Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: rems huuhtelupumpun ostoapua kaivataan  (Luettu 4945 kertaa)

Poissa akupaku

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 24
  • Maalämpöfoorumi
rems huuhtelupumpun ostoapua kaivataan
« : 29.08.17 - klo:08:42 »
Maalämpökaivossa on ilmennyt ilmausongelmia ja ajattelin ostaa REMSin huuhtelupumpun, jotta saan ilmattua maalämpökaivon (220m) riittävän hyvin.

Kumpi näistä pumpuista on se joka kannattaa ostaa, hinta on suunnilleen sama?
REMS Solar-Push K60 keskipakopumppu
REMS Solar-Push I80 Siipirataspumppu

http://www.rems.de/cutting-chamfering-deburring-assembling/electric-filling-and-flushing-unit/rems-solar-push.aspx

Virtaus olisi suurempi keskipakopumpulla, mutta onko I80 ja sen siipirataspumpulla mahdollisesti parempi jälleenmyyntiarvo?


Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: rems huuhtelupumpun ostoapua kaivataan
« Vastaus #1 : 29.08.17 - klo:09:32 »
Lainaus
Maalämpökaivossa on ilmennyt ilmausongelmia ja ajattelin ostaa REMSin huuhtelupumpun, jotta saan ilmattua maalämpökaivon (220m) riittävän hyvin
Ensin kannattaa selvittää tarkemmin minkälainen tämä ilma/ilmausongelma on.
Mitenkä se ilmenee?
Minkälainen on keruuputkiston rakenne ja eri komponettien korkeusasemat?
Sinullahan on 10 kW Nibe? Tämän oman keruupumpun kapasiteetti on samaa suuruusluokkaa kuin ajattelemiesi ilmauspumppujen kapasiteetti.
Miksi omalla keruupumpulla ei ilmat lähde pois?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa akupaku

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 24
  • Maalämpöfoorumi
Vs: rems huuhtelupumpun ostoapua kaivataan
« Vastaus #2 : 29.08.17 - klo:10:00 »
Ensin kannattaa selvittää tarkemmin minkälainen tämä ilma/ilmausongelma on.
Mitenkä se ilmenee?
Minkälainen on keruuputkiston rakenne ja eri komponettien korkeusasemat?
Sinullahan on 10 kW Nibe? Tämän oman keruupumpun kapasiteetti on samaa suuruusluokkaa kuin ajattelemiesi ilmauspumppujen kapasiteetti.
Miksi omalla keruupumpulla ei ilmat lähde pois?

ATS
Koneen oma pumppu oli käynnissä pienillä kierroksilla kesällä, jotta IV-koneen viilennys sai riittävästi jäähdytysenergiaa. Sammutin jatkuvan käytön ja verkostosta tuli paljon ilmaa pois. En ole varma oliko järkevää ohjata pienillä kierroksilla ja aiheuttiko tämä ongelmia verkostolle.

Illalla Nibe pysähtyi matalapainehälytykseen. Samalla huomasin, että nestettä oli jossain vaiheessa poistunut ilmakellosta, ehkä jo aikaisemmin kesällä.

Kannattaisiko ensin kuitenkin vaihtaa mahdollisesti viallinen ilmakello, tarkistaa esipaine paisunta-astia, puhdistaa roskasihti ja paineistaa verkosto 1bar?

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: rems huuhtelupumpun ostoapua kaivataan
« Vastaus #3 : 29.08.17 - klo:17:03 »
Paljonko piirissä on nyt (tai silloin kun ongelmat ilmeni) painetta?
Onko ilmakello putkiston korkeimmassa kohdassa?
Paljonko on korkeusero painemittarin ja ilmakellon välillä?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa akupaku

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 24
  • Maalämpöfoorumi
Vs: rems huuhtelupumpun ostoapua kaivataan
« Vastaus #4 : 29.08.17 - klo:21:33 »
Paljonko piirissä on nyt (tai silloin kun ongelmat ilmeni) painetta?
Onko ilmakello putkiston korkeimmassa kohdassa?
Paljonko on korkeusero painemittarin ja ilmakellon välillä?

ATS


Painetta on nyt 0bar. Pumpun pystytyksen jälkeen, kun ilmat suhisi ulos.

Korkeuseroa ei juurikaan ole koska molemmat ovat korkeimmassa kohdassa. Kaivolle menoputken ilmauskello vuoti ja kaivolta paluussa on yhdistetty paisunta-säiliö, vuotamaton toinen Ilmakiekko ja painemittaus.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: rems huuhtelupumpun ostoapua kaivataan
« Vastaus #5 : 30.08.17 - klo:09:23 »
Lainaus
Painetta on nyt 0bar. Pumpun pystytyksen jälkeen, kun ilmat suhisi ulos.

