3 SCOP 22 982 kWhTarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho 6,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -31 C
▪ Maasta kerätään ( 5 COP) 5,0 kW 17 665 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 317 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä 5 317 kWh
Tarvitaan 185 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,35 l/s.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,35 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,5 K 0,28 bar (28 kPa)
- 185 aktiivimetrin kaivolle tulee laskelmassa vuosikuormaksi noin 95,5 kWh/metri ja 1,63 W/m/K.
- 156 aktiivimetrin kaivolle tulee vuosikuormaksi noin 113 kWh/metri ja 1,94 W/m/K. Arvot ovat kohtuullisia.
Jos tuo on kaivon todellinen aktiivisyvyys, on kaivo lievästi ylikuormitettu.
Tässä laskelmassa menevät rakennuksen U -arvot alle ajankohdan (2011) rakennusnormien:- maanvarainen alapohja = 0,13 U
- yläpohja = 0,08 U
- ovet = 0,85 U
- ikkunat = 0,60 U
- ulkoseinä (umpiseinä) = 0,15 U
Jos rakennus on näin hyvin eristetty, ei kaivo ole pahastikaan alimittainen.