Korkeuseroa ei juurikaan ole koska molemmat ovat korkeimmassa kohdassa. Kaivolle menoputken ilmauskello vuoti ja kaivolta paluussa on yhdistetty paisunta-säiliö, vuotamaton toinen Ilmakiekko ja painemittaus.
Koholla toimivat automaatti-ilmaimet päästävät ilmaa sisään päin, jos ilmaimen kohdalla putkessa on pienempi paine kuin ulkoilmassa.
Sinullahan painemittari näytti 0 bar.
Riippuen putkiston ja pumppujen lay-out'ista on ollut mahdollista, että ilmanpoistin on vuotanut sisäänpäin.

Seuraavaksi pitäisi tarkistaa paisunta-astian esipaine (olihan se kalvopaisunta-astia) ja paineistaa keruupiiri.
Onko sinulla pumppu millä voit pumpata nestettä keruupiiriin?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa akupaku

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 24
  • Maalämpöfoorumi
Vs: rems huuhtelupumpun ostoapua kaivataan
« Vastaus #6 : 31.08.17 - klo:09:43 »
Koholla toimivat automaatti-ilmaimet päästävät ilmaa sisään päin, jos ilmaimen kohdalla putkessa on pienempi paine kuin ulkoilmassa.
Sinullahan painemittari näytti 0 bar.
Riippuen putkiston ja pumppujen lay-out'ista on ollut mahdollista, että ilmanpoistin on vuotanut sisäänpäin.

Seuraavaksi pitäisi tarkistaa paisunta-astian esipaine (olihan se kalvopaisunta-astia) ja paineistaa keruupiiri.
Onko sinulla pumppu millä voit pumpata nestettä keruupiiriin?

ATS

Teen toimenpiteet nyt viikonlopun aikana ja kerron sitten saanko koneen käyntiin.

Tarkistan kalvopaisunta-astian esipaineen paineettomana ja säädän sen 0,8bar.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: rems huuhtelupumpun ostoapua kaivataan
« Vastaus #7 : 31.08.17 - klo:11:43 »
Lainaus
Tarkistan kalvopaisunta-astian esipaineen paineettomana ja säädän sen 0,8bar.
EI NÄIN
Jos teet suunnittelemallasi tavalla, alkaa paisunta-astia toimia vasta kun keruupiirin paine nousee yli tuon 0,8 bar.
Säädä keruupiirin ollessa paineeton esipaineeksi 0,2 bar.
Tällä pienellä paineella varmistetaan että astiassa ei ole nestettä, vain pelkkää ilmaa.
Nosta keruupiirin paine nestettä lisäämällä 1 bar:iin.
Tällöin kumikalvo asettuu noin astian noin puoleenväliin ja paisunta-astia kompensoi parhaiten keruunesteen tilavuuden vaihtelut.
Nyt on sekä keruupiirissä että paisunta-astian kaasutilassa sama paine.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa akupaku

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 24
  • Maalämpöfoorumi
Vs: rems huuhtelupumpun ostoapua kaivataan
« Vastaus #8 : 02.09.17 - klo:16:35 »
EI NÄIN
Jos teet suunnittelemallasi tavalla, alkaa paisunta-astia toimia vasta kun keruupiirin paine nousee yli tuon 0,8 bar.
Säädä keruupiirin ollessa paineeton esipaineeksi 0,2 bar.
Tällä pienellä paineella varmistetaan että astiassa ei ole nestettä, vain pelkkää ilmaa.
Nosta keruupiirin paine nestettä lisäämällä 1 bar:iin.
Tällöin kumikalvo asettuu noin astian noin puoleenväliin ja paisunta-astia kompensoi parhaiten keruunesteen tilavuuden vaihtelut.
Nyt on sekä keruupiirissä että paisunta-astian kaasutilassa sama paine.

ATS

Nyt toimii lämpöpumppu moittetta. Kiitokset paljon neuvoista.

Poistin rikkinäisen ilmanpoistimen järjestelmästä ja siinä oli jotain likaa joka ehkä on jättänyt sen hieman auki asentoon. Tyhjensin ja paineistin kalvopaisunta-astian noin 0,22bar, käytin digitaalista pyörän mittaria tarkkuus 0,01bar. Paineistin järjestelmän Naturetilla. Sain lainaksi koeapainepumpun.

Erityinen huomiona ihmettelen, että en kuule enää maalämpöputkistossa mitään kohinaa. Ennen putkisto kohisi selkeästi. Kiertonpumpun käynnistymisen huomaa vain verkoston paine-mittarista, kun paine laskee 0,5 bar. Verkoston ilmat ovat poistuneet paineen-laskun myötä.  t